| Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей... |
Ограничитель длительности импульса
27.03.2012, 17:45
|
|
|
Прописка
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 243
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
|
Ограничитель длительности импульса
Может у кого имеются наработки ограничения длительности импульса с выхода МК на силовые ключи?
Нужно простое надёжное решение. Питание 5V, большой точности не нужно, время ограничения допустим задавать кондёрчиком. Время ограничения фиксированное, порядка 2ms и для 2-ого ограничителя порядка 20ms.

..ограничитель нужен на случай если МК сбойнёт, если допустим импульс по какой то причине будет больше 2ms - труба нагрузке моментальная.. Задержка импульса через ограничитель - тоже очень плохо.
Ещё такой моментик, никогда в своей практие не использовал сторожевой таймер, наверное потому что не особо вникал в его работу. Он может спасти от любого зависания МК ? Или всё же может встретится в практике такой сбой, что и он не поможет? МК mega88.
|
|
|
|
27.03.2012, 17:52
|
|
|
Гуру портала
Регистрация: 27.10.2008
Адрес: ЕС
Сообщений: 10,821
Сказал спасибо: 919
Сказали Спасибо 4,289 раз(а) в 2,570 сообщении(ях)
|
Re: Ограничитель длительности импульса
Сторож переведет мк в состояние сброса. Все выводы в этот момент примут третье состояние. Через резисторы между затвором и землей заряд рассасется и транзисторы закроются. Но дыма все равно не избежать.
|
|
|
|
27.03.2012, 17:53
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 10.12.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2,739
Сказал спасибо: 2,487
Сказали Спасибо 897 раз(а) в 584 сообщении(ях)
|
Re: Ограничитель длительности импульса
А через конденсатор ?
|
|
|
|
27.03.2012, 18:06
|
|
|
Прописка
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 243
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
|
Re: Ограничитель длительности импульса
Сообщение от Easyrider83
|
|
Но дыма все равно не избежать.
|
..уже прочувствовал  ..три месяца всё фунциклило замечательно, а тут на днях бац и мк подвис - дорогущий клапан обуглился..
Сообщение от baiderin
|
|
А через конденсатор ?
|
..ну просто кондёр точно не годится, другое дело вот думаю какую логику + кондёрчик...
Может какой спешал чипик кто встречал? ..или может где в каком драйвере есть такая фишка, типа настраиваемого ограничения длительности входного импульса..
Последний раз редактировалось Pajatel; 27.03.2012 в 18:09.
|
|
|
|
27.03.2012, 19:15
|
|
|
Прописка
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 243
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
|
Re: Ограничитель длительности импульса
..ну вот, накидал простенький:

..ограничивать похоже будет, только вот если появится постоянная еденица на входе, после её снятия на выходе появится импульс длительностью по времени равный времени ограничивания входного импульса, что не есть конечно гут... и частота следования входного импульса должна быть такой чтобы успевал разряжаться кондёр..
Вот интересно, неужели только мне понадобилась такая защита, как вообще такие проблемы решаются допустим в промышленном оборудовании?
|
|
|
|
27.03.2012, 19:18
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
|
Re: Ограничитель длительности импульса
А одновибратор с запуском через кондёрчик религия не позволяет? В 561АГ1 или CD4098 их два.
|
|
|
|
27.03.2012, 19:26
|
|
|
Прописка
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 243
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
|
Re: Ограничитель длительности импульса
Сообщение от Scadauser
|
|
А одновибратор с запуском через кондёрчик религия не позволяет? В 561АГ1 или CD4098 их два.
|
...позволяет, и думал на тему одновибратора, просто вот прикидываю, может всё уже давно придумано просто и со вкусом..
|
|
|
|
27.03.2012, 19:40
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 25.05.2010
Адрес: г. Королёв
Сообщений: 8,487
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 3,070 раз(а) в 2,011 сообщении(ях)
|
Re: Ограничитель длительности импульса
Сообщение от Pajatel
|
|
всё уже давно придумано
|
Истинно так!!!
Триггерная защита от перегрузки, внешний watchdog и вход shutdown на драйверах полевиков...
Watchdog, кстати, можно замутить на простейшем генераторе и счётчике. Если питается от сети, можно её использовать в качестве такта для собаки.
|
|
|
|
27.03.2012, 20:08
|
|
|
Прописка
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 243
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
|
Re: Ограничитель длительности импульса
Сообщение от omercury
|
|
Триггерная защита от перегрузки, внешний watchdog и вход shutdown на драйверах полевиков...
|
..ну как понимаю к shutdown нужно повесить типа одновибратора запускаемого входным импульсом. У меня полевики logic level, и пока стараюсь обойтись без драйвера. Защиты по току пока нету, но будет, правда она спасёт выходной ключ, а не нагрузку. Нагрузка уж больно сильноточная и управляется кратковременными импульсами, главное чтоб длительность не превысила установленную...
Вот чуток модернизировал свой набросок, срабатывание нагрузки будет при снятии еденицы, но думаю не существенное, над поэксперементировать... Получится всего один корпус на два ограничителя.
Последний раз редактировалось Pajatel; 27.03.2012 в 20:24.
|
|
|
|
27.03.2012, 20:46
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 25.05.2010
Адрес: г. Королёв
Сообщений: 8,487
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 3,070 раз(а) в 2,011 сообщении(ях)
|
Re: Ограничитель длительности импульса
Сообщение от Pajatel
|
|
У меня полевики logic level, и пока стараюсь обойтись без драйвера.
|
Уровень срабатывания транзистора ни в коей мере не отменяет большую ёмкость затвора, и, соответственно, большой зарядный ток. При импульсном управлении драйвер обязателен. Тем более, что
Сообщение от Pajatel
|
|
Нагрузка уж больно сильноточная и управляется кратковременными импульсами, главное чтоб длительность не превысила установленную...
|
Он будет просто очень медленно включаться и так же медленно выключаться. Мега даёт в выход миллиампер 20-25, а надо бы до 2000...
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|