Портал для радиолюбителей и разработчиков электроники · с 2003 годаРеклама на сайте
Найти компонент, схему или даташит

Даташиты, справочник отечественных приборов, схемы с разбором и живой форум

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы

Питание для автомата выключения электричества

Непрочитано 19.03.2012, 11:10  
Loginoff07
Прописка
 
Регистрация: 09.01.2008
Адрес: Симферополь
Сообщений: 204
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Loginoff07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для автомата выключения электричества

У меня был такой случай,поэтому я взял тонкий МГТФ и провел незаметненько ноль от розетки ,вдоль плинтуса,подрезал обои ,ввел в выключатель. Ток там меньше мА потенциала на проводе почти нет.Время потратил час .
Реклама:
Loginoff07 вне форума  
Непрочитано 19.03.2012, 11:25  
Sanyo
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для Sanyo
 
Регистрация: 25.08.2005
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,508
Сказал спасибо: 3,755
Сказали Спасибо 2,257 раз(а) в 1,413 сообщении(ях)
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для автомата выключения электричества

Pirate_, А кто Вам мешает вмонтировать данное устройство в дозу, в плинтус (не знаю как у Вас идет проводка), в один из светильников, в конце-концов! Причем выключатель оставить просто выключателем!
__________________
При сообщениях на почту и в ICQ, пожалуйста представляйтесь, со ссылкой на форум, дабы не быть спамизированными.

Поубавилось активности в теме http://kazus.run/forums/showthread.php?t=112099 - заходите, кто не был!
Sanyo вне форума  
Непрочитано 19.03.2012, 11:53  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для автомата выключения электричества

А у меня это сделано так:
В люстре приёмник по радиоканалу и набор реле питаются от 220 В, когда свет включен, и с пульта ДУ управляют лампами (галогенки через электронные трансформаторы). Если выключатель выключен - пультом, естественно, ничего и не включишь. Даже в голову не приходила такая нужда. Основное применение - почитал - выключил свет.
А с проводочками под обоями - бред. Если отвалится от нуля в розетке - напряжение уже не будет маленьким. И растопки кругом хватает. Всё может произойти, если соседи сверху слишком активно займутся мытьём полов.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 19.03.2012, 11:54  
Electric75
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: ХМАО-Югра
Сообщений: 4,361
Сказал спасибо: 549
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 769 сообщении(ях)
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для автомата выключения электричества

Pirate_,
Если у вас остались не замурованы на глухо контрольный - переходные коробки (обычно они находиться под потолком) прямо над выключателем? То ваша проблема решается просто. Но надо разбираться в монтаже электропроводки,хотя там все просто. Нуль и фаза (определяется простым индикатором), вот они должны быть в распре-коробке. Нули всегда соединены вместе и их не кода НЕ РАЗРЫВАЮТ!!!
Так от этой коробки к выключателю идут три провода,заменить их,перетяжкой на четыре провода, и на вновь добавленный подать нуль! Вот вы и получите в выключателе НУЛЬ, а фаза там всегда есть.

P.S.Если правильные электрики делали вам проводку.
Electric75 вне форума  
Непрочитано 19.03.2012, 12:00  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для автомата выключения электричества

Есть ещё вариант - сделать приёмник с питанием от пальчиковых аккумуляторов - сам приёмник - мизерное потребление, в основном - светодиод оптрона. Думаю, надолго будет хватать.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 19.03.2012, 12:48  
beehive
Прохожий
 
Регистрация: 12.12.2006
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
beehive на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для автомата выключения электричества

Попробуйте эту схему http://msevm.com/main/sensor/sensor.htm
beehive вне форума  
Непрочитано 19.03.2012, 13:23  
krug_vv
Вид на жительство
 
Регистрация: 09.12.2009
Адрес: Россия, Тула
Сообщений: 376
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для автомата выключения электричества

Сообщение от beehive Посмотреть сообщение
Попробуйте эту схему http://msevm.com/main/sensor/sensor.htm
Не покатит. Уже говорили. Такие схемы берут паразитное питание через нить накала лампы. Токи мизерные, емкостей нет, при переходе через ноль симистор включается не сразу, дает схеме подпитаться.
При включении нагрузки типа "электронный балласт" конденсатор балласта по-любому будет медленно заряжаться, и при достижении порога включения лампа будет вспыхивать.
krug_vv вне форума  
Непрочитано 19.03.2012, 14:45  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для автомата выключения электричества

Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
7805 заменить на 431
А может, на LM2931(51)?
Scadauser вне форума  
Непрочитано 19.03.2012, 14:56  
E97
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,140
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 429 раз(а) в 273 сообщении(ях)
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для автомата выключения электричества

Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Есть ещё вариант - сделать приёмник с питанием от пальчиковых аккумуляторов - сам приёмник - мизерное потребление, в основном - светодиод оптрона. Думаю, надолго будет хватать.
Можно поставить схему зарядки аккумулятора с фотоэлементом, чтобы аккумулятор заряжался когда в комнате светло. И пусть энергосберегалки моргают всеравно не видно. Так же можно добавить отключение при окончании зарядки.
E97 вне форума  
Непрочитано 19.03.2012, 15:24  
Electric75
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: ХМАО-Югра
Сообщений: 4,361
Сказал спасибо: 549
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 769 сообщении(ях)
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для автомата выключения электричества

Pirate_,
У вас в выключатель сдвоенный? Если да то что писал в посте #15, но затаскивать 4 провода не нужно. Просто переключите в растред -коробке один провод на прямой нуль, и у вас будет питание в выключателе. А далее все управление 1+2, яркость больше - меньше через вашу схему что в первом посте.
Electric75 вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Цена электричества rcto Отвлекитесь, эмбеддеры! 92 10.08.2009 13:52
по поводу беспроводного электричества Sergio_man Электроника - это просто 1 12.02.2009 13:06
Наша зависимость от электричества nml Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 29.05.2005 13:03


Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.