Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
03.01.2012, 19:29
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 1,752
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от michvl
|
|
Четверо суток = 180000 срабатываний. Это нормально. Вопрос - какая наработка реле у автора темы?
|
Если реле непрерывно регулирует давление в системе, то его контакты могут быть весьма нагруженными.
В данном случае надо вводить гистерезис для уменьшения частоты срабатываний
и емкость-фильтр колебаний давления.
|
|
|
|
03.01.2012, 21:39
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 15
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Ну как LeonT, задал простой вопрос ? Большинство отвечающих эту систему даже в глаза не видела. С частотником мне особенно понравилось... Господа умники контакты горят не при включении. При размыкании, ЭДС самоидукции как насоса, так и линии питания этого насоса сжигает контакты. Пути решения, уменьшение этого ЭДС. Самое простое, оставить один контакт на фазу, при этом ток ЭДС будет "поглащаться" нагрузкой в доме. Более сложное тут уже было представлено. Вы LeonT-у ещё не советовали к водопроводу подключиться .
|
|
|
|
03.01.2012, 22:26
|
|
|
Заблокирован
Регистрация: 14.09.2009
Сообщений: 1,252
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 520 раз(а) в 317 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от ZABL
|
|
Пути решения, уменьшение этого ЭДС.
|
Сообщение от LeonT
|
|
...насос должен быть отключён как от фазы,так и от нуля.
|
С учётом требований, я уже предлагал вариант.
При включении - сначала замыкаются контакты реле, затем включается симистор.
При отключении - сначала отключается симистор, затем размыкаются контакты реле.
Небольшая платка управления с управляющим оптосимистором и RCD элементами.
Нет никаких искр, про реле можно надолго забыть.
|
|
|
|
03.01.2012, 22:45
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от Саня
|
При включении - сначала замыкаются контакты реле, затем включается симистор.
При отключении - сначала отключается симистор, затем размыкаются контакты реле.
|
Наверное Вы немного перепутали последовательность. Обычно делается так:
1. Включается симистор, затем он шунтируется контактами реле. Таким образом контакты не обгорают, и симистор не греется.
2. Размыкаются контакты, затем выключается симистор. Открытый симистор не позволяет возникать дуге при размыкании.
|
|
|
|
03.01.2012, 22:55
|
|
|
Заблокирован
Регистрация: 14.09.2009
Сообщений: 1,252
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 520 раз(а) в 317 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от Alex9797
|
|
Наверное Вы немного перепутали последовательность.
|
››› https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=32
Я имел ввиду последовательное включение симистора между контактами реле.
|
|
|
|
03.01.2012, 22:58
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от Саня
|
|
Я имел ввиду последовательное включение симистора между контактами реле.
|
Тогда беру свои слова обратно. Недоглядел.
|
|
|
|
03.01.2012, 23:12
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 16.04.2005
Сообщений: 477
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Данные на это реле: мощность мотора до 1,5 кВт; число срабатываний - 100000; частота срабатываний - не более 10 раз в мин. Схема подключения соответствует рекомендованной - отключается фаза и нейтраль. По идее должно работать. Фирма - Шнайдер Электрик, можно верить (если не подделка). Но работает плохо. Позволю себе резюмировать рекомендации. Возможные причины: 1. Мотор много потребляет (измерить ток). 2. В реле установлен слишком малый гимтерезис, поэтому часто включается, тем более что гидроаккумулятор небольшой (отрегулировать). 3. Толчки давления в гидросистеме, поэтому контакты многократно пытаются включиться или выключиться - можно проверить визуально, наблюдая контакты (нужен специалист-гидравлик или задержка включения-выключения). 4 Бракованное реле (заменить).
|
|
|
|
04.01.2012, 00:05
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
вставлю и я свои 5 копеек- приходилось решать подобную задачу- был блок управления мотором смешивателя, запуск каждые 5 минут, мотор-коллекторный 700 Вт. Горели щетки мотора, коллектор и контакты пускателя. Пускатель-последовательно 2 контакта на 25а . Обгорали контакты пускателя очень сильно.
Так усовершенствовали- параллельно мотору- RC цепочку 20 ом 2 мкф и запуск сначала через сопротивление 25 ом 100Вт, через 1 сек сопротивление закорачивается дополнительным реле. Коммутация существенно облегчилась ,даже по искрению щеток видно ( они видны открыто)
|
|
|
|
04.01.2012, 19:42
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 15
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Саня , всё верно , нагрузку выключать "плавно". Но самый простой вариант мой, контакт на одну фазу. 0 он по определению 0, вовсе не обязательно его отключать(ну если уж сильно надо, можно рубильник поставить 2-х фазный.
|
|
|
|
04.01.2012, 19:46
|
|
|
Заблокирован
Регистрация: 14.09.2009
Сообщений: 1,252
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 520 раз(а) в 317 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от ZABL
|
|
Но самый простой вариант мой, контакт на одну фазу. 0 он по определению 0, вовсе не обязательно его отключать(ну если уж сильно надо, можно рубильник поставить 2-х фазный.
|
Мне-то что ? Таковы условия ТС.
|
|
|
|