Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
01.01.2012, 23:34
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,140
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 429 раз(а) в 273 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от jackal07041981
|
|
еще частотник поставьте))))))))
|
И ПИД регулятор не помешает.
|
|
|
|
02.01.2012, 11:52
|
|
|
Прохожий
Регистрация: 08.07.2009
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Во-первых, цепь включения организовывается через два последовательно соединенных "НР" контакта, защищенных демпферной RC-цепью (если мотор полностью отключать от сети, то по 2 "НР" контакта на фазу и 2 "НР" контакта на ноль + RC-цепи). Во-вторых, проблему можно решить посредством отключения мотора от сети при прохождении синусоиды через ноль.
|
|
|
|
02.01.2012, 12:54
|
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,300
Сказал спасибо: 7,687
Сказали Спасибо 19,025 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Может просто подрегулировать механически триггерную зону.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
02.01.2012, 13:54
|
|
|
Прописка
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 216
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от VladimirIvan
|
|
Может просто подрегулировать механически триггерную зону.
|
что-то мне подсказывает что её там просто нет (иначе контакты на семисот ватной нагрузке так бы не подгорели), а если так то выход может быть только один - разгрузить контакты и сделать задержку по времени на включение и отключение. как это будет реализовано? это уже дело хозяйское, в своё время лепили из того что было под рукой по быстрому ВЛ59(если склероз не изменяет) + ПМЛ.
|
|
|
|
02.01.2012, 14:20
|
|
|
Гуру портала
Регистрация: 27.10.2008
Адрес: ЕС
Сообщений: 10,821
Сказал спасибо: 919
Сказали Спасибо 4,289 раз(а) в 2,570 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Это я так свою систему обратного осмоса модернизировал. Там был хитрый клапан, который сбрасывал воду в канализацию в независимости от периодичности использования системы. Я добавил электроклапан, контроллер. Насос тоже подключил через контроллер. Добавил туда диагностику ошибок, аварийное отключение, счетчик циклов, регулярную очистку, сигнальный диод, кнопку и месяц все это уже работает. Ну на, вода идет неплохая, но время покажет, конечно.
|
|
|
|
02.01.2012, 14:43
|
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,300
Сказал спасибо: 7,687
Сказали Спасибо 19,025 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от TycoonSS
|
|
что-то мне подсказывает что её там просто нет (иначе контакты на семисот ватной нагрузке так бы не подгорели), а если так то выход может быть только один - разгрузить контакты и сделать задержку по времени на включение и отключение. как это будет реализовано? это уже дело хозяйское, в своё время лепили из того что было под рукой по быстрому ВЛ59(если склероз не изменяет) + ПМЛ.
|
Да, судя по размерам контактов они 7кВт должны выдерживать. Наверное надо нормальное реле давления поставить.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
03.01.2012, 01:47
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,140
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 429 раз(а) в 273 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от VladimirIvan
|
|
Да, судя по размерам контактов они 7кВт должны выдерживать. Наверное надо нормальное реле давления поставить.
|
По той информации, что нашел коммутируемый ток реле 16А. Так что 3кВт должен потянуть. Но чот к реле сильно много проводов подходит.
Советую вместо реле давления временно манометр поставить. Запустить насос вручную, а когда наберет нужное давление, выключить. Если после того в сети резко упадет давление, значит нужно искать причину в системе. В другом случае неисправно реле.
Но в любом случае реле стоит заменить (или хотя бы контакты).
Последний раз редактировалось E97; 03.01.2012 в 02:05.
|
|
|
|
03.01.2012, 10:41
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 10.12.2009
Адрес: Vinnitsa. Ukraine.
Сообщений: 55
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от E97
|
По той информации, что нашел коммутируемый ток реле 16А. Так что 3кВт должен потянуть. Но чот к реле сильно много проводов подходит.
Советую вместо реле давления временно манометр поставить. Запустить насос вручную, а когда наберет нужное давление, выключить. Если после того в сети резко упадет давление, значит нужно искать причину в системе. В другом случае неисправно реле.
Но в любом случае реле стоит заменить (или хотя бы контакты).
|
Два провода от 220в,два к насосу и по два параллельно к каждой клеме ведущие к пусковой кнопке.Вот сейчас на фото как раз такой случай когда в кухне (а насосная станция. то есть реле и расширительный бак находятся в подвале)находится пусковая кнопка которой нужно пользоватся когда ,что бы не бегать в подвал и вручную запускать насос с помощью рычажка,на фото он виден.Не было света,воду из гидро аккумулятора 16литров всю использовали,на кухне нажимаю кнопку,насос запустился и усё.
|
|
|
|
03.01.2012, 12:04
|
|
|
Прописка
Регистрация: 11.03.2010
Адрес: Донецк
Сообщений: 168
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Уважаемый LeonT, судя по рисунку, у вас не реле ДАВЛЕНИЯ, а реле СУХОГО хода, которое предназначено для АВАРИЙНОГО выключения насоса/эл.двигателя при пропадании воды в заборной системе с принудительным ручным включением. И немудрено, что у вас контакты горят.
А вот так выглядит нужное вам реле ДАВЛЕНИЯ http://www.afalina74.ru/pm-5-italtecnica.html
|
|
|
|
03.01.2012, 12:20
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 10.12.2009
Адрес: Vinnitsa. Ukraine.
Сообщений: 55
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от ksvserega
|
Уважаемый LeonT, судя по рисунку, у вас не реле ДАВЛЕНИЯ, а реле СУХОГО хода, которое предназначено для АВАРИЙНОГО выключения насоса/эл.двигателя при пропадании воды в заборной системе с принудительным ручным включением. И немудрено, что у вас контакты горят.
А вот так выглядит нужное вам реле ДАВЛЕНИЯ http://www.afalina74.ru/pm-5-italtecnica.html
|