| Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей... |
Резисторы в терминаторе RS485
30.10.2011, 02:27
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 22.09.2010
Сообщений: 64
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
|
Re: Резисторы в терминаторе RS485
то есть получается для высокой скорости и большого количества членов сети и кабеля не120ом - надо высчитывать чтото особенное.
если скорости 4800-9600 количество до 12 и кабель 120ом можно не мучится - так ?
|
|
|
|
31.10.2011, 21:30
|
|
|
Прописка
Регистрация: 05.02.2011
Сообщений: 132
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 39 сообщении(ях)
|
Re: Резисторы в терминаторе RS485
Сообщение от realkeeper
|
то есть получается для высокой скорости и большого количества членов сети и кабеля не120ом - надо высчитывать чтото особенное.
если скорости 4800-9600 количество до 12 и кабель 120ом можно не мучится - так ?
|
Не совсем - я не так давно делал 250 кбит, тренировался на столе между платами - где то 40 см без проблем.
Затем потребовалось 1 метровым проводом подключиться к устройству - без терминатора начались проблемы.
|
|
|
|
31.10.2011, 22:41
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,042
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
|
Re: Резисторы в терминаторе RS485
Сообщение от llans
|
|
На 485 никогда не бывает размах 5 вольт, на 120 омах будет не более 2 Вольта, если терминатор на обоих концах, то на 60 омах - не более 1,5 В, поэтому 0805 можно смело ставить. Конечно зависит от применяемых микросхем, но сильного отличия нет.
|
Это не совсем так. Есть драйвера, которые могут выдавать 5 вольт на нагрузку 100 Ом, например, серия max13410-max13415. Так, что мощность Rt должна быть не менее 0,25Вт.
Кстати драйвера из этой серии (те которые с пониженной скоростью нарастания выходного напряжения) на 250 кбитах будут работать без Rt на линиях до 200 метров. Проверено.
|
|
|
|
01.11.2011, 02:04
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 22.09.2010
Сообщений: 64
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
|
Re: Резисторы в терминаторе RS485
Сообщение от sdobrii
|
Не совсем - я не так давно делал 250 кбит, тренировался на столе между платами - где то 40 см без проблем.
Затем потребовалось 1 метровым проводом подключиться к устройству - без терминатора начались проблемы.
|
 я имел ввиду не без терминатора а что кабель волновым сопротивлением 120ом - терминатор само собой презент
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
|
|