| Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей... |
Правильно завести сигнал в МК
24.10.2011, 17:56
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 24.09.2007
Адрес: Полтава, UA
Сообщений: 2,440
Сказал спасибо: 375
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 621 сообщении(ях)
|
Re: Правильно завести сигнал в МК
Мегома на входе вполне достаточно, только ДВА обычных по 500к поставьте вместо него последовательно, чтобы 300 В их не попортили.
ps
Для справки:
Вход на АЦП МК идет через буфер и поэтому входное сопротивление у него такого же порядка, как у КМОП микросхем примерно, т.е. тысячи мегом.
__________________
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
|
|
|
|
24.10.2011, 18:03
|
|
|
Заблокирован
Регистрация: 26.12.2009
Сообщений: 3,102
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 860 раз(а) в 610 сообщении(ях)
|
Re: Правильно завести сигнал в МК
Вот так и рождаются легенды... 
Тип буфера... не укажите???
|
|
|
|
24.10.2011, 18:19
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 10.05.2003
Адрес: Москва
Сообщений: 2,480
Сказал спасибо: 734
Сказали Спасибо 1,899 раз(а) в 777 сообщении(ях)
|
Re: Правильно завести сигнал в МК
Сообщение от Kostik00
|
|
3296w
|
Только много его не крутите  По даташиту время жизни 200 циклов (Я так понимаю, полных оборотов).
__________________
Опыт - это школа, в которой человек узнает, каким дураком он был раньше.
|
|
|
|
24.10.2011, 18:31
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 24.09.2007
Адрес: Полтава, UA
Сообщений: 2,440
Сказал спасибо: 375
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 621 сообщении(ях)
|
Re: Правильно завести сигнал в МК
__________________
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
|
|
|
|
24.10.2011, 19:13
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 24.09.2007
Адрес: Полтава, UA
Сообщений: 2,440
Сказал спасибо: 375
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 621 сообщении(ях)
|
Re: Правильно завести сигнал в МК
Предполагаю что там стоят какие-то ОУ с полевиками на входе, иначе как бы были реализованы каналы дифференциального усиления?
Вообще, нигде не видел ни одного толкового объяснения по схемотехнике аналоговых входов АЦП. Только блок-схемы.
__________________
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
|
|
|
|
24.10.2011, 20:18
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 13.10.2007
Адрес: Беларусь
Сообщений: 8,026
Сказал спасибо: 60
Сказали Спасибо 3,941 раз(а) в 2,302 сообщении(ях)
|
Re: Правильно завести сигнал в МК
Сообщение от gary2007
|
|
Нет, просветите.
|
Почитайте "Устройство выборки-хранения". Если кратко - при захвате входного напряжения, АЦП кратковременно подключает к своему входу запоминающий конденсатор, чем быстрей он зарядится до входного напряжения, тем лучше. Поэтому для АВР выходное сопротивление источника сигнала не должно превышать 10 кОм. Иначе конденсатор не успеет зарядиться)))
|
|
|
|
24.10.2011, 21:02
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 16
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Правильно завести сигнал в МК
Сообщение от niXto
|
|
Поэтому для АВР выходное сопротивление источника сигнала не должно превышать 10 кОм. Иначе конденсатор не успеет зарядиться)))
|
А можно эту мысль развить более доступным языком? (Применительно к конкретной задаче завести 300В на АЦП ATMEGA8 самым простым и надежным способом)
Спасибо.
|
|
|
|
24.10.2011, 22:42
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 13.10.2007
Адрес: Беларусь
Сообщений: 8,026
Сказал спасибо: 60
Сказали Спасибо 3,941 раз(а) в 2,302 сообщении(ях)
|
Re: Правильно завести сигнал в МК
После делителя на резисторах поставить р2р-операционник с единичным усилением или буфер, и его выход пустить на АЦП
|
|
|
|
25.10.2011, 02:18
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 24.09.2007
Адрес: Полтава, UA
Сообщений: 2,440
Сказал спасибо: 375
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 621 сообщении(ях)
|
Re: Правильно завести сигнал в МК
Я для себя хочу окончательно выяснить и закрыть этот вопрос.
Насколько я понял, во всех мегах применяется 10-ти битный АЦП последовательного приближения с устройством выборки - хранения примерно по такой схеме
Рис.15. Устройство выборки - хранения
Первый вопрос: это сколько каналов, столько и схем выборок-хранения или оно в единственном числе и стоит после входного мультиплексора?
Второй вопрос: если происходит измерение постоянного тока с периодом стремящимся к бесконечности, то допустимо ли делать схему просто с делителем из двух резисторов?
И каково выходное сопротивление этого делителя? Оно же ведь грубо говоря равно нижнему сопротивлению!
Спасибо за ответы.
__________________
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
|
|
|
|
25.10.2011, 07:37
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 13.10.2007
Адрес: Беларусь
Сообщений: 8,026
Сказал спасибо: 60
Сказали Спасибо 3,941 раз(а) в 2,302 сообщении(ях)
|
Re: Правильно завести сигнал в МК
АЦП в большинстве контроллеров (не только в АВР) - одноканальные, соответственно единственное УВХ стоит после мультиплексора
Сэмплирование производится у АВР за 1,5 такта, поэтому даже на постоянном токе нужно или паять на входе контроллера конденсатор с емкостью в 100 раз больше емкости УВХ (для достижения погрешности 1%), или ставить буфер
Ответы на остальные вопросы в даташите
|
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
|
|
|