Портал для радиолюбителей и разработчиков электроники · с 2003 годаРеклама на сайте
Найти компонент, схему или даташит

Даташиты, справочник отечественных приборов, схемы с разбором и живой форум

Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков.

 
Опции темы

Включение реле процессором без помех при включении.

Непрочитано 10.06.2011, 13:59  
Sozh
Прохожий
 
Регистрация: 24.12.2010
Сообщений: 6
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Sozh на пути к лучшему
По умолчанию Включение реле процессором без помех при включении.

Имеется вот такая схема управления реле. Управляется от 89С51, ноль - включен, единица -выключен. Вроде бы все под программой работает нормально, но имеется один неприятный момент. При включении системы происходит короткое включение реле, на выходе порта проходит импульс, пока проходит задержка по сбросу процессора. Первая команда после сброса – установка порта в единицу. Конденсатор улучшает ситуацию, но полностью не убирает. Кто подскажет как эту беду победить.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Включение реле.jpg
Просмотров: 155
Размер:	35.6 Кб
ID:	22515  
Реклама:

Последний раз редактировалось Sozh; 10.06.2011 в 14:03.
Sozh вне форума  
Непрочитано 10.06.2011, 14:18  
gsn
Заблокирован
 
Регистрация: 21.12.2004
Сообщений: 2,867
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включение реле процессором без помех при включении.

Сообщение от Sozh Посмотреть сообщение
Имеется вот такая схема управления реле. Управляется от 89С51, ноль - включен, единица -выключен. Вроде бы все под программой работает нормально, но имеется один неприятный момент. При включении системы происходит короткое включение реле, на выходе порта проходит импульс, пока проходит задержка по сбросу процессора. Первая команда после сброса – установка порта в единицу. Конденсатор улучшает ситуацию, но полностью не убирает. Кто подскажет как эту беду победить.
А слабо программно сделать наоборот, ноль - выключен, единица -включен
и параллельно реле диод поставить в обратной полярности, объяснять для чего?
gsn вне форума  
Непрочитано 10.06.2011, 14:55  
niXto
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для niXto
 
Регистрация: 13.10.2007
Адрес: Беларусь
Сообщений: 8,026
Сказал спасибо: 60
Сказали Спасибо 3,941 раз(а) в 2,302 сообщении(ях)
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включение реле процессором без помех при включении.

Фото платы в студию. Там косяки с землями

А какой именно уровень управляет реле - процу фиолетово
niXto вне форума  
Непрочитано 10.06.2011, 15:13  
Sozh
Прохожий
 
Регистрация: 24.12.2010
Сообщений: 6
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Sozh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включение реле процессором без помех при включении.

Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
А слабо программно сделать наоборот, ноль - выключен, единица -включен
То время (миллисекунды-секунды) когда процессор находится в режиме сброс – все его ноги находятся в «высоком» состоянии, а после окончания сброса во все порты устанавливается в 1.
Если «ноль - выключен, единица –включен» - включение схемы на момент включения процессора гарантированно. Поэтому «единица –выключен, ноль – включен».

Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
и параллельно реле диод поставить в обратной полярности, объяснять для чего?
Эта часть схема нарисована упрощенно, так как отношения к проблеме не имеет.
Sozh вне форума  
Непрочитано 10.06.2011, 15:19  
Sozh
Прохожий
 
Регистрация: 24.12.2010
Сообщений: 6
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Sozh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включение реле процессором без помех при включении.

Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Фото платы в студию. Там косяки с землями

А какой именно уровень управляет реле - процу фиолетово
Платы нет, все пока в макете. Земля - это конечно серьезно, буду экперемннтировать в рамках макета. Но это явление - только при включении, в прцессе работы усстройства - все нормально.

Последний раз редактировалось Sozh; 10.06.2011 в 15:25.
Sozh вне форума  
Непрочитано 10.06.2011, 15:28  
x-files72
Прописка
 
Аватар для x-files72
 
Регистрация: 11.12.2009
Адрес: Украина, Одесса
Сообщений: 217
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включение реле процессором без помех при включении.

Сообщение от Sozh Посмотреть сообщение
когда процессор находится в режиме сброс – все его ноги находятся в «высоком» состоянии,
я так думаю, в "высокоимпедансном" или в 3-ем состоянии
т.е. все выводы переключяются на вход и может с подтяжкой к питанию внутренним резистором, как правило 30...100 кОм
(пардон, тонкостей 51-х не знаю)
притянуть вывод контроллера к земле резистором в пару килоом и глюк пропадет
x-files72 вне форума  
Непрочитано 10.06.2011, 16:01  
Yurkin2007
Заблокирован
 
Регистрация: 27.03.2007
Сообщений: 1,327
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 576 раз(а) в 460 сообщении(ях)
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включение реле процессором без помех при включении.

Сообщение от x-files72 Посмотреть сообщение
притянуть вывод контроллера к земле резистором в пару килоом
нет-нет, именно к +5В притянуть
Yurkin2007 вне форума  
Непрочитано 10.06.2011, 16:06  
katzin
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для katzin
 
Регистрация: 03.11.2006
Сообщений: 1,148
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включение реле процессором без помех при включении.

Керамикой 0,1мф всё подтянуть и питание тоже.
katzin вне форума  
Непрочитано 10.06.2011, 16:10  
x-files72
Прописка
 
Аватар для x-files72
 
Регистрация: 11.12.2009
Адрес: Украина, Одесса
Сообщений: 217
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включение реле процессором без помех при включении.

Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
нет-нет, именно к +5В притянуть
а, блин, точно...
там-же "1" выключает реле
да, да, именно к +5В, ну и резюк поболе можно взять...
x-files72 вне форума  
Непрочитано 15.06.2011, 19:08  
dimmich
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для dimmich
 
Регистрация: 12.05.2006
Адрес: Владимир
Сообщений: 2,900
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,428 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включение реле процессором без помех при включении.

Про землю не согласен. Маловероятно что от неправильной земли такое проявление при включении возникает, и только при включении.

С конденсаторами не всегда хороший выход. Во-первых они вносят задержку. Если задержка не критична, можно и их применить конечно. Еще не понравилось включение кондюка в схему. Получается что когда первый транзистор закроется, довольно сильный короткий ток от разряда конденсатора будет пытаться убить транзистор. Можно и транзистор с хорошим запасом по импульсному току взять, но мне кажется это не лучшее решение.

Сам раньше боролся с такой же проблемой в PIC контроллере. Нагородил огород из логики, вроде помогло. Точно схему свою не помню, но помню что сделал на основе вот этих "кубиков" http://www.pandia.ru/429222/

Последний раз редактировалось dimmich; 15.06.2011 в 19:13.
dimmich вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00


Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4