Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?

Непрочитано 25.02.2011, 21:09  
dimagolkin
Частый гость
 
Регистрация: 19.06.2005
Сообщений: 27
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 4 сообщении(ях)
dimagolkin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?

RY723,
поддерживаю на все сто,тем более этим будет пользоваться его мама в деревне,а ей всякие самоделы явно не понравятся,а здесь всунул в розетку и всё,ничего лишнего и никакого контроля и обслуживания.С точки зрения долговечности+безопасност� � это самое лучшее решение для мамы!
Реклама:

Последний раз редактировалось dimagolkin; 25.02.2011 в 21:17.
dimagolkin вне форума  
Непрочитано 25.02.2011, 22:15  
buap
Прохожий
 
Регистрация: 10.07.2006
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
buap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?

Саморегулирующйся кабель- штука очень практичная и надёжная, а специальная муфта нужна для использования во взрывоопасных зонах.Учтите также, что основной параметр такого кабеля - рабочая температура, поэтому качество термоизоляции имеет первостепенное значение.
buap вне форума  
Сказали "Спасибо" buap
ksvserega (28.02.2011)
Непрочитано 26.02.2011, 00:22  
telekot
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 10.06.2008
Адрес: г. Мариинск
Сообщений: 1,169
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 666 раз(а) в 301 сообщении(ях)
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?

Я тоже мучился так с водой, то перемёрзнет то вода через клапан уйдёт, а у нас морозы больше 40ка бывают.
Потом поставил две ёмкости на входе и на выходе насоса, и всё труба сухая насос с водой. Лет 8 уже забыл что бывают проблемы.
А то приходилось нихром в трубу совать, чтоб в нужный момент можно было включить.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.GIF
Просмотров: 113
Размер:	1.6 Кб
ID:	18972  
__________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума  
Сказали "Спасибо" telekot
Alex9797 (26.02.2011)
Непрочитано 26.02.2011, 03:00  
dosikus
Гуру портала
 
Аватар для dosikus
 
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 9,979
Сказал спасибо: 928
Сказали Спасибо 2,261 раз(а) в 1,557 сообщении(ях)
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?

У меня эти кабеля уже 6 лет подогревают вводы в цеха .
Включаются девайсом при 0 .
Единожды поставив даже забыли про их существование.
Недавно 2 ввода замерзли , думали или кабель сдох или девайс . Оказывается их просто сперли ...
__________________
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума  
Сказали "Спасибо" dosikus
ksvserega (28.02.2011)
Непрочитано 26.02.2011, 10:42  
lospartos
Прохожий
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
lospartos на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?

Сообщение от ksvserega Посмотреть сообщение
Неужели у этого кабеля какое-то хитрое устройство, что нужны именно спецмуфты, и кустарным способом ниче не подключится?
Если нет никаких требований к герметичности, то никаких проблем. Мы на производстве их не используем.
Разделываете кабель, каждый провод, в том числе и экранирующий, укладываете в термоусадочную трубку, на концы кабеля одеваете наконечники. И можно пользоваться.
lospartos вне форума  
Непрочитано 26.02.2011, 10:49  
Stazher
Вид на жительство
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 347
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Stazher на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?

1. Если кабель уже куплен и деваться некуда то совсем не обязательно покупать специальную муфту для заводки кабеля внутрь трубы. Хотя по сути это обычная кабельная муфта для взрывобезопасных и влагозащищённых приборов. Кабель поплотнее приматывается изолентой снаружи по всему участку трубы, если есть излишек, то его напускаешьна тот участок трубы, который более подвержен остыванию (непосредственно вход в землю, гильза ввода в дом (сквозняк и т.д.)), а вкачестве соеденительной муфты с сетью используешь обычную термоусадку. Сверху всё это закрываешь пенофолом, вспененным полиэтиленом, если есть пунтик в голове по пожарной безопасности, то минватой. Для вящей экономии можно под всё это дело (рядом с кабелем на тело трубы) прикрутить зонд термодатчика для тёплых полов и выставить его на минимум (пиктограма снежинка) тогда он будет физически включатся только если температура опустится ниже плюс пяти.

Так же имеется вариант дёшево и сердито вовсе без кабеля. Берётся обычная канализационная пластиковая труба, разрезается вдоль (что бы трубу водопровода не отключать) и одевается на участок водопроводной трубы. На одном из концов, всё при помощи тех же тройников и отводов организуется отводной патрубок, к которому подключается вентилятор от компа, на втором конце оставляется зазор, что бы нагнетаемый из помещения воздух не застаивался. а проходя вдоль по всей трубе имел выход. Получается некое подобие вентиляционного канала. Из минусов, в случае отсутствия электричества из за искусственного сквозняка эффект замерзания только ускорится. Вентилятор разумеется должен дуть из помещения...
Stazher вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Stazher за это сообщение:
ksvserega (28.02.2011), lehers (28.02.2011)
Непрочитано 26.02.2011, 11:31  
KEV987
Частый гость
 
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 14
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
KEV987 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?

ставьте этот кабель и забудите о проблеме. Срок службы у него очень большой. В данном случае терморегуляторов не надо, стало холодно включили автомат и всё, а весной выключили. Электроэнергии много он не съест. Для подключения нужны будут только термоусаживаемые трубки, желательно с клеем. Монтаж по приложенным инструкциям, только соединить греющий кабель с силовым. Греющий кабель обязательно под теплоизоляцию иначе смысла нет его ставить.
Вложения:
Тип файла: pdf e-06.pdf (386.4 Кб, 554 просмотров)
Тип файла: pdf s-19.pdf (555.0 Кб, 510 просмотров)
KEV987 вне форума  
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо KEV987 за это сообщение:
ksvserega (28.02.2011), lehers (28.02.2011), pinco (28.02.2011)
Непрочитано 26.02.2011, 18:33  
Alex196
Прохожий
 
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
Alex196 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?

Кабель подключается без всяких муфт, очень широкий выбор типа кабелей, в том числе и бля труб. Наматывается сверху на трубу. Автоматически отключается при температуре выше + 5 градусов. Так же автоматически включается при ниже + 5.
Alex196 вне форума  
Сказали "Спасибо" Alex196
ksvserega (28.02.2011)
Непрочитано 26.02.2011, 21:31  
Aleksandir
Прописка
 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 276
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?

Подключить можно, конечно и без всяких муфт, только велика вероятность конденсации влаги в пространстве между изовером(утеплителем) и трубой при температурах около 0 градусов, так же данная схема, как я понимаю, распологаться будет на улице, где бывают осадки, в третьих - матрица под изоляцией саморегулирующейся ленты теплопроводящая и токопроводящая, прикосновение к ней или трубе в случае возникновения контакта чревато поражением электрическим током (маму жалко). Фирменные заделки с селиконовыми чехлами и кремний-органическими трубками - вещь превосходная но дороговатая, поэтому предлагаю альтернативный вариант рекомендуемый фирмой-производителем греющих кабелей типа ФСР, используется только термоусадочная трубка нескольких диаметров, утконосы и китайская газовая горелка. На нашем предприятии более 6 лет эксплуатируются системы обогрева дренажных трубопроводов для сброса конденсата из сжатого воздуха, в комплекте контроллер TSTAB и полупроводниковый термометр TST-04- только в такой комплектации система включается и выключается автоматически(у нас +5 включается, +10 выключается). Без электроники греть будет постоянно, до температуры, которая зависит от типа кабеля(в документации на кабель должен быть график зависимости мощности от температуры нагрева.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заделка концов.jpg
Просмотров: 295
Размер:	262.6 Кб
ID:	19023  
Aleksandir вне форума  
Непрочитано 26.02.2011, 21:52  
aleguzenko
Временная регистрация
 
Регистрация: 03.08.2008
Сообщений: 53
Сказал спасибо: 171
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
aleguzenko на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?

Сообщение от Alex196 Посмотреть сообщение
Кабель подключается без всяких муфт, очень широкий выбор типа кабелей, в том числе и бля труб. Наматывается сверху на трубу. Автоматически отключается при температуре выше + 5 градусов. Так же автоматически включается при ниже + 5.
Не знаю какой у меня марки кабель но он не отключается даже и при +20 градусов, стоит в туалете как подогрев в бухту смотанный около 5 метров(около 3 лет).
aleguzenko вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Как подключить АТС к ТЧ каналам связи FMK007 Автоматика и аппаратура связи 22 12.01.2010 19:16
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Как подключить несколько телеков если телесигнал идет через модем по вайфаю на декодер телевизора? zna44 Видеотехника 2 17.11.2009 10:28


Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.