Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Сообщение от baiderin
|
|
S202S02-10ма на входе и 8А при 220в на выходе.И всего за 200р.
|
MOC3063 (5мА на входе) - 3 грн. + BT139 (16А, 250В) - 5 грн. Итого 8 грн. (1$)
Сколько стоит полуватный резистор ОМЛТ честно не знаю...)))
Последний раз редактировалось Shov; 08.02.2011 в 03:50.
|
|
|
|
08.02.2011, 03:43
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 09.03.2007
Адрес: г.Киев, Украина
Сообщений: 693
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Сообщение от niXto
|
Shov, вы же сами заметили:
Сообщение от Shov
|
|
Кстати есть такой неприятный момент у подобных оптронов - при пробое с разрушением кристалла ....
|
|
Чуть выше я написал:
Сообщение от Shov
|
|
Даже МОС3063 без умощнения и резистора как на приведенной схеме в наших приборах мы наружу не выводим. Пока до этого дошли каждый 20-й прибор рано или поздно возвращался с пробитым МОС-ом. Теперь вот уже лет пятнадцать пробитых оптосимисторов нет.
|
В год мы производим около 3000 различных приборов промавтоматики. У некоторых имеется до 24 выходов по приведенной схеме... Гарантия на все приборы 3 года. В ремонт попадают приборы которые проработали и по 15 лет. Так что статистика есть...
Последний раз редактировалось Shov; 08.02.2011 в 03:46.
|
|
|
|
08.02.2011, 04:26
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 09.03.2007
Адрес: г.Киев, Украина
Сообщений: 693
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Сообщение от niXto
|
|
Только при возникновении внутреннего взрыва эти 7500 быстренько уменьшаются до 0... Плазма - она электропроводная...
|
Кстати про плазму...
Долго не могли понять почему при взрыве и испарении дорожек на плате от выходного симистора до клеммы дополнительно выгорает припой и ножка клеммы по которой прибор питается... При этом дорожки питания и сам импульсный источник остаются рабочими... Оказалось, что в этих случаях прибор питался от одной фазы, а коммутировал другую. Прибор закрытый и места внутри довольно мало. В облаке копоти и испаренной меди образовывается дуга на фазу питания прибора... Расстояние - милиметров 20... Самое интересное, что после отмывания копоти и восстановления дорожек даже ВТ139 часто не приходится менять... У него максимальный импульсный ток 140А...
Последний раз редактировалось Shov; 08.02.2011 в 04:31.
|
|
|
|
08.02.2011, 05:00
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 31
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Буду использовать MOC3063 + BT139-600.
"снаберная цепочка" - это резистор и конденсатор включенные последовательно ?
|
|
|
|
08.02.2011, 12:03
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 04.04.2007
Сообщений: 937
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Сообщение от baiderin
|
|
На разомкнутом сердечнике запросто импульсный ток в 2-3 ампера получается во вторичке.
|
А зачем Вам 2-3 ампера если транс чисто управляющий сигнальный - так для управления вполне и до 20-25 ма хватит заглаза .
__________________
Короче асма кода нет !
|
|
|
|
08.02.2011, 12:08
|
|
|
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2004
Сообщений: 2,867
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Сообщение от Baza666
|
|
"снаберная цепочка" - это резистор и конденсатор включенные последовательно ?
|
Да. С активной нагрузкой (лампы, нагреватели) можно не ставить.
|
|
|
|
08.02.2011, 15:52
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 09.03.2007
Адрес: г.Киев, Украина
Сообщений: 693
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Сообщение от pinco
|
|
А зачем Вам 2-3 ампера если транс чисто управляющий сигнальный - так для управления вполне и до 20-25 ма хватит заглаза .
|
В большинстве случаев для ВТ139 25мА, конечно, хватит...
Но для некоторых экземпляров при низких температурах уже желательно 50-100мА.
Для ТС161-200 управляющий ток должен быть минимум 0,2А...
С мощными тиристорами может понадобиться 0,7А и больше...
|
|
|
|
08.02.2011, 23:14
|
|
|
Прохожий
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 4
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Baza666,
Сообщение от Baza666
|
|
Буду использовать MOC3063 + BT139-600.
|
А можно увидеть окончательную рабочую схему, пож.
|
|
|
|
09.02.2011, 00:46
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 04.04.2007
Сообщений: 937
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Сообщение от Shov
|
Для ТС161-200 управляющий ток должен быть минимум 0,2А...
С мощными тиристорами может понадобиться 0,7А и больше...
|
Поставьте повторитель после ножек микроконтроллера на низковольтной стороне , один-два транзистора и все дела .А обмотки на том же кольце управляющем намотайте проводом немного потолще .
__________________
Короче асма кода нет !
|
|
|
|
09.02.2011, 00:58
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 09.03.2007
Адрес: г.Киев, Украина
Сообщений: 693
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Сообщение от pinco
|
|
Поставьте повторитель после ножек микроконтроллера на низковольтной стороне , один-два транзистора и все дела .А обмотки на том же кольце управляющем намотайте проводом немного потолще .
|
Вы пробовали? Зачем мне по первичке амперы прокачивать. У меня от источника питания 150 мА для всей схемы хватает. А трем симисторам для открывания по 2 ампера во вторичках получается в нужный момент... Конечно же транзисторы первичку качают, но от блока питания берут по пару десятков милиампер... Кольцо - не лучший сердечник для накопления энергии...
Вот пример схемы. Здесь, правда, Vcc 12V, но это не принципиально. Скважность PWR примерно 10. Сколько витков отматывается со вторички ТМС-21 счас не скажу, надо у монтажников спрашивать, давно схема разрабатывалась...))) Транзистор, конденсатор и резистор в первичке, естественно должны быть высоковольтными...