Автоматика предохранения котла от закипания

Непрочитано 29.12.2010, 17:43  
lyk
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 20.05.2005
Сообщений: 658
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматика предохранения котла от закипания

Сообщение от marera Посмотреть сообщение
Нехорошо давать ссылки на ресурсы с вирусами!!!!!!!
Могли бы просто попросить переложить в другое место, если у вас что-то не получается.
Посмотрел повторно ролик по ссылке и никаких побочных действий при просмотре видео не заметил.
Ролик можно найти на трекере NNM, сезон 6, выпуск 89, также есть на rutracker.org.
С депозита можно скачать ролик по ссылке - /скачать/


Format : Flash Video
File size : 190 MiB
PlayTime : 44mn 58s
Bit rate : 592 Kbps
Video
Codec : Sorenson H263
PlayTime : 44mn 58s
Bit rate : 781 Kbps
Width : 320 pixels
Height : 240 pixels
Display Aspect ratio : 4/3
Frame rate : 25.000 fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.407
Audio
Codec : MPEG-1 Audio Layer 3
Bit rate : 62 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44 KHz
Resolution : 16 bits

Просмотр фотографий разрушенных домов и квартир такого эффекта не дает, снято отлично. Опасность подстерегает нас повсюду!

зы. 2 marera-

На сайте http://www.1-film-online.com содержится только ссылка на ролик а сам ролик находится на video.yandex.ru /ссылка/ Не надо страдать паранойей.
Реклама:

Последний раз редактировалось lyk; 29.12.2010 в 18:08.
lyk вне форума  
Непрочитано 30.12.2010, 00:46  
Zeliksan
Временная регистрация
 
Регистрация: 25.12.2007
Сообщений: 55
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Zeliksan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматика предохранения котла от закипания

Итак, я дома!
Врезал ТЭН. Все-таки газ и электричество - цивилизация...Но дорого...очень дорого...температура за бортом +5, за ночь почти 20 кВт съело. Так что актуальность темы остается. Есть только уточнение: никто другой котел приобретать не будет, что-либо городить, требующее вложений тоже. Тут еще с ссудами расквитаться надо...
Да, сливал воду, пять полных десятилитровых ведер, плюс треть еще одного, то есть 53 литра.
Котел неизвестной марки, покупали его с рук, но он не был в эксплуатации. Когда снимали газовое оборудование, то терморегулятор, сам корпус сломали, но так как он был новый есть вероятность, что работает, то есть двигается шток в зависимости от температуры. Так как штангельциркуля под рукой не было, то проконтролировать точно не смог - визуально вроде - да, но незначительно. Так что можно попробовать всунуть микропереключатель с регулировкой момента включения. То есть сделать все с помощью переключателей.
Сообщение от Papimas Посмотреть сообщение
To: Zeliksan

Рекомендую такую схему включения двигателя, с двумя концевиками.
По такой схеме не надо заморачиваться с определением времени работы двигателя. Сам отключится...
Только концевики не перепутать!!!
Спасибо! Надо будет попробовать. Только не понял, что значит концевики не перепутать!!! Я уже думал приспособить что-то типа переключателя китайского магнитофона с приемника, чтоб было - либо туда либо обратно (у них либо кассета либо приемник). А вот вариант добавить диоды как-то не проскакивало...
Цитата:
Очень давно в журнале для огородников было описание автоматического проветривателя для теплицы - когда жарко- открывает фрамуги, когда холодно - закрывает. Никаких электронов и УПСов.
Там, в теплице, в основном влажность важна...
Zeliksan вне форума  
Непрочитано 30.12.2010, 03:47  
maler5119
Прописка
 
Аватар для maler5119
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 106
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 26 сообщении(ях)
maler5119 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматика предохранения котла от закипания

Сообщение от Zeliksan Посмотреть сообщение
то есть 53 литра.
.
53 литра - это очень мало. Я 7 лет протопил угольный котел - надышался сернистыми газами, навытаскивался из раскаленной топки шлаковых "козлов" и прочая поэзия.....
Пойдите в фирму по продаже чешских котлов (см. ссылки в предыдущих моих постах) и постарайтесь скопировать их механику регулирования поддувала. Ведь по опыту знаю, уголь горит (тлеет) равномерно при массе приблизительно 1-го ведра. При меньшем кол-ве нужно постоянно контролировать горение на балансе затухания и разгорания.
У меня был 20 кВт котел (фастовский), в системе около 100л воды. Потреблять мне надо было максимум 12кВт.
Я решил уменьшить топочное пространство (меньшее потребление топлива и меньшая тепловая инерция горящей массы) и отделить воздушной прослойкой горящий уголь от сенок котла, за которым был теплоноситель (вода). Смоделировал из картона экспериментально, так, чтобы можно было готовые пластины через загрузочное отверстие просунуть в топку, потом изготовил из 3мм железа с наварными ребрами и разместил в тпочном пространстве. Таким образом раскаленный горящий уголь не контактировал со стенками топки и непосредственно разогревал только верхний "зуб" топки. Мощность котла уменьшилась более чем на половину и я мог спокойно проспать хотя бы 6 часов.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kotjol.jpg
Просмотров: 65
Размер:	145.6 Кб
ID:	16293  
maler5119 вне форума  
Непрочитано 30.12.2010, 11:19  
borodach
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для borodach
 
Регистрация: 26.07.2005
Сообщений: 883
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 734 раз(а) в 236 сообщении(ях)
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматика предохранения котла от закипания

При такой маленькой системе (53литра) это, по моему, самый оптимальный способ решения проблемы, либо заменить котёл на менее мощный... .
borodach вне форума  
Непрочитано 30.12.2010, 13:56  
lyk
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 20.05.2005
Сообщений: 658
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматика предохранения котла от закипания

Сообщение от Zeliksan Посмотреть сообщение
Там, в теплице, в основном влажность важна...
Не совсем так, приспособление реагирует на повышение/понижение температуры. Насчет колготок не уверен, это наверно кто-то придумал таким образом сэкономить на крошке.
Сейчас уже не помню всех подробностей изготовления, но суть в том, что система работает за счет расширения масла при нагреве. Труба(цилиндр) с одного конца заваривается, с другого вваривается штуцер. В трубу засыпается фторопластовая(может капроновая) крошка и заливается масло. Штуцер трубы соединяется медной трубкой с гидроцилиндром. Гидроцилиндр берется в автомагазине, от крышки багажника девятки или др. авто. Доработка гидроцилиндра заключается во врезании в нижнюю часть штуцера.
В теплице труба подвешивается вверху, по продольной оси теплицы. Гидроцилиндр крепится и связывается с фрамугой которую необходимо открывать. Труба при повышении температуры в теплице нагревается, масло расширяется, давит на на поршень гидроцилиндра, фрамуга начинает открываться. Холодный воздух заходит в теплицу, охлаждает трубу, масло сжимается и фрамуга закрывается.
По отзывам на форумах, система очень надежна, автономна, долговечна.
Где-то видел все расчеты на нее.
lyk вне форума  
Непрочитано 30.12.2010, 14:12  
Zeliksan
Временная регистрация
 
Регистрация: 25.12.2007
Сообщений: 55
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Zeliksan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматика предохранения котла от закипания

Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
При такой маленькой системе (53литра) это, по моему, самый оптимальный способ решения проблемы, либо заменить котёл на менее мощный... .
А кто сказал, что он большой? Не знаю его мощность, но максимум три ведра угля можно засунуть, это он будет "под завязку". И горит он шесть часов элементарно...Опять повторюсь: только закипает, даже если полностью прикрыто поддувало. Так что регулировка верхней дверкой.
С идеей я полностью определился. Практическая реализация - после Нового года. Итак, описываю. Управляющая часть. Делаю два варианта - микропереключатель на имеющийся на котле терморегулятор. Основное его назначение - при определенной температуре замыкаются контакты. Регулировка тоже механическая - приближая или отдаляя от стержня. Жаль сфотографировать не смог ту шнягу. Недостаток - ненароком можно зацепить при засыпке угля и прощай регулировка. А дочь сама не сможет наладить.
Тогда второй вариант - на компараторе как описывал выше. Все равно питание 12В надо будет. Итак, допустим, мы имеем устройство - при определенной температуре появляется на выводе реле (или мощного транзистора) +12 В. Этот сигнал идет на исполнительный механизм - китайский механизм центрального замка автомобиля и на концевой переключатель (типа магнитофон-приемник). После достижения определенной мною точки (величина открытия двери) срабатывает концевик, прекращая подачу на механизм, но перенаправляя на реле автостопа от магнитофона, которое фиксирует тягу в этом крайнем положении.
Допустим, температура спадет. Компаратор среагирует на это изменение. Так как на тяге стоит возвратная пружина, то при изменении уровня сигнала (при отсутствии +12В) реле перестает фиксировать тягу, и устройство возвращается в исходное положение, при котором концевик вновь переключен на механизм и фиксирующее реле обесточено. Все гениальное просто и придумано до нас. Только надо правильно использовать.
Всех с наступающим Новым годом!

Последний раз редактировалось Zeliksan; 30.12.2010 в 14:19.
Zeliksan вне форума  
Непрочитано 30.12.2010, 22:38  
donrino
Прохожий
 
Регистрация: 08.03.2009
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
donrino на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматика предохранения котла от закипания

Здравствуйте, у меня котёл твердотопливный КЧМ с химическим терморегулятором после как закроется поддувало температура всё равно подымается , систему немного доработал ,заднюю дверцу поставил ручкой вниз а сверху прикрутил пластину со шпилькой которая соединена с терморегулятором ,так при температуре 80 градусов закрывается задвижка а потом полностью закрывается задняя дверца и температура держится с такой системой 80-90 градусов.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0048.jpg
Просмотров: 90
Размер:	35.0 Кб
ID:	16318  
Изображения:
Тип файла: jpg Фото0045.jpg (40.8 Кб, 116 просмотров)
donrino вне форума  
Непрочитано 30.12.2010, 22:59  
posetitel1
Прохожий
 
Регистрация: 08.06.2009
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
posetitel1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматика предохранения котла от закипания

Сообщение от Zeliksan Посмотреть сообщение
Итак, я дома!
Врезал ТЭН. Все-таки газ и электричество - цивилизация...
А кто вам не даёт установить в котёл газовое оборудование? Если в комплекте с котлом его не было- можно купить и запитать его от газового балона, только надо будет жиклёр заменить на жиклёр для сжижженого газа. Его можно купить в магазине, торгующем газовым оборудованием. И на балонах выйдет дешевле, чем на угле, если конечно нет собственной шахты, да и городить ничего не надо.
posetitel1 вне форума  
Непрочитано 31.12.2010, 01:17  
gilera
Заблокирован
 
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 850
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматика предохранения котла от закипания

Я этот вопрос уже давно решил. Если надо - пишите в личку.
gilera вне форума  
Непрочитано 03.01.2011, 23:18  
Zeliksan
Временная регистрация
 
Регистрация: 25.12.2007
Сообщений: 55
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Zeliksan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматика предохранения котла от закипания

Сообщение от posetitel1 Посмотреть сообщение
А кто вам не даёт установить в котёл газовое оборудование? Если в комплекте с котлом его не было- можно купить и запитать его от газового балона, только надо будет жиклёр заменить на жиклёр для сжижженого газа. Его можно купить в магазине, торгующем газовым оборудованием. И на балонах выйдет дешевле, чем на угле, если конечно нет собственной шахты, да и городить ничего не надо.
Увы, нет, не дешевле. Проверено и на подсчетах и знакомыми на опыте...Даже когда был газ по 9 рублей. Сейчас я даже не знаю почем он? По 12, кажется. В месяц порядка 3000 руб. уходило, если нет морозов. А когда морозы давят, то вообще обанкротится можно. Уголь брали по 5500 руб. И то, потому что поздно кинулись. Летом по 3500 надо брать.
Zeliksan вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.