Портал для радиолюбителей и разработчиков электроники · с 2003 годаРеклама на сайте
Найти компонент, схему или даташит

Даташиты, справочник отечественных приборов, схемы с разбором и живой форум

Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.

 
Опции темы

Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Непрочитано 29.07.2024, 23:17  
Bilya
Частый гость
 
Регистрация: 06.07.2024
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Bilya на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Насколько критичен перегрев в ИБП APC Smart-UPS 1500VA? Если всё-таки перегреется то сработает какая-то защита или сгорит всё нафик?) Купил понижающую плату и вентилятор Noctua NF-R8 redux-1800. Подключил Ноктуа к компу проверить. Аида показала около 1400 RPM. Замерял напряжение, где-то между 8 и 9 Вольт выдаёт на него моя матплата, что примерно наверное и соответствует данным оборотам. НО! Поднёс вентиль к лицу - дует как-то очень слабо. Понятно, что это не макс. обороты, но от 1400 до 1800 не так уж и далеко. Есть сомнения, что он сильно прибавит в производительности на 1800 оборотах. Стрёмно теперь его ставить в ИБП за который отдал почти 1К$. Думаю взять самый мощный из восьмидесяток Ноктуа: Noctua NF-A8 PWM, который макс. на 2200 оборотов. Кстати, штатный, я нашёл в спеках, идёт на 2100 оборотов. Правда у Noctua NF-A8 PWM мощность 0,96 Вт, а у штатного вентилятора 2,4 Вт.. Надеюсь этот Ноктуа справится...
Реклама:
Bilya вне форума  
Непрочитано 03.08.2024, 20:34  
Bilya
Частый гость
 
Регистрация: 06.07.2024
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Bilya на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Засада. Поставил я понижающую плату, подключил вентилятор. Всё работает. Но совсем не так как нужно) Напряжение на выходе понижающей платы очень слабо зависит от напряжения на входе. То есть, (стоковый вариант) родной вентилятор он же на 24 Вольта. При работе от сети ИБП подаёт на него 11,5 Вольт и он работает довольно медленно. При работе от батарей ИБП уже даёт ему максимум (то есть все 24 Вольта) и он фигачит на всю. Теперь (модернизированный вариант) при подаче 24-х Вольт на понижающую плату можно выставить на выходе 12 Вольт тут всё зашибись, но когда ИБП подаст 11,5 Вольт, то на выходе будет не 4, не 5 и даже не 6 Вольт как хотелось бы, а все 10,3 Вольта и вентилятор шумит как сумасшедший. Если, например настроить с 24 Вольт понижение до 9 Вольт, то при входящих 11,5 Вольт будет на выходе 8,9 Вольт... финиш.
Bilya вне форума  
Непрочитано 04.08.2024, 18:40  
shevcha
Прописка
 
Регистрация: 24.11.2008
Сообщений: 182
Сказал спасибо: 5,635
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от Bilya Посмотреть сообщение
Засада. Поставил я понижающую плату, подключил вентилятор. Всё работает. Но совсем не так как нужно) Напряжение на выходе понижающей платы очень слабо зависит от напряжения на входе. То есть, (стоковый вариант) родной вентилятор он же на 24 Вольта. При работе от сети ИБП подаёт на него 11,5 Вольт и он работает довольно медленно. При работе от батарей ИБП уже даёт ему максимум (то есть все 24 Вольта) и он фигачит на всю. Теперь ... финиш.
Отца руссдемократии спасёт резистор, правда специально подобраный.
shevcha вне форума  
Непрочитано 04.08.2024, 21:58  
Bilya
Частый гость
 
Регистрация: 06.07.2024
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Bilya на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Да, вроде решил эту проблему. Поставил два ноктуановских переходника последовательно перед понижающей платой. В итоге, когда ИБП подаёт 24 вольта у меня на выходе 11,9 вольт. Когда ИБП подаёт 11,5 вольт - на выходе 5,3 вольт. Это уже намного лучше!
Bilya вне форума  
Непрочитано 05.08.2024, 11:55  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,924
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,030 раз(а) в 2,258 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от Bilya Посмотреть сообщение
Поставил два ноктуановских переходника последовательно перед понижающей платой.
Как вариант - разобраться со схемотехникой понижающего DC/DC преобразователя (т.н. - понижающей платы).
добавить датчик входного напряжения (что на входе - 12В или 24В) - можно стабилитрон с резистором.
И ключ, коммутирующий резистор в цепи ОС преобразователя - чтобы регулировал вых. напряжение в зависимости от входного.

Или тупо - ШИМ контроллер с заполнением 50% + дроссель подобрать, чтобы был в режиме непрерывных токов (с нагрузкой в виде этого вентилятора). Тогда вых напряжение такого DC/DC преобразователя будет = половине от входного.
Yuri222 вне форума  
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (05.08.2024)
Непрочитано 07.08.2024, 20:58  
Bilya
Частый гость
 
Регистрация: 06.07.2024
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Bilya на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Снял Noctua NF-A8 PWM и поставил всё-таки Noctua NF-R8 redux-1800. Он потише будет. Послежу за температурой в разных режимах ИБП. Если всё нормально - буду считать апгрейд удачно завершённым. Теперь ИБП работает тихо. Ночью не беспокоит. Только вблизи слабо слышится как в корпусе бесперебойника создаётся вентилятором воздушная тяга. На нескольких метрах, если не прислушиваться, этого не слышно. Благодарность всем за помощь!
Bilya вне форума  
Непрочитано 21.02.2025, 19:33  
mih111
Прохожий
 
Регистрация: 16.02.2025
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
mih111 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от sas2k Посмотреть сообщение
После этого напряжение было выставлено программой APCFix как 27.2 V
Уважаемый можеш обьяснить как ты это зделал поподробней.Ты приобретал полную версию? Она может понижать и повышать напряжения заряда? Мой упс АРС SUA 3000 rmxl вырубается при слишком маленьком напряжении 40 в что для лиферо4 уже критично 2,5 в на банку. Подскажи как это зделать ?
mih111 вне форума  
Непрочитано 24.11.2025, 00:48  
ESelin
Временная регистрация
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 53
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от mih111 Посмотреть сообщение
Мой упс АРС SUA 3000 rmxl вырубается при слишком маленьком напряжении 40 в что для лиферо4 уже критично 2,5 в на банку. Подскажи как это зделать ?
Утилитка задаёт только верхний лимит напряжения заряда батареи.

Для решения вашей задачи самое простое (и правильное) решение, думаю, будет установить BMS с защитой батареи от переразряда.
Ну или просто защиту от переразряда... но без балансира и/или отслеживания напряжения на каждом элементе батареи будет риск того что одна ячейка разрядится меньше, а другая больше - в итоге всё равно какой-то элемент батареи разрядится ниже 2.5В.

Ну или настроить "костыль" - отключение ИБП при разряде батарей до уровня 20-30%, что бы он отключался раньше, чем батарея полностью разрядится.
ESelin вне форума  
 

Метки
apc, ups
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки V2200 Источники питания и свет 2 29.04.2016 22:50
APC Smart-UPS RM 1500 (SC1500I) ремонт инвертора. ksvserega Источники питания и свет 0 29.04.2015 22:44
Ремонт APC Smart UPS 620 vidask Источники питания и свет 4 02.08.2014 14:53