| Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей... |
Измерение фронтов импульсов
08.08.2025, 08:42
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,311
Сказал спасибо: 353
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
|
Измерение фронтов импульсов
Всем доброго пятничного дня. Кто нибудь дайте пожалуйста ссылку(и) на статью(и), где бы достаточно подробно описывалось как с помощью МК (желательно STM32) можно измерять длительность фронтов и срезов импульсного сигнала. Я нахожу только как измерять длительность и период такого сигнала.
|
|
|
|
08.08.2025, 11:40
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,457
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,511 раз(а) в 2,392 сообщении(ях)
|
Re: Измерение фронтов импульсов
Каковы ожидаемые длительности переходов и времена импульсов? Есть ли требования к точности измерений уровня?
1. АЦП.
2. Компараторы.
3. Если достаточно только оценить - выделять фронты на исключающем ИЛИ с инвертором и захватывать таймером.
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" ForcePoint
|
|
|
08.08.2025, 13:36
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,800
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,152 раз(а) в 549 сообщении(ях)
|
Re: Измерение фронтов импульсов
И возможно с учетом предполагаемой малой длительности события - использовать таймер высокого разрешения HRTIM.
|
|
|
|
08.08.2025, 14:50
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,311
Сказал спасибо: 353
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
|
Re: Измерение фронтов импульсов
Сообщение от ForcePoint
|
|
Каковы ожидаемые длительности переходов и времена импульсов? Есть ли требования к точности измерений уровня?
|
Максимальная частота 3 кГц. Точность измерения фронта и среза около 30 мкс.
Для начала можно только оценить эти длительности. Т.е. определить, что не более 30 мкс. А как это "выделять фронты на исключающем ИЛИ с инвертором"?
|
|
|
|
08.08.2025, 15:24
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,457
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,511 раз(а) в 2,392 сообщении(ях)
|
Re: Измерение фронтов импульсов
Как-то так. С зависимостью от порогов переключения ЛЭ.
Если ещё и померять - то лучше ставить компараторы. Например - на типовые уровни 10 и 90%.
Четвёртый вариант - захватывать данные с осциллографа с поддержкой SCPI.
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
|
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
|
|
|
08.08.2025, 18:10
|
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО/МО
Сообщений: 12,278
Сказал спасибо: 11,858
Сказали Спасибо 4,158 раз(а) в 3,176 сообщении(ях)
|
Re: Измерение фронтов импульсов
vladh, 300kHz семплирование для ADC при 12 бит - вполне реально для STM. 1μs разрешение для HRTIM тоже присутствует.
Дальше просто оцифровывание импульса и уже математикой. Можно измерять математикой, можно пользовать ADC как программный компаратор и измерять интервалы измеряя импульс обработки нарастания с перемычки порта на вход HRTIM.
Получите 1…10μs разрешение для длительности фронта/спада. Ресурсы для других вычислений еще останутся. Если только HRTIM и сдвоенный внешний компаратор, то можно с минимумом ресурсов МК. Если пороги нужно подстраивать, то у STM ЕМНИП есть МК с DAC.
Если не нужна точность в реальном времени, то счетверенный XOR вполне решит задачу. И всего 2 порта STM - HRTIM для длительности и порт для определения фронт/спад (можно с прерыванием по фронту/спаду устанавливать бит начала/конца 1).
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2026 в 14:23.
Причина: Очипятки
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" mike-y-k
|
|
|
08.08.2025, 18:51
|
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,313
Сказал спасибо: 2,633
Сказали Спасибо 12,076 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
|
Re: Измерение фронтов импульсов
Что-то мне подсказывает, что
Сообщение от ForcePoint
|
|
Как-то так
|
как-то не так. Для выделения начала и конца импульса годится, для удвоения частоты - тоже (при меандре на входе), а вот
Сообщение от vladh
|
|
измерять длительность фронтов и срезов импульсного сигнала
|
никак не поможет. Длительность выходного импульса зависит только от задержки в ЛЭ.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!