Непрочитано 23.08.2021, 19:28  
Oleg.normalniy
Заблокирован
 
Регистрация: 03.08.2015
Адрес: ТОЛЬЯТТИ
Сообщений: 285
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Oleg.normalniy на пути к лучшему
По умолчанию

Сообщение от genao Посмотреть сообщение
входная логика сдыхала
я грешил на уровни TTL - CMOS , все выхода IR2136 целы а сигнал FAULT активировался , на счет кандера , придется smd монтаж делать , как я его не люблю
, щас крутил IR2308 отлично работает , думаю закину в дальний угол эту IR2136 , завтра видос сниму моих мучений

Сообщение от genao Посмотреть сообщение
входная логика сдыхала
я обычно все свои касяки валю на китайцев
Реклама:

Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2021 в 13:59.
Oleg.normalniy вне форума  
Непрочитано 24.08.2021, 08:21  
цифровик
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 5,796
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,084 раз(а) в 1,494 сообщении(ях)
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотник

Сообщение от Oleg.normalniy Посмотреть сообщение
щас крутил IR2308 отлично работает , думаю закину в дальний угол эту IR2136 , завтра видос сниму моих мучени
Если можете файл пришлите где этот драйвер IR2308 отлично работает. Меня интересует еще сколько по времени он выводит результат.
Я пока свою цифровую часть не выкладываю. Вот когда заработает силовая часть с драйверами как у автора на IR2110. Весь проект выложу.
Вообще у меня в железе да и в программе драйвер из другого семейства работает. И работает шустро. Крутит Т- образный мост. Изменяет мощность на двух активных нагрузках шимом на логике. Но это не частотник конечно.
__________________
С Уважением Александр Владимирович
г. Москва

Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2021 в 12:20.
цифровик вне форума  
Непрочитано 24.08.2021, 08:50  
Oleg.normalniy
Заблокирован
 
Регистрация: 03.08.2015
Адрес: ТОЛЬЯТТИ
Сообщений: 285
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Oleg.normalniy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотник

Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
где этот драйвер IR2308 отлично работает
я крутил его в железе , модели в мультисиме IR2308 у меня нет
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
драйвер из другого семейства работает
это вы выкладывайте , очень интересно
Oleg.normalniy вне форума  
Непрочитано 24.08.2021, 09:00  
цифровик
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 5,796
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,084 раз(а) в 1,494 сообщении(ях)
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию

Oleg.normalniy,
Если в программе не получиться с драйвером IR2110 то поставлю этот как у меня LM5110. Драйвер мощный по выходам двойной. Созданный для многих целей там слева внизу написано его предназначения. Но дорогой конечно. Зеленым цветом - плата генератора шим. Есть одна положительная сторона у этого генератора. Период импульса не изменяется при выводе длительности.

Вот работа драйвера LM5110 на высоковольтные две активные нагрузки. При управлении длительностью от 2-50% увеличение тока на одну и уменьшение тока на другую и от 50-98% наоборот на другую. При 50% мощность нагрузок одинакова. Управление шим по входу ттл уровень. Можно сделать будет работать на одну нагрузку изменив включение мосфетов и работу на индуктивную нагрузку - одну обмотку ЗХ фазн. асинхроника при установке на частотник (инвертор)
__________________
С Уважением Александр Владимирович
г. Москва

Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2021 в 12:20.
цифровик вне форума  
Сказали "Спасибо" цифровик
bordodynov (24.08.2021)
Непрочитано 24.08.2021, 15:55  
Oleg.normalniy
Заблокирован
 
Регистрация: 03.08.2015
Адрес: ТОЛЬЯТТИ
Сообщений: 285
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Oleg.normalniy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотник

IR2136
Oleg.normalniy вне форума  
Непрочитано 24.08.2021, 19:14  
NewWriter
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для NewWriter
 
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,481
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,222 раз(а) в 1,317 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотник

Так а при каких условиях запрограммировано появление этой ошибки? То есть, при написании программы обработки ошибки, какие условия учитывались, чтобы вызвать состояние "ошибка"? Превышение по току, сигнал fault с драйвера? Неправильная настройка драйвера? Подключие осцилл в сигнал fault. Токовые пробники для осцилла есть?
NewWriter вне форума  
Непрочитано 24.08.2021, 19:46  
Oleg.normalniy
Заблокирован
 
Регистрация: 03.08.2015
Адрес: ТОЛЬЯТТИ
Сообщений: 285
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Oleg.normalniy на пути к лучшему
По умолчанию

всем привет наконец освободился

сигнал fault заведен через 1N4007 на ногу PB3 , активный сигнал низкий , сидит на внешнем прерывании и включается макрос остановки который вы видели , я там заклеил писчалку молярной лентой , арёт громче телефона , соседи слышат
токовых пробников нема

я думаю увеличить подстроечник R30 от 1Ком. до 10Ком или R31 увеличить до 20Ком

Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
еправильная настройка драйвера
а че там настраивать , я просто выполнил все рекомендации как в дате , ни чего своего не изобретал

был у меня схемный касяк , суровые дядьки цифровик и bordodynov знают , и помогали решить проблему , за что большое спасибо , но как малые дети кусаються между собой , надо взять их за шкирку посадить за один стол и поставить литр , ну два , и будет мир дружба и жевачка

Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2021 в 14:00.
Oleg.normalniy вне форума  
Непрочитано 24.08.2021, 20:37  
NewWriter
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для NewWriter
 
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,481
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,222 раз(а) в 1,317 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотник

Сообщение от Oleg.normalniy Посмотреть сообщение
fault заведен через 1N4007
да, но зачем? Он ведь и так OD-типа. Ему бы подтяжку к плюсу через резистор. А диодов там ненать и даром.
Подцепите осцилл к выводу fault, посмотрите поведение.
NewWriter вне форума  
Непрочитано 24.08.2021, 20:54  
Oleg.normalniy
Заблокирован
 
Регистрация: 03.08.2015
Адрес: ТОЛЬЯТТИ
Сообщений: 285
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Oleg.normalniy на пути к лучшему
По умолчанию

Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
А диодов там ненать и даром
ни как не льзя , XMEGA запитана 3.3 вольт , сигнал fault 5 вольт в высоком состоянии , активный fault низкий , вот и нужен диод , и скока раз он спасал XMEGA в моих первых и вторых версиях , не диод тут не приделах , не поленитесь посмотрите схему и вы увидите и подтяжку к 3.3 вольт через 10Ком

осцил вешал , короткий импульс , точно не скажу потом замерю , думаю написать в проге количество импульсов или продолжительность и завести в настройки , чтобы пользователь сам решал , но в разумных пределах

хотя , микрухе IR2136 насрать на мои хотелки , она или сама отрубит выхода или дым пойдет , короче я уже сам себе локти кусаю за мой выбор

Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2021 в 14:00.
Oleg.normalniy вне форума  
Непрочитано 24.08.2021, 21:31  
NewWriter
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для NewWriter
 
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,481
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,222 раз(а) в 1,317 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотник

Сообщение от Oleg.normalniy Посмотреть сообщение
сигнал fault 5 вольт в высоком состоянии
Откуда он 5 В то?
Да и 10 кОм подтяжки в условиях сильных импульсных помех - эт кагбе много. Обычно 1-2 кОм, не больше.

Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2021 в 12:20.
NewWriter вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение