Перерасчет изолированного DC-DC

Непрочитано 13.02.2020, 02:06  
trolls
Частый гость
 
Аватар для trolls
 
Регистрация: 10.02.2020
Сообщений: 27
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении(ях)
trolls на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перерасчет изолированного DC-DC

bordodynov, спасибо еще раз, ухожу мотать трансы))
- Я правильно понял, что макс. ток при напряжении выхода 5в будет 850ма х 0.53? Или как?
- На что влияет направление намотки именно в этом случае? Я вижу что вы обозначили их на схеме.
- Вы писали о диоде и стабилитроне в снабберной цепочке. На какое напряжение надо ставить стабилитрон?
Реклама:
trolls вне форума  
Непрочитано 13.02.2020, 14:23  
bordodynov
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.06.2007
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,776
Сказал спасибо: 910
Сказали Спасибо 4,507 раз(а) в 3,195 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перерасчет изолированного DC-DC

Сообщение от trolls Посмотреть сообщение
bordodynov, спасибо еще раз, ухожу мотать трансы))
- Я правильно понял, что макс. ток при напряжении выхода 5в будет 850ма х 0.53? Или как?
- На что влияет направление намотки именно в этом случае? Я вижу что вы обозначили их на схеме.
- Вы писали о диоде и стабилитроне в снабберной цепочке. На какое напряжение надо ставить стабилитрон?
Нет. Вы поняли не правильно. Стабилизатор потребляет импульсный ток и при этом максимальный ток через первичку 850мА. Если бы вы зашли на тему LTspiceXVII, то увидели, что я тестировал трансформатор. Я вывел график магнитной индукции от тока обмотки. Из этого графика видно, что линейность сохраняется до 1200 мА, а отсюда следует, что максимальный ток будет меньше 100мА*1200мА/850мА=140 мА. Только повысив КПД можно будет получить больший ток с этим трансформатором. Сейчас я пытаюсь оптимизировать схему. Т.к. я пытаюсь точно посчитать КПД схемы, я сделал установки в программе, которые увеличивают время моделирования в 5 раз. Поэтому мне потребуется время.
bordodynov вне форума  
Непрочитано 13.02.2020, 20:36  
bordodynov
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.06.2007
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,776
Сказал спасибо: 910
Сказали Спасибо 4,507 раз(а) в 3,195 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перерасчет изолированного DC-DC

Вот моё последнее достижение. Нагрузочный ток 500 мА. При этом КПД 66.5%. При меньших токах КПД выше. Ко всему прочему я на выбранном сердечнике с зазором использовал две обмотки с 10 витками. Можно увеличить толщину провода обмотки и повысить КПД. Такой трансформатор допустит импульсный ток 3 А. Более подробно смотрите на LTspiceXVII.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: E13_7_4_ N87_LT1308_V2.png
Просмотров: 0
Размер:	64.9 Кб
ID:	150254  
bordodynov вне форума  
Сказали "Спасибо" bordodynov
trolls (13.02.2020)
Непрочитано 13.02.2020, 23:00  
trolls
Частый гость
 
Аватар для trolls
 
Регистрация: 10.02.2020
Сообщений: 27
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении(ях)
trolls на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перерасчет изолированного DC-DC

Характеристики впечатляют. Но микросхему LT1308 и оптрон IL300 тогда заказывать нужно только в Китае (смотрел по ценам), иначе по ценам можно в трубу вылететь)) Верней, цены относительно вменяемы, но уничтожают задумку "дешево и сердито" в самом зародыше))
Кстати, а сердечник EFD15/8/5 при таких токах не лучше? По идее, сечение больше, ну и ниже.

Последний раз редактировалось trolls; 13.02.2020 в 23:04.
trolls вне форума  
Непрочитано 14.02.2020, 06:16  
croma
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 20.01.2008
Сообщений: 604
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перерасчет изолированного DC-DC

Эта LT1308 никаких особых преимуществ не имеет.
Полевиком и МСшка управлять может.
Увеличение напряжение питания улучшит параметры в обеих случаях.

Если взять прутик с резьбой в торце и привинчивать винтиком каркас,
то намотка транса упростится.
Для опытов выводы выпускаются без заделки, а сердечник крепиться прищепкой.
Заодно будет возможность количество витков по ходу дела корректировать.
Так же для опытов высоковольтная изоляция без надобности.
Заполнение каркаса там не велико и толщину провода увеличить легко.
В идеале литцендрат применить.

Сообщение от trolls Посмотреть сообщение
По идее, сечение больше,
Это для трансформаторов включаемых в розетку годиться, а тут сама "розетка" слабая.

Сообщение от trolls Посмотреть сообщение
"дешево и сердито"
Можно два дешевых запараллелить.
Экономика дело тонкое.

В старых сетевых картах применялся изолированный dc-dc преобразователь.
Обычно находил там двухтактный автогенератор.

Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Более подробно смотрите на LTspiceXVII
Картинки это хорошо и для начинающих очень даже полезно,
да на картинке микросхему пальчиком, насчет нагрева не пощупать.
croma вне форума  
Непрочитано 14.02.2020, 09:07  
bordodynov
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.06.2007
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,776
Сказал спасибо: 910
Сказали Спасибо 4,507 раз(а) в 3,195 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перерасчет изолированного DC-DC

Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Эта LT1308 никаких особых преимуществ не имеет.
Полевиком и МСшка управлять может.
Увеличение напряжение питания улучшит параметры в обеих случаях.

Если взять прутик с резьбой в торце и привинчивать винтиком каркас,
то намотка транса упростится.
Для опытов выводы выпускаются без заделки, а сердечник крепиться прищепкой.
Заодно будет возможность количество витков по ходу дела корректировать.
Так же для опытов высоковольтная изоляция без надобности.
Заполнение каркаса там не велико и толщину провода увеличить легко.
В идеале литцендрат применить.


Это для трансформаторов включаемых в розетку годиться, а тут сама "розетка" слабая.


Можно два дешевых запараллелить.
Экономика дело тонкое.

В старых сетевых картах применялся изолированный dc-dc преобразователь.
Обычно находил там двухтактный автогенератор.


Картинки это хорошо и для начинающих очень даже полезно,
да на картинке микросхему пальчиком, насчет нагрева не пощупать.
Но ток позволила повысить в 5 раз! И упростила трансформатор.
MC33063 максимальная частота 100 кГц, у LTшки - 600 кГц. Это позволяет использовать всего по десять витков в обмотках и увеличить допустимый ток трансформатора.
Дополнительный полевик также увеличит стоимость и для управления полевиком есть гораздо лучшие микросхемы. Я кстати для уменьшения стоимости номиналы электролитов уменьшил.
Насчёт литцендрата с вами согласен.
Подбирать витки нет надобности.
Двухтактный преобразователь не стабилизирует напряжение.
Я продемонстрирую возможности LTspice и выведу на схему мощность каждого элемента. Так же я зря оставил диод 1N5817. Есть диоды на больший ток и в гораздо меньшем корпусе. Это повысит КПД.
Я попробую оптимизировать цепь коррекции микросхемы.
bordodynov вне форума  
Непрочитано 14.02.2020, 09:15  
bordodynov
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.06.2007
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,776
Сказал спасибо: 910
Сказали Спасибо 4,507 раз(а) в 3,195 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перерасчет изолированного DC-DC

По поводу диодного оптрона. Мне нужен был просто диодный оптрон. На Digi-Key применённый оптрон есть. К тому же у меня была его spice модель. Можно применять любые советские диодные оптроны. Я для LTspice сделал модель AОД130A. Он ещё лучше подойдёт. Я посмотрю сердечник.
bordodynov вне форума  
Непрочитано 14.02.2020, 11:49  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,924
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,030 раз(а) в 2,258 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перерасчет изолированного DC-DC

Сообщение от trolls Посмотреть сообщение
микросхему LT1308 ... заказывать нужно только в Китае (смотрел по ценам)
Ну, не знаю. Тут периодически народ отписывается о своих страданиях от секуса с купленными по дешевке комплектующими
Yuri222 вне форума  
Сказали "Спасибо" Yuri222
bordodynov (14.02.2020)
Непрочитано 14.02.2020, 13:15  
bordodynov
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.06.2007
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,776
Сказал спасибо: 910
Сказали Спасибо 4,507 раз(а) в 3,195 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перерасчет изолированного DC-DC

Вот схема с другим сердечником. При нагрузке 500 мА получился КПД=80% и судя по всему схема потянет больше. Также смотрите в правом нижнем углу рассеиваемые мощности элементов. Ну желающие погонять эту схему идите на тему LTspiceXVII. Я там размещу схему для программы. Заменив стабилитрон, можно при входном напряжении 5 В получить напряжение 12 В. Правда ток нагрузки придётся уменьшить до 200 мА. Но всё надо считать.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-02-14_11-01-12.png
Просмотров: 0
Размер:	112.1 Кб
ID:	150270  
bordodynov вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
trolls (14.02.2020), Yuri222 (14.02.2020)
Непрочитано 14.02.2020, 13:24  
GTK31
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 636
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перерасчет изолированного DC-DC

Если входные 5 В стабилизированы, то ОС по напряжению не нужна. Типовые маломощные преобразователи делают без ОС. Самое простое решение без стабилизации это что-то типа MAX253+готовый трансформатор. По цене правда это ничем не выгоднее покупки готового DC/DC преобразователя.
А ТС конкретных требований до сих пор не озвучил.
GTK31 вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с расчетом полностью изолированного ИП на MC34063 Xuchik Источники питания и свет 223 17.04.2013 23:11
[Решено] Перерасчет трансформатора cz0 Источники питания и свет 6 23.11.2005 21:19