Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Непрочитано 04.02.2017, 11:58  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,562
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
если между шиной и датчиком тока
воздушный зазор ... 10мм ?
Проверяется изоляция вторичных цепей ТТ совместно со вторичкой ТТ. Просто откидывается заземляющий проводник с вывода вторички ТТ и измеряется разом сопротивление изоляции всей токовой цепи относительно земли (вторичка ТТ, кабель, провода, токовые реле, токовые катушки счетчиков, амперметры, вторичные датчики и т.п.. Затем разрывается один, из проводов на вторичку, и "звонится" изоляция между жилами кабеля идущего на ТТ.
Реклама:
__________________
Геннадий
genao вне форума  
Непрочитано 04.02.2017, 15:09  
johanh
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,609
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Проверяется изоляция вторичных цепей ТТ совместно со вторичкой ТТ. Просто откидывается заземляющий проводник с вывода вторички ТТ и измеряется разом сопротивление изоляции всей токовой цепи относительно земли (вторичка ТТ, кабель, провода, токовые реле, токовые катушки счетчиков, амперметры, вторичные датчики и т.п.. Затем разрывается один, из проводов на вторичку, и "звонится" изоляция между жилами кабеля идущего на ТТ.
При откидывании только одного конца с какой-либо стороны остается другая цепь ,
которая через сопротивление реле , сопротивление амперметра также соединена
с землей ...
Десятки кОм для мегомметра это "0"
Вопрос:
С какой целью проверяются вторичные цепи жестко сидящие на земле ?
johanh вне форума  
Непрочитано 04.02.2017, 18:17  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,562
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
При откидывании только одного конца с какой-либо стороны остается другая цепь ,
которая через сопротивление реле , сопротивление амперметра также соединена
с землей ...
Десятки кОм для мегомметра это "0"
Вопрос:
С какой целью проверяются вторичные цепи жестко сидящие на земле ?
Блин, johanh, запомните - токовые цепи заземляются только в одной точке!!!
Это делается для исключения перетока между точками заземления, который может вызвать либо ложное срабатывание защиты, либо не срабатыванию, искажение показаний измерительных приборов и вторичных датчиков.
Эта точка как правило либо клемма вторичной ТТ, либо клемма этого же токового провода на ячейке или шкафе управления!!!
Поэтому при измерениях изоляции Просто откидывается заземляющий проводник с этой точки заземления вывода вторички ТТ.

ПС. Проверка изоляции вторичных токовых цепей отчасти для того и проводится, чтобы выявить "несанкционированные"
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
цепи жестко сидящие на земле

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01_cr.jpg
Просмотров: 0
Размер:	105.6 Кб
ID:	109828Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_cr.jpg
Просмотров: 0
Размер:	61.8 Кб
ID:	109829Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02_cr.jpg
Просмотров: 0
Размер:	132.2 Кб
ID:	109830
__________________
Геннадий

Последний раз редактировалось genao; 04.02.2017 в 18:28.
genao вне форума  
Непрочитано 04.02.2017, 19:00  
johanh
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,609
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Блин, johanh, запомните - токовые цепи заземляются только в одной точке!!!
genao, А пост 1 ничего не говорит ?
И практика показывает ...
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Это делается для исключения перетока между точками заземления, который может вызвать либо ложное срабатывание защиты, либо не срабатыванию, искажение показаний измерительных приборов и вторичных датчиков.
Прежде всего речь идет о действующем оборудовании.
Перед проведением проверки изоляции необходимо убедиться в
работоспособности оборудования.
Сравнение показаний прибора с прошедшим поверку бесконтактным
измерителем ...

Последний раз редактировалось johanh; 04.02.2017 в 19:08.
johanh вне форума  
Непрочитано 05.02.2017, 00:43  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,562
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
А пост 1 ничего не говорит ?
Пост 1 говорит
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Как и где провести проверку изоляции?
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Прежде всего речь идет о действующем оборудовании.
Перед проведением проверки изоляции необходимо убедиться в
работоспособности оборудования.
а вот это говорит, что johanh путает контроль изоляции на работающем оборудовании с проверкой изоляции оборудования.

Проверка изоляции оборудования производится на обесточенном оборудовании, и может включать в себя замер сопротивления изоляции, испытание повышенным напряжением (проверка электрической прочности), замер тангенса диэлектрических потерь, замер коэффициента абсорбции.
__________________
Геннадий
genao вне форума  
Непрочитано 05.02.2017, 00:56  
johanh
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,609
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Методика проверки изоляции на действующем оборудовании
Под действующим подразумевается готовое к эксплуатации.
Работающее-соответственно работающее.
Измерения могут проводится на обесточенном , действующем , работающем
оборудованиии.
Измерение изоляции естественно на обесточенном.
...
johanh вне форума  
Непрочитано 05.02.2017, 00:59  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,562
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Если хотите осуществлять контроль изоляции в схеме поста 1, то контроль осуществляется только по питанию оперативных цепей. Если питание оперативных цепей на переменке, то достаточно автомата дифференциального тока на 30мА.
__________________
Геннадий
genao вне форума  
Непрочитано 05.02.2017, 01:08  
johanh
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,609
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

genao, Это я просто привел как пример ...
Нельзя подводить различное оборудование к какому-то стандарту ...
Пример
Оборудование давно уже переведено на звезду (3 вывода спрятали)
а на листах измерения указывается проверка изоляции между обмотками.
...
И какие-то цифры.
johanh вне форума  
Непрочитано 05.02.2017, 01:18  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,562
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
обесточенном , действующем , работающем
Действующее оборудование, оно же работающее, оно же обесточенное без технических и организационных мер, предотвращающих подачу напряжения. Действующее - на которое в любой момент может быть подано напряжение либо путем включения коммутирующих устройств, либо наведенное, либо обратной трансформации.
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
обесточенном , действующем , работающем
Проверка изоляции производится на обесточенном со всех сторон оборудовании, с применением технических и организационных мероприятий предотвращающих подачу напряжения и защиту от поражения электрическим током.

Контроль изоляции осуществляется на действующем оборудовании. Может быть ручным и автоматический. Для этого применяются стационарные средства.
Это могут быть вольтметры для изолированных оперативных цепей, дифференциальные реле или индикаторы, дифференциальные датчики фидеров, дифференциальные защиты от замыкания на землю, различные схемы контроля изоляции с подачей испытательного сигнала, реле контроля изоляции.
__________________
Геннадий
genao вне форума  
Сказали "Спасибо" genao
johanh (05.02.2017)
Непрочитано 05.02.2017, 01:27  
johanh
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,609
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

По поводу винтов , гаек , наконечников , клеммников ...
...
Отдельная история.
...
Действующее оборудование может быть под питанием и обесточенным.
И работающим .
...

Последний раз редактировалось johanh; 05.02.2017 в 01:37.
johanh вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.