Грозозащита

Непрочитано 31.05.2016, 13:58  
akegor
Гуру портала
 
Аватар для akegor
 
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,313
Сказал спасибо: 2,633
Сказали Спасибо 12,076 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Грозозащита

Думается, защиту надо организовывать поближе к воде. Защищать с двух концов линию на берегу (какой она длины?).
Реклама:
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
akegor вне форума  
Непрочитано 31.05.2016, 14:09  
johanh
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,609
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Грозозащита

Резать придется.
Как писал ранее отдельное питание (легче защитить)
Буферный повторитель (легче защитить)
.....
Сообщение от valenok Посмотреть сообщение
Защитить приемник особых вопросов нет - можно просто поставить разъединитель и подключать измерительную линию только на момент измерения.
Можно поставить расцепитель со стороны датчика .
...
В любом случае вариант с отключением - не гарантия.
...
johanh вне форума  
Непрочитано 31.05.2016, 15:32  
radioded
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для radioded
 
Регистрация: 29.04.2009
Адрес: ДНР
Сообщений: 1,893
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
По умолчанию Re: Грозозащита

На входе приемника включи два диода высокочастотных встречно паралельно. Диоды любые доступные, д220, гд507, наикрайний случай кд522. Уровень сигнала на входе примника меньше прямого напряжения через диоды и емкость диодов незначительна и влияния на вход приемника не окажет. Эта защита реализовано практически на всех каскадах УВЧ коротковолновиков.
radioded вне форума  
Сказали "Спасибо" radioded
leoblp (03.06.2016)
Непрочитано 31.05.2016, 17:05  
valenok
Временная регистрация
 
Регистрация: 24.01.2005
Сообщений: 56
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
valenok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Грозозащита

Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
какой она длины?.
150-200 метров, под водой оказывается вся без 10 метров (в зависимости от сезона)
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
В любом случае вариант с отключением - не гарантия.
Разумеется. как и вся наша жизнь
Задача с минимальными переделками достичь максимального результата. Потому как сильно курочить мне никто не разрешит (бюджетная система - пусть лучше сгорит, но "портить не будем")

Последний раз редактировалось valenok; 31.05.2016 в 17:09.
valenok вне форума  
Непрочитано 31.05.2016, 17:08  
Sound01
Заблокирован
 
Регистрация: 20.02.2014
Сообщений: 171
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Sound01 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Грозозащита

Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
На входе приемника включи два диода высокочастотных встречно паралельно
А почитать даташит?
Цитата:
Выходной сигнал: 0/4…20 мA, 0…10 В
Sound01 вне форума  
Непрочитано 31.05.2016, 17:54  
radioded
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для radioded
 
Регистрация: 29.04.2009
Адрес: ДНР
Сообщений: 1,893
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
По умолчанию Re: Грозозащита

Сообщение от Sound01 Посмотреть сообщение
Выходной сигнал: 0/4…20 мA, 0…10 В
выходной сигнал чего? я не экстрасенс.
radioded вне форума  
Непрочитано 31.05.2016, 18:21  
Sound01
Заблокирован
 
Регистрация: 20.02.2014
Сообщений: 171
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Sound01 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Грозозащита

Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
выходной сигнал чего? я не экстрасенс.
Ты слово "даташит" слыхал когда-нибудь? Если слыхал, то сообрази как оно пишется по-английски: DataSheet (листок с данными) или DataShit (данные - дерьмо)?
Специалист...
Sound01 вне форума  
Непрочитано 31.05.2016, 18:23  
johanh
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,609
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Грозозащита

valenok, Если доступ к датчику есть ..
Самое уязвимое - выход датчика.
Эмиттерный повторитель , скорректировав показания приемника.
...
Самый дорогой проект начинается со слова ... "бюджетный"
...
Сменить прямые датчики на интерфейсные.
...
johanh вне форума  
Непрочитано 31.05.2016, 19:15  
radioded
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для radioded
 
Регистрация: 29.04.2009
Адрес: ДНР
Сообщений: 1,893
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
По умолчанию Re: Грозозащита

Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
radioded,
есть стандарт такой, 4...20мА, означает, что электронная начинка датчика является источником тока, питается датчик (и источник тока) от источника напряжения с некоторым диапазоном, в случае с LPM308 это 12…36 В. Теперь главное: как бы ни менялись напряжение питания, температура среды, длина проводов всегда выходной ток датчика будет зависеть только от измеряемого параметра. Почему начинается с 4мА? Да потому, что схеме источника тока тоже кушать хочется (ну, там опорные источники, усилители, делители, защитные цепи, термокомпенсаторы, фильтры и т.д.)
А измеритель измеряет тот ток и преобразует аналоговой схемой или микроконтроллером в удобную для применения форму.
А 0...10Вольт - это другой стандарт.
Как это коррелирует с этим?

Сообщение от valenok Посмотреть сообщение
Исходные:
есть электронное устройство (датчик) - источник тока.
Сей датчик подключен к приемнику сигнала посредством очень длинного кабеля. Вследствие чего в летнее время из-за близких разрядов молний и датчик, и приемное оборудование выходит из строя.
Я же написал, не экстрасенс.
Может я и
Сообщение от Sound01 Посмотреть сообщение
слово "даташит" слыхал когда-нибудь
Но датчик находится в воде и достаточно глубоко, и мне абсолютно непонятно как датчик на глубине поражается статикой от грозовых разрядов.
Если речь шла о том как защитить приемное оборудование , которое наверняка имеет антенну, то я написал как сделать. А угадывать я не умею. Не телепат. Если автор хочет услышать рекомендации, было бы полезно нарисовать хотя бы блок-схему. А защищать датчик в воде от молнии, это верх глупости. Нужно искать причину, а не бороться со следствием. ИМХО.

Последний раз редактировалось radioded; 31.05.2016 в 19:17.
radioded вне форума  
Непрочитано 01.06.2016, 00:03  
jump
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,011
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,955 раз(а) в 2,379 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Грозозащита

понеслась пи"да по кочкам - кто во что гаразд, особенно веселят ответы не видевших никогда датчиков 4-20ма и не знающих методы защиты их и вторичных приборов
вот интересно - есть двухпроводная линия, датчик 0-5/0-20/4-20 мА и рассчитанный на это вторичный прибор - измеритель, ПЛК и т.д., датчик не имеет питания, как правило. появляется вася пупкин и начинает советовать хрен знает что - передатчик, двух радисток, оптроны, гальваноразвязку (чем и от чего?)
Сообщение от valenok Посмотреть сообщение
Насчет контура заземления - что-то не совсем улавливаю, каким образом заземление может помочь от наведенного напряжения
а куда будет стекать статика и наводка?
плохо то, что кабель нельзя резать и вставлять УГЗ возле датчика из-за компенсатора давления, выброс напряжения придет даже на утопленный датчик, проверено. на удаленные гидростатические зонды у места погружения ставим УГЗ, возле ПЛК - тоже, линии связи идут подземно/воздушным способом, сотни метров
jump вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.