Помогите с удлинителем ИК-пульта

Непрочитано 03.06.2009, 17:29  
blumkin
Прохожий
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
blumkin на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с удлинителем ИК-пульта

Нижна схема удлинителя ик пульта по витой паре на 40 метров, набросал схемку, на 5 метрах работала, на 40 не хочет что не так?

-- Прилагается рисунок: --

Реклама:
blumkin вне форума  
Непрочитано 08.06.2009, 13:55  
alxchep
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для alxchep
 
Регистрация: 29.01.2007
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,661
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,422 раз(а) в 540 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию

А провод - "витая пара" или лапша/невитой кабель?
alxchep вне форума  
Непрочитано 08.06.2009, 15:19  
smg123
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 13.07.2005
Сообщений: 602
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 19 сообщении(ях)
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию

Сообщение от blumkin
на 40 не хочет что не так?
Рассогласование длинной линии из-за несоответствия сопротивлений резисторов R 2,3,8,9,10 волновому сопротивлению линии.
smg123 вне форума  
Непрочитано 08.06.2009, 21:51  
blumkin
Прохожий
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
blumkin на пути к лучшему
По умолчанию

Витая пара обычная, в место R8,9 перемычки R10 120 ом, а R2,3 по даташиту... может есть рабочие схемки?
blumkin вне форума  
Непрочитано 08.06.2009, 22:30  
smg123
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 13.07.2005
Сообщений: 602
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 19 сообщении(ях)
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию

Приёмный конец линии всё таки нагружен на волновое сопротивление линии, а вот передающий нет. У компараторов открытый исток и 10к далеко не 120 Ом. Одно из решений - уменьшить до 120 Ом R2,3(если выход компаратора позволит) либо применить ОУ с возможностью работы на низкоомную нагрузку.
smg123 вне форума  
Непрочитано 09.06.2009, 21:58  
blumkin
Прохожий
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
blumkin на пути к лучшему
По умолчанию

хм... странно, сегодня программеры кидали сеть позаимстововал их кабель заработало, в изначальном варианте, странная штука эта витая пара. Всем огромное спасибо!
blumkin вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Управление воротами с пульта (автосигнализации) TrampXP Автоматика и аппаратура связи 37 27.06.2009 11:10
декодирование сигналов пульта ДУ PIRAT7777 Автоматика и аппаратура связи 12 19.06.2008 17:22
Не включается телевизор. Ни с пульта , ни с кнопки. Caltikov Видеотехника 18 15.01.2008 13:31
ИК удлинитель для пульта S54 Автоматика и аппаратура связи 42 14.12.2007 01:32


Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.