Рубильник 400А

Непрочитано 25.07.2017, 09:55  
Галым
Прописка
 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
Галым на пути к лучшему
По умолчанию Рубильник 400А

Доброго времени суток друзья!!.Приедут представители завода изготовителя КТП250 кВА,на котором сгорела РУНН из-за рубильника ну и персонала.
Что можно предъявить в претензию к рубильнику. фото прилагаю.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170725_104801.jpg
Просмотров: 0
Размер:	1,015.0 Кб
ID:	116653   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170725_104809.jpg
Просмотров: 0
Размер:	1.29 Мб
ID:	116654  
Реклама:
Галым вне форума  
Непрочитано 25.07.2017, 10:09  
Caxaroza
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для Caxaroza
 
Регистрация: 21.11.2006
Адрес: АКТАУ Казахстан
Сообщений: 4,724
Сказал спасибо: 703
Сказали Спасибо 2,869 раз(а) в 1,187 сообщении(ях)
Caxaroza на пути к лучшему
По умолчанию Re: Рубильник 400А

Сколько таких ставил - держат до сих пор.
__________________
Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
Caxaroza вне форума  
Непрочитано 25.07.2017, 10:30  
индюк
Гуру портала
 
Аватар для индюк
 
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 11,124
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Рубильник 400А

надо экспертизу делать чтоб была бумажка что не быор превышения тока на рубильнике. а так то чо ты им предъявишь.
походу там длительный ток как я и говорил - не 400 а 315 ампер.
тут скорее проектировщика и сборщика на дрючить
__________________
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума  
Сказали "Спасибо" индюк
genao (25.07.2017)
Непрочитано 25.07.2017, 18:15  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,554
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Рубильник 400А

Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
походу там длительный ток как я и говорил - не 400 а 315 ампер.
тут скорее проектировщика и сборщика на дрючить
Совершенно верно, условный длительный тепловой ток в оболочке - 315А, без оболочки на открытом воздухе - 400А. А у нас в оболочке.http://uralen.ru/catalog/raz/group-207/1578.html

250кВА/0,4кВ/1,732=360А против 315А. Комментарии - кроме слов одни ругательства.
__________________
Геннадий

Последний раз редактировалось genao; 25.07.2017 в 18:25.
genao вне форума  
Сказали "Спасибо" genao
Галым (26.07.2017)
Непрочитано 25.07.2017, 23:33  
mike-y-k
Модератор
 
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО/МО
Сообщений: 12,276
Сказал спасибо: 11,858
Сказали Спасибо 4,158 раз(а) в 3,176 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Рубильник 400А

Экспертизу без вариантов делать.
От изготовителя обоснования с расчётами на установку данного типа оборудования.
Тут и раньше уже не раз на пальцах уже показывали простые расчёты неприменимости этого изделия для данной установки.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
mike-y-k вне форума  
Непрочитано 26.07.2017, 03:41  
E97
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,140
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 429 раз(а) в 273 сообщении(ях)
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Рубильник 400А

По внешнему виду можно предположить, что рубильник плохого качества и две фазы окалились не при коммутации а от плохого контакта.
Но при чем тут сгоревшее РУ 0,4 кВ?
Для начала нужно однолинейную схему электроснабжения посмотреть.
Но что то, я склоняюсь к тому что на высокой стороне кратковременно пропала одна фаза.
E97 вне форума  
Непрочитано 26.07.2017, 07:00  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,554
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Рубильник 400А

Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
я склоняюсь к тому что на высокой стороне кратковременно пропала одна фаза.
Вы правы, но рубильник должен выдерживать перегрузку в аварийных случаях
по правилам технической эксплуатации потребителей, что по российским, что и по казахстанским, одинаковые требования.

Рубильник однозначно не проходит по номиналу, который должен быть выше длительного аварийного тока.
Ведь даже 20 минутная перегрузка для "закрытого" рубильника уже фатальна для потери жесткости и упругости в зоне контакта из-за пережога меди.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: per1.JPG
Просмотров: 0
Размер:	69.8 Кб
ID:	116717 Нажмите на изображение для увеличения
Название: per2.JPG
Просмотров: 0
Размер:	68.2 Кб
ID:	116718
__________________
Геннадий
genao вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рубильник 400А на КТП-250 кВа Галым Производственное оборудование 28 09.07.2017 08:30


Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.