Был как то в ремонте APC Back-UPS Pro BP420SI с таким же дефектом. Плата, по деталям, полностью исправна. После разговора с клиентом выяснилось, что когда у него вырубили свет - он "смастерил" удлинитель к выходу UPS и воткнул ЛДС (с дросселем).
Результат: при включении, у UPS "слетели" все коэффициенты (при включении UPS тестирует себя).
Ремонт - полная программная калибровка.
Возможно, Вам поможет эта информация...
P.S. Был ещё один интересный случай:
Врал датчик тока (выдавал заниженное значение). Причина - на половину пробитый диод ("
1N4148") в схеме детектора после трансформатора тока.