Реклама на сайте DatasheetsDatasheets

KAZUS.RUN - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Книги и журналы
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Онлайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Схемы и проекты
Принципиальные схемы
  Программы
Каталог сайтов
Калькуляторы
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков.

 
Опции темы

Настройка ПИД-регулятора

Непрочитано 29.10.2015, 22:27  
vidask
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ПИД-регулятора

Не знаю ,Don Alberto
Все так просто , когда читаешь методику- поставил коэффициент- посмотрел реакцию, поправил, и через часок-другой получил отличный результат
Что-то сомневаюсь-- Даже в малоинерционных системах настроить ПИД сложно. Например, стальной нож-резак пленки ПЭ, вес которого 10кг. Настраивать приходиться полдня- день. Если регулятор другого типа, и эти коэффициенты по своим значениям отличны от прежнего регулятора. Запустить самонастройку- тоже вариант, но только для тЭоретиков. Самонастроится регулятор, да--- но толку-то? Время установления- огромное, выброса температуры-нет. Откуда разработчику знать, какие параметры переходного процесса покупателю нужны?? Вбил в память формулу без выброса- все красиво, а ждать нагрева придется вместо 20 минут с прежним регулятором уже часика так 2-3.

А вот из практики, да и не только моей, могу сказать-регулятор надо настроить только с П коэффициентом. Если не получается ( ну совсем не получается) - добавляем кожффициент И. А коэффициент Д- его не надо, большая кака, система с ним становиться очень нестабильной. И еще изюминка- если переходите из системы П в систему ПИ - надо настраивать заново, и уже не один, а два коэффициента, взаимосвязанных.
Если имеется какой-то фактор возмущения, который можно измерить ( например, напряжение питающей сети или температура помещения или температура сырья)- то намного лучше ввести поправку на этот фактор, чем изобретать оптимальный ПИД регулятор. Как ввести поправку на возмущающий фактор- на это есть куча литературы, Гугль поможет. Вначале такое построение регулятора может показаться слишком сложным, но это только оптический обман
Реклама:
vidask вне форума  
Сказали "Спасибо" vidask
mtit (29.10.2015)
Непрочитано 29.10.2015, 22:37  
С.М.С
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для С.М.С
 
Регистрация: 03.07.2010
Сообщений: 842
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ПИД-регулятора

О том и речь, либо узкоспециализированный регулятор, либо запас в три лаптя, это не симуляторы, где всё учтено.
С.М.С вне форума  
Непрочитано 30.10.2015, 00:06  
robert777
Прописка
 
Регистрация: 15.12.2004
Сообщений: 139
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
robert777 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ПИД-регулятора

Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
регулятор надо настроить только с П коэффициентом. Если не получается ( ну совсем не получается) - добавляем кожффициент И. А коэффициент Д- его не надо, большая кака, система с ним становиться очень нестабильной.
Новое слово в регулировании
Аккуратнее.
mtit Вам уже поверил
robert777 вне форума  
Непрочитано 30.10.2015, 00:16  
Alex9797
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для Alex9797
 
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,606 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ПИД-регулятора

Сообщение от robert777 Посмотреть сообщение
Новое слово в регулировании
А что такого? Еще великий Генри Форд говорил, что "Автомобиль может быть любого цвета, при условии, что этот цвет - черный!"

Перефразировав его, можно сказать, что ПИД может настраиваться по любым коэффициентам, при условии, что это П.
Alex9797 вне форума  
Непрочитано 30.10.2015, 00:19  
С.М.С
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для С.М.С
 
Регистрация: 03.07.2010
Сообщений: 842
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ПИД-регулятора

надо же относиться с умом, если нагреватель на 10кВт и среды 1 литр, а время интегрирования 100 сек, само собой закипит и взлетит, а ещё быстрое охлаждение и инерционность датчика большая и зона нечувствительности и возврата по краям. Не в одном регуляторе счастье, пусть ход ПИД на отдельном компьютере обсчитывается. ладно я усё.
С.М.С вне форума  
Непрочитано 30.10.2015, 01:11  
mtit
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для mtit
 
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,398
Сказал спасибо: 2,192
Сказали Спасибо 1,780 раз(а) в 1,012 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ПИД-регулятора

robert777, а Вы перечитайте тему то сначала. Я не схожусь в мнении, что регулятор должен быть П. Я говорю ПИ. Но мы оба говорим, что Д - зло.
И говорил я это в первых страницах форума. И, не верю я никому на слово.
Просто дошёл своим умом. И ручками (Не хотите работать мозгами, будете работать руками). Поэтому от чистого сердца советую. Время других берегу.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
mtit вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
Alex9797 (30.10.2015), genao (30.10.2015)
Непрочитано 30.10.2015, 03:10  
dimvad
Прохожий
 
Аватар для dimvad
 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
dimvad на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ПИД-регулятора

Сделал я модельку ПИД регулятора в протеусе (может пригодится кому) и в железе он тоже нормально работает. Однако, настройка коэффициентов - это тяжело, а автонастройка - это вообще утопия. До этого мы использовали промышленный регулятор в режиме автонастройки, так он настроил систему так, что чуть не спалили все. И метод Циглера - кого-то еще - это тоже фуфло. Я настраивал сперва П -коэффициент до затухающих колебаний, за тем Д - до их исчезновения, и только потом И -коэффициент, до исчезновения статической ошибки, и ни как наоборот, сперва И, а потом Д. Вобщем , настройка ПИД регулятроа - это в значительной степени шаманство. особенно для медленных систем.
dimvad вне форума  
Непрочитано 30.10.2015, 04:36  
mika-7717
Прохожий
 
Регистрация: 15.07.2009
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
mika-7717 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ПИД-регулятора

Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
robert777, а Вы перечитайте тему то сначала. Я не схожусь в мнении, что регулятор должен быть П. Я говорю ПИ. Но мы оба говорим, что Д - зло.
И говорил я это в первых страницах форума. И, не верю я никому на слово.
Просто дошёл своим умом. И ручками (Не хотите работать мозгами, будете работать руками). Поэтому от чистого сердца советую. Время других берегу.
А Вы в курсе что П-регулятор никогда не достигнет уставки ?
mika-7717 вне форума  
Непрочитано 30.10.2015, 08:14  
Georg77
Прописка
 
Регистрация: 11.04.2009
Сообщений: 233
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ПИД-регулятора

теория управления - точная наука, и никакого шаманства.
никакой протеус не даст Вам нужные коэффициенты, и к тому же эти коэффициенты могут здорово зависеть от иных факторов, например, текущей температуры термошкафа/паяльника
то есть в случае термошкафа, например, можно делать калибровку регулятора по всему диапазону рабочих температур с вычислением коэффициентов на каждой температурной точке
ныне в контроллерах вполне достаточно флеша чтобы запихать практически любую программу калибровки - нужен только достаточный интеллект разработчика.
Georg77 вне форума  
Непрочитано 30.10.2015, 08:24  
mtit
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для mtit
 
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,398
Сказал спасибо: 2,192
Сказали Спасибо 1,780 раз(а) в 1,012 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка ПИД-регулятора

Сообщение от mika-7717 Посмотреть сообщение
А Вы в курсе что П-регулятор никогда не достигнет уставки ?
Фотографию что-ли сменить. Моя беда, чтот к 40 годам - я выгляжу как пацан. Вот за полдня двое принялись меня воспитывать.
mika-7717, Вы перечитайте мои посты то. Чуть ли не с первой страницы идёт: П-регулятор никогда не достигнет уставки. Поэтому если надо достигнуть уставки, то берём ПИ-регулятор. Именно это я и пишу. Только другими (своими) словами. Не цитирую учебники, думал - может так лучше и понятнее будет.

Про достижение абсолютной точности загадку знаете? Какие часы показывают абсолютно точное время? Ответ - стоящие (сломанные). Только надо знать время когда на них смотреть. Базовый принцип метрологии знаете? Есть истинная величина и есть измеренная. Они никогда не совпадают, даже теоретически.

А раз всегда есть ошибки - с этим надо смириться. И решить: ошибка чистого П-регулятора - критична? Да/нет? Надо (прицип разумной достаточности) её уменьшать и далее? Пусть хуже, но надёжней (дешевле) или лучше, но дороже?
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
mtit вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Параметры заводского ПИД регулятора vidask Производственное оборудование 1 20.01.2015 01:50
Ремонт частотного регулятора VLT andrun Производственное оборудование 27 29.05.2014 11:26
Автонастройка ПИД Developer_ Автоматика и аппаратура связи 3 10.10.2010 09:33
Термокамера с ПИД регулятором нагрев/охлаждение andronio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 14.10.2009 10:52