| Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
Управление выпрямителем на тиристорах с общим анодом
31.03.2015, 23:50
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 08.03.2011
Сообщений: 42
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Управление выпрямителем на тиристорах с общим анодом
Последний раз редактировалось alexandr156; 31.03.2015 в 23:55.
|
|
|
|
01.04.2015, 01:29
|
|
|
Прописка
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Донецк
Сообщений: 236
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
|
Re: Управление выпрямителем на тиристорах с общим анодом
В симуляторе то оно работает, а на практике... Там через ку202 течь начинают сквозные токи, аж транс подпрыгивать будет, неделю назад восстанавливал такое зарядное: ресурс-1 вроде, выпалил 8 тиристоров, пока не поставил трансик и не сфазировал обмотки не заработало, тиристоры с прогревом начинают ток через себя лишний пускать, в общем боян, ну если взять тиристоры современные то работать будет, наверное.
|
|
|
|
01.04.2015, 04:25
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.01.2008
Сообщений: 604
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
|
Re: Управление выпрямителем на тиристорах с общим анодом
Какие страшные ужасы то про Ресурс-1
Сколько раз его включал на пустой аккумулятор и на максимум и ничего ему не сделалось.
Правда предохранитель пришлось потолще поставить.
|
|
|
|
01.04.2015, 07:35
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 379
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
|
Re: Управление выпрямителем на тиристорах с общим анодом
Сообщение от Сборисов
|
|
В симуляторе то оно работает, а на практике... Там через ку202 течь начинают сквозные токи,
|
С чего бы им это течь Либо тиристоры битые,либо вместо тиристоров симисторы,или нагрузка черезмерная - или индуктивная
__________________
..истина где то рядом..
|
|
|
|
01.04.2015, 08:36
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: г.Волгоград
Сообщений: 3,329
Сказал спасибо: 474
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 674 сообщении(ях)
|
Re: Управление выпрямителем на тиристорах с общим анодом
А распилить радиатор?
__________________
Бросая камни в воду, наблюдай за производимыми ими кругами. Иначе это будет пустым занятием. К.П.
Выбросить ненужное всякий сумеет, а вот сделать из ненужного нужное... Ф.Б.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
|
|
|
|
01.04.2015, 13:02
|
|
|
Прописка
Регистрация: 01.01.2011
Адрес: Россия 33
Сообщений: 168
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
|
Re: Управление выпрямителем на тиристорах с общим анодом
С распиленным радиатором цветная схема работает отлично (общие катоды тиристоров - фрагмент схемы прилагаю). Но хочется с общим анодом.
Буду мотать или в хламе искать готовый импульсный трансик, как рекомендует уважаемый Геннадий, или же попытаюсь позаимствовать схемное решение из промышленного ЗУ "Кедр-М" - инвертировать управлющие сигналы, добавив ещё один транзистор с обвязкой.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 01.04.2015 в 13:08.
|
|
|
|
01.04.2015, 14:16
|
|
|
Прописка
Регистрация: 01.01.2011
Адрес: Россия 33
Сообщений: 168
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
|
Re: Управление выпрямителем на тиристорах с общим анодом
Уважаемые форумчане, нарисовал фрагмент схемы (прилагаю). Работоспособна ли она? Операционник - это из "цветной" схемы или схемы "УЗ-7,5". Пож. проконсультируйте: есть ли принципиальные ошибки?
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 01.04.2015 в 14:26.
|
|
|
|
01.04.2015, 15:27
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,562
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
|
Re: Управление выпрямителем на тиристорах с общим анодом
Вот еще две с общим анодом
IMPULS_ZP_02_in.rar
__________________
Геннадий
|
|
|
|
02.04.2015, 01:10
|
|
|
Прописка
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Донецк
Сообщений: 236
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
|
Re: Управление выпрямителем на тиристорах с общим анодом
Сообщение от proba60
|
|
С чего бы им это течь Либо тиристоры битые,либо вместо тиристоров симисторы,или нагрузка черезмерная - или индуктивная
|
Нагрузка лампчки, АКБ, тиристоры может и битые. Когда то делал такую схему только радиатор резал и транс на тиристоры ставил, работало песня, только КЗы боялось, а защиту не судьба было лепить.
|
|
|
|
03.04.2015, 14:01
|
|
|
Прописка
Регистрация: 01.01.2011
Адрес: Россия 33
Сообщений: 168
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
|
Re: Управление выпрямителем на тиристорах с общим анодом
Уважаемые любители, кому не влом. Такая схема будет работать? Может есть "излишки"?
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 03.04.2015 в 14:08.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
|
|