Реклама на сайте DatasheetsDatasheets

KAZUS.RUN - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Книги и журналы
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Онлайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Схемы и проекты
Принципиальные схемы
  Программы
Каталог сайтов
Калькуляторы
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы

Токовое реле из геркона

Непрочитано 10.01.2014, 16:15  
vodila1401
Прохожий
 
Регистрация: 02.12.2010
Сообщений: 8
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
vodila1401 на пути к лучшему
По умолчанию Токовое реле из геркона

Поясняю.Преобразователь питается от автоаккума при заведенном двигателе т.е. U=14,2V. Хочу простую и надежную защиту, срабатывающую по превышению потребляемого тока 90А.Для этой цели в управляющей микросхеме задействована специальная ножка,на которую должен придти сигнал (+2V) с замкнувшегося под действием превышающего тока геркона. Чтобы геркон сработал конкретно при токе 90А+ - 5А нужна расчитанная на этот ток катушка, т.е. диаметр провода намотки катушки,количество витков,длина намотки,диаметр каркаса,толщина каркаса и расположение каркаса катушки относительно длиы балона геркона .Для справки КЭМ-1:L=50mm,Ф=5 мм,МДС=5-120А. Я не могу найти конкретный правильный расчет. Если кто-то подобную проблему решал положительно,прошу помочь Please.
Реклама:
vodila1401 вне форума  
Непрочитано 10.01.2014, 16:33  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,299
Сказал спасибо: 7,685
Сказали Спасибо 19,025 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое реле из геркона

Один -два витка, затем перемещением (выдвигаем) геркона в катушке настраиваем на нужный ток.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Непрочитано 10.01.2014, 17:06  
niXto
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для niXto
 
Регистрация: 13.10.2007
Адрес: Беларусь
Сообщений: 8,026
Сказал спасибо: 60
Сказали Спасибо 3,941 раз(а) в 2,302 сообщении(ях)
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое реле из геркона

Витки не нужны, на таких токах достаточно тупо расположить геркон возле провода и подбирать расстояние
niXto вне форума  
Непрочитано 10.01.2014, 18:22  
Alex9797
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для Alex9797
 
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое реле из геркона

Сообщение от vodila1401 Посмотреть сообщение
Чтобы геркон сработал конкретно при токе 90А+ - 5А
Первая половина требования выполнима легко - на 90 амперах он сработает.
Вторая половина - это постоянный геморрой. С такой точностью этот геркон срабатывать будет только один раз, в процессе настройки. А потом будет плюс-минус лапоть.

Потому что на таких токах геркон придется располагать на каком-то расстоянии от кабеля. При этом на него будет влиять и магнитное поле этого кабеля, и в такой же степени все поля вокруг всех ближних проводов. В одних случаях это влияние будет приводить к увеличению порога срабатывания, в других - к уменьшению. Кроме того, и само расстояние до кабеля не будет строго постоянным. В общем, такая точность недостижима.

Другое дело, если бы ток был на порядок поменьше. Тогда пришлось бы навивать катушку, из нескольких витков. Внутри катушки геркон ведет себя более предсказуемо.
Alex9797 вне форума  
Непрочитано 10.01.2014, 19:45  
proba60
Вид на жительство
 
Аватар для proba60
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 379
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
proba60 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое реле из геркона

Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Другое дело, если бы ток был на порядок поменьше. Тогда пришлось бы навивать катушку, из нескольких витков. Внутри катушки геркон ведет себя более предсказуемо.
А что мешает снизить ток поставив параллельно катушке соответствующий шунт?
__________________
..истина где то рядом..
proba60 вне форума  
Непрочитано 10.01.2014, 19:53  
eleg77
Вид на жительство
 
Регистрация: 18.08.2009
Адрес: Украина Житомир
Сообщений: 464
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое реле из геркона

в экт2д были герконовые реле тока так там тупо на шине на одном болтике стоял геркон и его можно было крутить вокруг оси чтоб магитное поле шины было паралельно или перпендикулярно оси геркона
но он там настраивался тупо сработал на 300 а и потушил все
насчет гистерезиса отпускания может не получиться
eleg77 вне форума  
Непрочитано 10.01.2014, 21:31  
al_sh
Прописка
 
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 129
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
al_sh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое реле из геркона

Сообщение от vodila1401 Посмотреть сообщение
на которую должен придти сигнал (+2V) с замкнувшегося под действием превышающего тока геркона. Чтобы геркон сработал конкретно при токе 90А
Нужно сигнализировать или отрубать?
al_sh вне форума  
Непрочитано 10.01.2014, 23:17  
vidask
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое реле из геркона

я подобную штуку чинил- это был промышленный сварочный аппарат. Сделана П образная скоба, геркон стоит между ее "ногами".Кабель просто проходит через отверстие. Она из магнито -мягкой стали, можно взять и трансформаторную сталь. Но ни в коем случае не обычную.
Конкретно в Вашем случае надо взять геркон с силой срабатывания немного меньше 90А. Параллельно корпусу геркона - одну пластинку трансформаторной стали,которая работает как магнитный шунт, и его надо настроить- ближе- дальше к геркону, чтобы получить ровно 90А. П-образная скоба работает как концентратор магнитного поля, и всякие поля рядом мало влияют на срабатывание

ps. В принципе , можно взять и менее чувствительный геркон. тогда через П-образную скобу надо пропустить два витка кабеля

Последний раз редактировалось vidask; 10.01.2014 в 23:21.
vidask вне форума  
Непрочитано 10.01.2014, 23:17  
Сергей_Ковалев
Вид на жительство
 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 363
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое реле из геркона

Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Другое дело, если бы ток был на порядок поменьше. Тогда пришлось бы навивать катушку, из нескольких витков. Внутри катушки геркон ведет себя более предсказуемо
Трансформатор тока 100/5. Можно будет и без геркона обойтись)

Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
надо взять геркон с силой срабатывания немного меньше 90А
Это что еще за зверь?

Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 10.01.2014 в 23:19.
Сергей_Ковалев вне форума  
Непрочитано 10.01.2014, 23:18  
akegor
Гуру портала
 
Аватар для akegor
 
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,313
Сказал спасибо: 2,633
Сказали Спасибо 12,076 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое реле из геркона

Сообщение от Сергей_Ковалев Посмотреть сообщение
Трансформатор тока 100/5
Вот если трансформатор постоянного тока - тогда в тему.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
akegor вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Повышение надежности реле Ан-162 Делимся опытом 101 12.02.2016 19:22
Книги dosikus Электронная библиотека 11242 29.12.2015 23:45
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45


Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.