| Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
Как подключиться к одной и той же фазе?
19.11.2013, 10:37
|
|
|
Прописка
Регистрация: 16.01.2007
Адрес: Astana KZ
Сообщений: 243
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Сообщение от volk_perm
|
|
ТС, я могу поверить, что работа Ваших девайсов будет ненадёжной в ОДНОМ помещении. Они являются излучателями ЭМ волн. Возможны и шумы по сети. Но не настолько, чтобы влиять друг на друга в РАЗНЫХ зданиях!!!! Рядом стоящие - без вопросов - к одной фазе. А даже на разных этажах - должны жить мирно. Не настолько уж большая напряжённость ЭМИ у них. В противном случае, они будут опасны для всего живого!!!
|
В первом посте было написано про ТЦ, а не про разные здания. Даже на разных этажах они влияют друг на друга. Частота работы 58кГц.
И фото ворот.
Большая мощность излучения буславливается способностью определения меток в металле, брониках, зажатых в руке, т.е. экранированных специально в целях проноса вещей без оплаты. Также есть функция определения джамеров и глушилок.
Только влияют на здоровье они не влучшем виде. Часто бывает у входа рядом с антикражными воротами стоит охранник постоянно. Работодатель ес-но его не предупреждает о вреде. Печально....
|
|
|
|
19.11.2013, 12:56
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 02.02.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 706
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Устал читать всю тему: передатчики, ВАФы и т.д.
Да отключите нужную фазу и подключайте к ней что надо. Две другие будут под напряжением. Или наоборот. Определяется даже обычной лампой (с нарушением ТБ).
|
|
|
|
19.11.2013, 13:08
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 1,597
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Сообщение от Grigorich1
|
Устал читать всю тему: передатчики, ВАФы и т.д.
Да отключите нужную фазу и подключайте к ней что надо. Две другие будут под напряжением. Или наоборот. Определяется даже обычной лампой (с нарушением ТБ).
|
Отключение фазы можно приравнивать к хулиганству и умышленному нанесению вреда. Люди тратят десятки тысяч долларов, чтобы предложенного Вами не происходило годами. Надо было не уставать. В первом же письме сказано, что отключение недопустимо! Вы - хулиган?
|
|
|
|
19.11.2013, 13:49
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 24.06.2013
Сообщений: 11
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Сообщение от Kabron
|
|
Химику простительно..
|
К професии химик не имеет никакого отношения..........
Перед тем как сказать гадость посчитайте до десяти........
Не в тот междусобойчик я зашел.........
Не все пишут грамотно...........
Не клинит на клавиатуре точка.......
Cтараетесь бороться с флудом сами его стимулируя...........
Единственное "," что я не понял "," чем так химики провинились............
И самое главное не лезу я со своим уставом в чужой монастырь...........
Если вы считаете что все мной сказанное флуд забаньте, надеюсь у вас на это хватит "веса" .........
Не хотел ничего плохого принести на сайт.
|
|
|
|
19.11.2013, 15:00
|
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,224
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,569 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Сообщение от igormelky
|
|
Не хотел ничего плохого принести на сайт.
|
Да ладно, не сердитесь.
Просто так совпало, что перед Вами такой-же совет "не к месту" был дан.
Топикстартеру не нужен определитель очередности фаз, ему нужна однозначная идентификация провода одной фазы во всех помещениях.
Сообщение от igormelky
|
|
под напряжением работать прямое нарушение техники безопасности
|
Не надо ля-ля.
Есть даже категория работ - "без снятия напряжения".
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.11.2013 в 15:15.
|
|
|
|
19.11.2013, 15:01
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 17.04.2005
Адрес: Киев
Сообщений: 2,501
Сказал спасибо: 1,228
Сказали Спасибо 1,058 раз(а) в 648 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Просто на тех "новичков", на кого "наехали" "старожилы" форума, предложили использовать фактически определитель разности фаз (чередования фаз). И решили, что задача решена...
Например, РНПП-311 и ВАФ, не покажут что такое фаза А, они покажут, что есть правильное чередование фаз L1, L2, L3 (так в соответствии с евростандартами принято обозначать фазы A, B, C), т.е. не важно, как Вы обзовёте фазу. Основное отличие фазы L1 от остальных в фазовом сдвиге в 120 град на запаздывание по отношению к предыдущей... НО! эти приборы не покажут, что это фаза А, они покажут, только что Вы подключили правильно фазоискатель или нет. Если правильно, то у Вас последовательность L1-L2-L3 (A-B-C), или может быть L2-L3-L1 (B-C-A), а возможно и L3-L2-L1 (C-B-A). Про это написал E_C_C. А топик стартеру нужно, чтобы фаза А была по всему зданию фазой А (фаза А она в Африке может быть и не фазой А) 
Но "новички" упорно не прочитав пост от Е_С_С продолжают упорно настаивать на своём... Тщательнее читайте...
На мой взгляд, решение с модуляцией одинаковыми передатчиками самое то, что нужно. Переходя от одного помещения к другому последовательно выискиваются одинаковая фаза...
|
|
|
|
19.11.2013, 15:17
|
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,224
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,569 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Сообщение от mikaleus
|
|
На мой взгляд, решение с модуляцией одинаковыми передатчиками самое то, что нужно.
|
А на мой взгляд - с периодичной прогрузкой фазы.
Просто и практично.
|
|
|
|
19.11.2013, 15:35
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 26.01.2007
Сообщений: 3,116
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,151 раз(а) в 623 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Сообщение от mikaleus
|
|
На мой взгляд, решение с модуляцией одинаковыми передатчиками самое то, что нужно. Переходя от одного помещения к другому последовательно выискиваются одинаковая фаза...
|
Или просто кусок провода подходящей длины и вольтметр (весь топик не читал, может уже было)  .
|
|
|
|
19.11.2013, 16:06
|
|
|
Прописка
Регистрация: 31.03.2013
Адрес: г.Долгопрудный моск.обл.
Сообщений: 187
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Мне кажется, что простой мультивибратор на 2х транзисторах на частоту 1Кгц, смог бы помочь в отыскании провода, в качестве индикатора---наушник, желательно ТОН-2, естественно через конденсаторы , в искомом проводе , меандр должен прослушиваться заметно, громче, щелчки по ушам неизбежны ну и с безопасностью грамотно надо.
__________________
Александр.
|
|
|
|
19.11.2013, 17:01
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 17.04.2005
Адрес: Киев
Сообщений: 2,501
Сказал спасибо: 1,228
Сказали Спасибо 1,058 раз(а) в 648 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Подгрузка фазы в условиях множества независимых потребителей и скорее всего своей подстанции у ТРЦ выглядит весьма проблематичной. Так как на напряжение в фазе А могут влиять потребители и в других фазах. При мощной сети уровень просадок напряжения от чайников и утюгов может оказаться на уровне погрешности измерения.
Подача 1 кГц через конденсатор (X2 плёночный) в фазный провод, а потом прослушка через конденсатор кажется более реальными, чем просадка напряжения
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|