| Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
Подключение токового трансформатора
06.12.2012, 18:51
|
|
|
Прохожий
Регистрация: 03.11.2010
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Подключение токового трансформатора
Возникла задача изиерять переменный ток.
Хочу для этого использовать токовый трансформатор ТТИ 100А/5А, который подключу напрямую к аналоговому входу МК используя шунт. Высокая точность особо не нужна. Рабочий ток в районе 20 - 40А.
Кто сталкивался с подобной задачей? Какие есть простые решения? Какое сопротивление шунта должно быть? Думаю попробовать 10 ом.
|
|
|
|
06.12.2012, 20:11
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 694
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Подключение токового трансформатора
ну для начала умножьте выходной ток 5А на 10 Ом получите 50В. надо около 1Ома. В идеале это шунт с падением 75мВ при 5А. а далее через масштабирующий усилитель. Еще один прикол - у контроллера однополярное питание а вы подаете на вход АЦП переменное напряжение.....
|
|
|
|
06.12.2012, 20:26
|
|
|
Прохожий
Регистрация: 03.11.2010
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Подключение токового трансформатора
По 1Ом понятно. При этом действительно токовый транс будет рассеивать 25Вт на резисторе? Напряжение после шунта обрежу диодом, RC фильтр.
Хочется обойтись без ОУ. Где-то в инете встречал подобную схему, но не могу найти. Понятно, что точность будет никакая, но мне хватит.
|
|
|
|
06.12.2012, 21:56
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 694
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Подключение токового трансформатора
лучше не диодом, а диодным мостом. Должно работать. только резюк подбери.
|
|
|
|
07.12.2012, 09:17
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 1,993
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,695 раз(а) в 556 сообщении(ях)
|
Re: Подключение токового трансформатора
рабочий ток - 40 Ампер. значит, вторичный ток 2 Ампера. отсюда и считайте сопротивление резистора и мощность на нем.
|
|
|
|
11.12.2012, 12:27
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 21.08.2006
Адрес: РА г.Майкоп
Сообщений: 864
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
|
Re: Подключение токового трансформатора
Сообщение от mrw
|
|
Какие есть простые решения? Какое сопротивление шунта должно быть? Думаю попробовать 10 ом.
|
Мощность вторичной обмотки всего 5В*А.Она называется измерительная.Это для ТТ 0,66.На энергомере есть даташиты на эти трансформаторы.
Сообщение от Starichok51
|
|
отсюда и считайте сопротивление резистора и мощность на нем.
|
Это измерительная обмотка.Нагрузка оговорена ГОСТОМ.
__________________
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
|
|