Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный..

Непрочитано 02.04.2012, 18:41  
whoim
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для whoim
 
Регистрация: 26.11.2011
Адрес: Анапа
Сообщений: 1,618
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный..

блин, тут речь шла о 8-10 "узлах" вида 74HС595 на 20 метров шлейфа )
Реклама:
whoim вне форума  
Непрочитано 04.04.2012, 23:53  
tempora
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 10.01.2007
Сообщений: 3,411
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 664 раз(а) в 443 сообщении(ях)
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный..

Сообщение от vichemeris Посмотреть сообщение
... не ставить супрессоры - невероятная гадость.
А чем именно они гадость - ёмкостью, или ещё чем-то?
tempora вне форума  
Непрочитано 05.04.2012, 07:35  
vichemeris
Частый гость
 
Регистрация: 10.08.2007
Сообщений: 32
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
vichemeris на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный..

Я, типы супрессоров не помню но могу уточнить если необходимо, при длительном воздействии напряжения ниже на 15-20% Uоткр начинает уменьшаться его сопротивление до нескольких сот Ом, причем замечено что это сопротивление плавает на протяжении нескольких минут как увеличивается так и уменьшается. Зафиксировано как нами в лабораторных условиях так и заводом поставляющим оборудование и заменивших их на варисторы.
vichemeris вне форума  
Непрочитано 05.04.2012, 09:12  
кустомер
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для кустомер
 
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 4,380
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 918 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный..

"Длительное" - это сколько? Месяцы, годы, десятилетия?
кустомер вне форума  
Непрочитано 05.04.2012, 14:53  
vichemeris
Частый гость
 
Регистрация: 10.08.2007
Сообщений: 32
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
vichemeris на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный..

От нескольких месяцев, причем бывает что блок лежит в ЗИПе без напряжения и при проверке перед выдачей обнаруживается неисправность супрессора.
vichemeris вне форума  
Непрочитано 06.04.2012, 01:02  
tempora
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 10.01.2007
Сообщений: 3,411
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 664 раз(а) в 443 сообщении(ях)
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный..

Сообщение от vichemeris Посмотреть сообщение
при длительном воздействии напряжения ниже на 15-20% Uоткр, начинает уменьшаться его сопротивление
Паршиво, потому что в большинстве случаев рабочее напряжение попадает в этот диапазон. Скажем, в суппрессорах, предназначенных для защиты линий данных (USB, звуковые входы/выходы в гаджетах), это именно так.
Сообщение от vichemeris Посмотреть сообщение
не помню но могу уточнить если необходимо
Если это не трудно, дайте более широкую информацию, плиз.
tempora вне форума  
Непрочитано 09.04.2012, 09:57  
vichemeris
Частый гость
 
Регистрация: 10.08.2007
Сообщений: 32
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
vichemeris на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный..

По поводу супрессоров P4SMAJ постоянные проблемы на 18, 33 и 64 вольта при максимальных рабочих напряжениях соответственно 15,75 В, 26,4 В и 52,8. 1,5КЕ350 - встречаются неисправности но рабочее напряжение лежит в пределах 24-310 В, да и количество их меньше в несколько раз.
vichemeris вне форума  
Непрочитано 10.04.2012, 23:38  
tempora
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 10.01.2007
Сообщений: 3,411
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 664 раз(а) в 443 сообщении(ях)
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный..

А производитель один, или разные?
tempora вне форума  
Непрочитано 11.04.2012, 08:58  
vichemeris
Частый гость
 
Регистрация: 10.08.2007
Сообщений: 32
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
vichemeris на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный..

Не знаю! Супрессоры в составе блоков и обозначение только - код, две буквы.
vichemeris вне форума  
Непрочитано 13.04.2012, 19:55  
tempora
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 10.01.2007
Сообщений: 3,411
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 664 раз(а) в 443 сообщении(ях)
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про 74hc595, очень срочный и важный..

Ну, что ж, спасибо за предупреждение. Бум надеяться, это только Панжита касается, а разных, всяких там, вишаев, эсте и онсемикондукторов - нет. :о)
tempora вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Очень простой вопрос: как измерить мощность потребления бытовыми приборами Vitaliti Электроника - это просто 16 08.04.2011 23:46
Застрял с 74hc595 osetroff TTL и CMOS логика 7 28.02.2010 23:13
Очень важный вопрос по комбинационной схеме Didge TTL и CMOS логика 35 03.04.2009 17:55
Вопрос про МК ? malyshevsergey Цифровые сигнальные процессоры 3 07.01.2007 10:36


Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.