Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Я попытался объяснить niXto почему у него оптроны выгорают...
Сообщение от niXto
|
|
Оптрон не нужен, а если выгорит половина оптрона (было пару раз с МОС3042) - на выходе будет постоянка. С трансформатором такого никогда не будет
|
МОС304Х американцы разрабатывали для своих сетей, напряжение им не так критично, зато dV/dt получше получилось, чем у МОС306Х...
А топикстартеру только 3063 и рекомендовали... Ему даже снабер не обязательно ставить для ламп - ну мигнет лампа пару раз от помех, всего и делов-то...
Последний раз редактировалось Shov; 06.02.2011 в 23:09.
|
|
|
|
07.02.2011, 09:10
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 04.04.2007
Сообщений: 937
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
А вообще-то идея с разделительным трансом кажется понадежней и покрепче будет , как-то испытывал свои такие-же примерно разделительные , только на кольце сначала слой фторопластовый изоляции в 1 слой был, обмотки раздельные каждая на своей половине кольца , плюс обычный лак для защиты плат - так все это держит до 12 kV до появления первых утечек , не то что какие-то там оптроны на 600В, - так что защита электроники от аварий на силовых цепях - отменная получается .
__________________
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 07.02.2011 в 09:13.
|
|
|
|
07.02.2011, 10:28
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 13.10.2007
Адрес: Беларусь
Сообщений: 8,026
Сказал спасибо: 60
Сказали Спасибо 3,941 раз(а) в 2,302 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Shov, вы же сами заметили:
Сообщение от Shov
|
|
Кстати есть такой неприятный момент у подобных оптронов - при пробое с разрушением кристалла симистора случается нарушается изоляция между входом и выходом (по видимому - выгорает световод)... А если фаза с выхода заходит внутрь регулятора температуры у которого термопара связана с землей оборудования, то чинить после этого там уже нечего...
|
С трансформатором, даже самым поганеньким - такого никогда не будет. В крайнем случае перегорит проводок вторичной обмотки - это абсолютно безопасно для низковольтной цепи. Тем более в этот момент частота небольшая (поменьше пары кГц), она не пройдет в первичку - по крайней мере ток больше 200 мА (при котором выгорает ножка у АВР) там не будет никогда. Иногда проще намотать трансформатор и забыть, чем дрожать и предохраняться...
|
|
|
|
07.02.2011, 10:41
|
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 8,017
Сказал спасибо: 434
Сказали Спасибо 3,981 раз(а) в 1,714 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Сообщение от pinco
|
|
не то что какие-то там оптроны на 600В
|
А может быть, не стОит путать мягкое с теплым? 600 В - это напряжение, которое держит оптосимистор. А напряжение изоляции между светодиодом и оптосимистором у них 7500 В.
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
|
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
|
|
|
07.02.2011, 11:17
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 04.04.2007
Сообщений: 937
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Сообщение от Falconist
|
|
А может быть, не стОит путать мягкое с теплым? 600 В - это напряжение, которое держит оптосимистор. А напряжение изоляции между светодиодом и оптосимистором у них 7500 В.
|
При выгорании оптрона управляющую электронику не спасут даже эти более точные данные , хотя может раз на раз и не приходится , а с трансом-то все целее точно будет .
__________________
Короче асма кода нет !
|
|
|
|
07.02.2011, 11:38
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 13.10.2007
Адрес: Беларусь
Сообщений: 8,026
Сказал спасибо: 60
Сказали Спасибо 3,941 раз(а) в 2,302 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Сообщение от Falconist
|
|
600 В - это напряжение, которое держит оптосимистор. А напряжение изоляции между светодиодом и оптосимистором у них 7500 В.
|
Только при возникновении внутреннего взрыва эти 7500 быстренько уменьшаются до 0... Плазма - она электропроводная...
|
|
|
|
07.02.2011, 12:01
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 2,503
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1,428 раз(а) в 572 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
вот такое устройство в 4х экземплярах коммутируют ток в 4х комнатах свет, розетки, тёплый пол и т.п. и без вопросов! управляет всем, комп  , а у вас что-то всё горит, может не там ищите?
|
|
|
|
07.02.2011, 12:28
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.09.2008
Адрес: около Вологды
Сообщений: 322
Сказал спасибо: 212
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 92 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
MP240D4 - Оптрон с переключением тока через ноль, 4 ампера с управлением напряжением от 3В до 32В ценой 457р. По моему так самое то. Росийский аналог - 5П19.10ТМА1-3-8
|
|
|
|
07.02.2011, 21:57
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 09.03.2007
Адрес: г.Киев, Украина
Сообщений: 693
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
Сообщение от pinco
|
|
При выгорании оптрона управляющую электронику не спасут даже эти более точные данные , хотя может раз на раз и не приходится , а с трансом-то все целее точно будет .
|
Правильную схему надо собрать, тогда не будет никакого выгорания оптрона... Мы применяем и трансформаторную схему открывания симисторов. Для симисторов, которые не могут открываться оптроном - ТС161-200, например. Но для включения с учетом перехода фазы через ноль схема сильно разрастается... И на входе синхронизации опять оптрон приходится ставить... Или лепить еще 3 трансформатора 50-герцовых для синхронизации каждой фазы... А если нагрузка треугольником включена, да еще индуктивная, то с синхронизацией вообще караул... МОС3063, где это возможно, все проблемы решает за копейки.
Так что обе схемы имеют право на жизнь. Только грамотно надо делать и деньги считать...
Кстати из кольца транс фиговый получается. Лучше отмотать вторичку на ТМС-21 из строчной развертки телевизоров 3УСЦТ. На разомкнутом сердечнике запросто импульсный ток в 2-3 ампера получается во вторичке.
|
|
|
|
07.02.2011, 22:24
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 10.12.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2,739
Сказал спасибо: 2,487
Сказали Спасибо 897 раз(а) в 584 сообщении(ях)
|
Re: Управления нагрузкой 300 Вт
S202S02-10ма на входе и 8А при 220в на выходе.И всего за 200р.
|
|
|
|