Опции темы

Калибратор 4-20 мА

Непрочитано 13.07.2010, 13:46  
XoDoK11
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для XoDoK11
 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 770
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Калибратор 4-20 мА

Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Помню делал такой ЦАП с обратной связью - MAX5173
10-12 бит цап - это хорошо. Но а реально точность всего прибора какая и каким прибором Вы ее меряли?
Реклама:
XoDoK11 вне форума  
Непрочитано 31.08.2010, 17:54  
echoo_mix
Временная регистрация
 
Аватар для echoo_mix
 
Регистрация: 31.08.2010
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 7 сообщении(ях)
echoo_mix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Калибратор 4-20 мА

отличный прибор для IP konvertor-a
echoo_mix вне форума  
Непрочитано 02.09.2010, 21:10  
mironov
Вид на жительство
 
Регистрация: 07.03.2005
Сообщений: 300
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Калибратор 4-20 мА

А аналоговый пойдет? 2 знака после запятой. Сам много лет пользуюсь. И схема простая. 0-19,99 мА. 80х80х40 без БП на 9 Вольт.
mironov вне форума  
Непрочитано 02.09.2010, 21:13  
OlegNZH
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 2,294
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 460 раз(а) в 391 сообщении(ях)
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Калибратор 4-20 мА

4- 20 мА - это= взрослая штучка...
стандартный токовой унифицированный сигнал..... Сапфир -погуглите

Последний раз редактировалось OlegNZH; 02.09.2010 в 21:18.
OlegNZH вне форума  
Непрочитано 03.09.2010, 20:08  
dg79
Прописка
 
Аватар для dg79
 
Регистрация: 02.08.2007
Адрес: RU Киров
Сообщений: 263
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Калибратор 4-20 мА

Сообщение от mironov Посмотреть сообщение
А аналоговый пойдет? 2 знака после запятой. Сам много лет пользуюсь. И схема простая. 0-19,99 мА. 80х80х40 без БП на 9 Вольт.
Схему можно взглянуть?
dg79 вне форума  
Непрочитано 04.09.2010, 08:59  
mironov
Вид на жительство
 
Регистрация: 07.03.2005
Сообщений: 300
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Калибратор 4-20 мА

Легко. См вложение. Резистор R4 в схеме генератора "хитрый".
Многооборотный 2,2 к. Сейчас тип уже не помню. В понедельник могу посмотреть на работе. Резистор R4 в схеме вольтметра - для калибровки. Все схемы и печать сделаны в AutoCad 2005. Вопросы будут пишите.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: gen_tok.JPG
Просмотров: 987
Размер:	124.1 Кб
ID:	11837  
mironov вне форума  
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mironov за это сообщение:
Evg_55 (02.12.2011), goldmen8 (05.12.2011), MicroBios (13.01.2011), Olegn_2007 (20.10.2018)
Непрочитано 04.09.2010, 15:16  
OlegNZH
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 2,294
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 460 раз(а) в 391 сообщении(ях)
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Калибратор 4-20 мА

Хм...так 0-20 - это не 4-20. от 4-х - как-раз запитывается измеритель (чего-либо) , плюс контроль целостности Линии.
OlegNZH вне форума  
Непрочитано 04.09.2010, 16:22  
atlab
Прописка
 
Регистрация: 18.06.2006
Сообщений: 179
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
atlab на пути к лучшему
По умолчанию Re: Калибратор 4-20 мА

Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Хм...так 0-20 - это не 4-20.
Вы первый пост прочтите, там по ссылке прибор, взятый за образец, как раз от 0
atlab вне форума  
Непрочитано 04.09.2010, 17:13  
mironov
Вид на жительство
 
Регистрация: 07.03.2005
Сообщений: 300
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Калибратор 4-20 мА

Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
плюс контроль целостности Линии.
Если Вы присоединяете этот прибор проводами длиной до 1 м о каком контроле целостности линии может идти речь. Руками!
mironov вне форума  
Непрочитано 04.09.2010, 17:41  
dg79
Прописка
 
Аватар для dg79
 
Регистрация: 02.08.2007
Адрес: RU Киров
Сообщений: 263
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Калибратор 4-20 мА

Сообщение от mironov Посмотреть сообщение
...cм вложение...
Схема действительно очень проста. Можно ли будет с помощью данного устройства регулировать ток в линии, которая находится под пост. напряжением 18-36В (имитация датчика включенного по двухпроводной схеме)?
dg79 вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.