Портал для радиолюбителей и разработчиков электроники · с 2003 годаРеклама на сайте
Найти компонент, схему или даташит

Даташиты, справочник отечественных приборов, схемы с разбором и живой форум

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы

Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)

Непрочитано 19.08.2010, 10:14  
mtit
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для mtit
 
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,398
Сказал спасибо: 2,192
Сказали Спасибо 1,780 раз(а) в 1,012 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)

Аккумулятор тожеже "не резиновый". Раньше телевизор от него работал? Работал! Вы включили нагрузку в несколько раз мощнее. Что произошло? При случайном перебое света в тот момент - УПС перешёл на аккумуляторное питание. То что аккумулятор в эту секунду разряжался в несколько раз быстрее - это очевидно. А вот то что ток - тоже в несколько раз больше был? И от этого тока - сдох аккумулятор? Выньте его и посмотрите - раздут поди как шарик.
Реклама:
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
mtit вне форума  
Непрочитано 19.08.2010, 10:20  
Mishanya_82
Вид на жительство
 
Аватар для Mishanya_82
 
Регистрация: 15.12.2009
Адрес: Марий-Эл.г.Йошкар-Ола.
Сообщений: 329
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)

А пылесос то сколлько успел поработать,до того,как предохранитель сгорел?
Mishanya_82 вне форума  
Непрочитано 19.08.2010, 10:56  
andries5
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 1,840
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 613 раз(а) в 430 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)

На платах управления бывает трансформатор зарядки (маленький, т.е. небольшой). Он питается через свой предохранитель 0,3А, может он сгорел и потому нет зарядки? Обычно черный круглый как диодный мостик.
andries5 вне форума  
Непрочитано 19.08.2010, 20:29  
alxchep
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для alxchep
 
Регистрация: 29.01.2007
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,661
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,422 раз(а) в 540 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)

Чёт думается мне, что есть где-то контроль тока нагрузки, скорее всего это пара-тройка мощных низкоомных резисторов. Если они включены в параллель и под пылесосом один прогорел, то теперь даже под нормальной нагрузкой контроллер будет думать, что уже перегруз.
Аккум тоже мог помереть, если шёл процесс разрушения держателей пластин, то на телевизор внутреннее сопротивление аккума не влияло, а под пылесосом УПС попытался забрать большой ток, и держатель прогорел. Пластина есть, до держателя ведёт кусок влажных солей, вольтметр покажет 12 В, а тока батарея не даст, внутреннее сопротивление выросло.
alxchep вне форума  
Непрочитано 20.08.2010, 16:44  
alexander70
Прописка
 
Регистрация: 14.07.2005
Сообщений: 133
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
alexander70 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)

Сейчас дошли до него руки:

Под сетью (когда UPS включен, на аккумуляторе 13,52 V . Когда UPS выключен, на аккумуляторе 13,13 V. Значит скорее всего аккумулятор заряжается нормально. Но сейчас я проверил, и на холостом ходу тоже не работает. после одного длинного писка выключается. Похоже на реле? Неизвестно как его вскрыть, оно литое вроде
alexander70 вне форума  
Непрочитано 20.08.2010, 16:47  
alexander70
Прописка
 
Регистрация: 14.07.2005
Сообщений: 133
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
alexander70 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)

Но скорее всего аккумулятор разряжен. Потому что когда я пытаюсь его включить без сети, он пару раз пикает и напряжение на аккумуляторе уменьшается до 8,5 V и UPS выключается
alexander70 вне форума  
Непрочитано 20.08.2010, 18:00  
andries5
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 1,840
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 613 раз(а) в 430 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)

Сообщение от alexander70 Посмотреть сообщение
напряжение на аккумуляторе уменьшается до 8,5 V
Точно АКБ.
andries5 вне форума  
Непрочитано 20.08.2010, 18:21  
alx25v
Вид на жительство
 
Регистрация: 19.04.2007
Адрес: Оренбуржье
Сообщений: 367
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)

Отгорели перемычки на пластинах.... и высох он давно. Когда последний раз ИБП срабатывал ?
alx25v вне форума  
Непрочитано 20.08.2010, 18:23  
alexander70
Прописка
 
Регистрация: 14.07.2005
Сообщений: 133
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
alexander70 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)

Проверил ток зарядки, когда UPS включен, всего лишь 25 мА . Наверное мало, учитывая емкость аккумулятора 5 Ач
alexander70 вне форума  
Непрочитано 20.08.2010, 19:08  
alexander70
Прописка
 
Регистрация: 14.07.2005
Сообщений: 133
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
alexander70 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку)

Нашел некоторую информацию по UPS, пытаюсь разобраться:

http://servisnik.org.ru/ups-i-/powercom/

http://servisnik.org.ru/content/imag...powercom_1.pdf

http://servisnik.org.ru/content/imag...powercom_2.pdf
alexander70 вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4