Портал для радиолюбителей и разработчиков электроники · с 2003 годаРеклама на сайте
Найти компонент, схему или даташит

Даташиты, справочник отечественных приборов, схемы с разбором и живой форум

Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков.

 
Опции темы

Заземление

Непрочитано 17.06.2010, 18:42  
_Serg_
Прописка
 
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 173
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

Сообщение от Andriy76 Посмотреть сообщение
Наша сеть глухозаземленная по 0,4 кВ . Тоесть нулевой вывод с трансформатора соеденен с контуром . У себя я сделал так от счетчика привел два нуля один рабочий другой на заземление .
Насколько знаю большинство сетей у нас с глухозаземленной нейтралью. То бишь ноль на трансформаторе ( с низковольтной стороны ) заземляется ,далее он приходит к нам в дом и должен быть повторно заземлен дабы уровнять потенциал на нем с потенциалом местной земли. Собственно все трубы приходящие в дом тоже должны заземляться там же. И уже из этой точки общего заземления отходит защитный проводник PE и ноль, далее они не соединяются и идут к потребителям. Ноль остается нагруженным проводником, заземление работает только в аварийных ситуациях. Зануление (соединение корпуса прибора с нулем) сейчас насколько я знаю не применяется, т.к. опасно. На нуле под нагрузкой всегда присутствует потенциал отличный от земли. То бишь если корпус вашего зануленного электроприбора случайно соединится с батареей отопления то потечет уравнивающий ток, возможно достаточно большой, с искрами и прочими спецэффектами.. Да и бональное отгорание нуля черевато последствиями.
Реклама:
_Serg_ вне форума  
Сказали "Спасибо" _Serg_
true71 (30.08.2010)
Непрочитано 18.06.2010, 11:21  
micyaylo
Прописка
 
Регистрация: 10.10.2005
Сообщений: 103
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
micyaylo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

Есть -ли профи и здесь ...
А чем отличается глухозаземлЁнная нейтраль которая что-то ...от УЗО ... ?
Чего им проводам не хватает....
micyaylo вне форума  
Непрочитано 19.06.2010, 07:47  
Demo
Вид на жительство
 
Регистрация: 25.06.2005
Сообщений: 294
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Demo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

Сообщение от Andriy76 Посмотреть сообщение
Наша сеть глухозаземленная по 0,4 кВ . Тоесть нулевой вывод с трансформатора соеденен с контуром . У себя я сделал так от счетчика привел два нуля один рабочий другой на заземление .
Да,вся наша энергосистема с глухозаземлённой нейтралью.
Но не надо путать то что вы написали.
Повторюсь, Заземление,отдельный провод от контура заземления и ни как не дублирует НОЛЬ!!!!Как и ноль заземление.
При обрыве на вводе в здание ноля,у вас по всем проводам фаза попрёт!!! В то время как заземление подключённое к отдельному контуру и не связянное с нолём,спасёт вас от поражения эл.током!!!
Demo вне форума  
Сказали "Спасибо" Demo
true71 (30.08.2010)
Непрочитано 19.06.2010, 08:01  
Demo
Вид на жительство
 
Регистрация: 25.06.2005
Сообщений: 294
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Demo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

Вот простой пример.
Flash.#13,который и начал эту тему,задавал вопрос,почему у заземления,током бьёт? Вот вам простой пример!!!!
1.Возможен обрыв нолевого провода от опоры(ввода в здание)!!!
При обрыве,получилось что по заземлению соединённому с нолём, пошла вся нагрузка!!!! И заземление просто оказалось под напряжением!!!
У вас нет защиты ни какой!!!!!
Demo вне форума  
Сказали "Спасибо" Demo
true71 (30.08.2010)
Непрочитано 19.06.2010, 08:14  
Demo
Вид на жительство
 
Регистрация: 25.06.2005
Сообщений: 294
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Demo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

Если от подстанции,оторвался или отгорел или....,ноль,то в обратную к подстанции от потребителей по всему рабочему нолю,пойдёт напряжение,независимо от того,что местами этот ноль заземлён!!!! Так как,ноль оторван от основного источника питания и сопротивление от источника до места заземления подключенного к рабочему нолю,ОЧЕНЬ МАЛА и составляет МЕГОМЫ!!!!! А не Омы!!! И чем больше будет нагрузка на фазном(фазах),тем больше будет напряжение на "заземлениях" соединённых с рабочим нолём!!!! Поймите вы это!!! Это вам "Кирдык" будет,если возьмётесь за заземление рукой!!!!
Demo вне форума  
Сказали "Спасибо" Demo
true71 (30.08.2010)
Непрочитано 19.06.2010, 08:22  
Demo
Вид на жительство
 
Регистрация: 25.06.2005
Сообщений: 294
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Demo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

Сообщение от Lexx09 Посмотреть сообщение
Напряжение между заземлением со столба и моим заземлением - 11 В (можно электричество халявное добывать ). Что это означает?
Это значит,разность потенциалов нолевого провода заземленного на ТП и подключенного к Трансформатору на ТП и между вашим заземлением!!!
Demo вне форума  
Непрочитано 19.06.2010, 08:27  
Demo
Вид на жительство
 
Регистрация: 25.06.2005
Сообщений: 294
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Demo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Для начала, померяйте напрояжение между Вашим заземлением в яме и заземляющим проводом, приходящим от столба.
Можно будет оценить качество приходящего заземления.
Ни как вы так не измерите качество заземления!!!!
Качество заземления,измеряется Мегоомметром МС-08!!! Отдельно!!!
Один провод от мегоометра подключается к испытуемому заземлению и два провода от мегоометра подключаются к двум заземляющим штырям забитым в землю от испытуемого заземления на расстоянии 15 метров .
Схема измерения получается в виде треугольника.
Demo вне форума  
Непрочитано 19.06.2010, 08:29  
Demo
Вид на жительство
 
Регистрация: 25.06.2005
Сообщений: 294
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Demo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Лампы могут подсвечиваться, если выключатель разрывает 0 а не фазу.
Лампы накаливания -нет.
ЛДС-да.Потому что у товарища,от опоры идут два провода нолевых,один на корпус в виде "заземления",второй в сеть,в виде ноля. Из-за подключения "заземления" к корпусам светильников ЛДС,происходит неполное зажигание ламп ЛДС.

Последний раз редактировалось Demo; 19.06.2010 в 08:33.
Demo вне форума  
Непрочитано 19.06.2010, 08:41  
Demo
Вид на жительство
 
Регистрация: 25.06.2005
Сообщений: 294
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Demo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

Сообщение от ALEX__A Посмотреть сообщение
к возникновению шагового напряжения и, как следствие, к высокой вероятности получения электротравмы
Ни какой травмы он не получит от этого "шагового" напряжения!!!
Что такое шаговое напряжение?
Это разность потенциалов между двумя точками!!!
При напряжении 220в-380в,эта разность весьма мала!!!
А вот 10-35-110-220 и.т.д кВ - вот это смертельно!!!
Чтобы вы попали под шаговое напряжение(не дай бог) при 220в,надо с голыми ногами залезть в ванну с водой и сунуть туда фазный провод!!!

Последний раз редактировалось Demo; 19.06.2010 в 08:45.
Demo вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo за это сообщение:
true71 (30.08.2010), Амако (01.07.2010)
Непрочитано 19.06.2010, 08:44  
Demo
Вид на жительство
 
Регистрация: 25.06.2005
Сообщений: 294
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Demo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

Сообщение от ALEX__A Посмотреть сообщение
Собственно цель (назначение) и защитного зануления и защитного заземления одна - обеспечение электробезопасности, т.е. исключения получения человеком электротравмы.

Однако применение защитного зануления и защитного заземления различно.

Согласно п. 1.7.31 ПУЭ защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности., что реализуется посредством РЕ - проводников и применяется в сетях до 1 кВ.

Согласно п. 1.7.28 Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством., т.е. с совокупностью заземлителя и заземляющих проводников (п. 1.7.19).

Согласно п. 1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли. Обращаю Ваше внимание на то, что используется ключевые слова "снижение" и "на поверхности земли (пола)", т.е. уменьшение шагового напряжения до безопасного уровня.

В своем сообщение Вы абсолютно верно описали принцип функционирования защитного зануления - при повреждении изоляции возникают токи КЗ, что приводит к срабатыванию защиты, а следовательно обеспечивается защита от косвенного прикосновения - защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции.

Защитное заземление, как таковое, ведет к уменьшению потенциала на корпусе электрооборудования при повреждении изоляции до безопасного уровня, чем также обеспечивается защита от косвенного прикосновения.

п. 1.7.3. ПУЭ определяет системы питания где применяется защитное заземление - TT и IT, которые не используются для реализации электроснабжения дачных участков, жилых домов и большинства промышленных объектов. Для этих систем питания используются специализированные схемы защиты. Таким образом использование отдельного заземления для защиты корпусов электрооборудования в системах питания TN напряжением до 1 кВ. не предусматривается типом сети, а следовательно такое решение не обеспечивает электробезопасность.

С уважением, Алексей.
Вот всё ясно и понятно!!!!
Demo вне форума  
Сказали "Спасибо" Demo
Амако (01.07.2010)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заземление ansmir Электроника - это просто 34 07.02.2010 00:05


Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.