Заземление

Непрочитано 25.04.2010, 19:00  
spballiance
Вид на жительство
 
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 372
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

baiderin, нет. выравнивание потенциалов и защитное заземление суть разные вещи
Реклама:
spballiance вне форума  
Непрочитано 25.04.2010, 19:34  
baiderin
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для baiderin
 
Регистрация: 10.12.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2,739
Сказал спасибо: 2,487
Сказали Спасибо 897 раз(а) в 584 сообщении(ях)
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

А кто сказал, что это одно и то же?
baiderin вне форума  
Непрочитано 25.04.2010, 19:37  
spballiance
Вид на жительство
 
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 372
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

baiderin, внимательно читаем сообщения всей темы, думаем, потом пишем
spballiance вне форума  
Непрочитано 25.04.2010, 20:03  
mtit
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для mtit
 
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,398
Сказал спасибо: 2,192
Сказали Спасибо 1,780 раз(а) в 1,012 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

Вещи разные, согласен. Только ожидания одинаковые: не быть битым. Отличие одно: выравнивание потенциалов не рассчитано на отключение автомата. Кстати, у автора странная позиция - арматуры жалко. Может не жалеть, а сделать выравнивание (арматуры ох и много уйдёт)? Спецы по электробезопасности, что посоветуете?
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
mtit вне форума  
Непрочитано 25.04.2010, 20:22  
baiderin
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для baiderin
 
Регистрация: 10.12.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2,739
Сказал спасибо: 2,487
Сказали Спасибо 897 раз(а) в 584 сообщении(ях)
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

Защитная функция заземления

Защитное действие заземления основано на двух принципах:
Уменьшение до безопасного значения разности потенциалов между заземляемым проводящим предметом и другими проводящими предметами, имеющими естественное заземление.
Отвод тока утечки при контакте заземляемого проводящего предмета с фазным проводом. В правильно спроектированной системе появление тока утечки приводит к немедленному срабатыванию защитных устройств (устройств защитного отключения — УЗО).
baiderin вне форума  
Непрочитано 25.04.2010, 20:38  
ALEX__A
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,752
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

Сообщение от Flash.#13 Посмотреть сообщение
Может я плохо написал или не так прочитал, некоторые дом. приборы дают ток на корпус (токи Фуко - вихревое магнитное поле и БП компа при помехах через емкость), с целью чтоб стиралка током не била, ввел заземление. Но по непонятным причинам на днях резко повысилось сопротивление заземления. Само заземление проверил, и причина мне не ясна, не могу понять почему выросло сопротивление, и на земле есть шаговое напряжение, где-то на 1м по радиусу и в глубину, но вызванное нормальными токами с дом. техники, проверил, пробоя фазы нет, вот мне кажется что вобью штырь за метр а картина не поменяется. Само заземление стоит возле частного дома, зануление не применялось.
Так что могло случиться, если теперь все на месте и без повреждений, но земля перестала нормально брать ток, почему выросло сопротивление?
И вообще как нормально проверить сопротивление заземления?
Уважаемый Flash.#13!

Причина возникшей у Вас проблемы заключается в некорректном использовании (подключении) дополнительного заземления.

Согласно Вашему описанию, Ваш дом подключен к классической питающей сети TN-C, где нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводник объеденены. Согласно ПУЭ, для повышения электробезопасности, в данной системе предусматриваются повторные заземления нулевого рабочего проводника.

Для подключения бытового оборудования имеющего вывод защитного заземления, необходимо в Ващем доме перейти к системе TN-C-S, т.е. разделить рабочий ноль и защитный проводник. Для этого в вводно-распределительном устройстве (ВРУ) Вашего дома устраивается главная заземляющая шина (ГЗШ), к которой Вы подключаете рабочий ноль, приходящий к Вашему дому и Ваше заземление, изготовленное в соответствии с ПУЭ. Следует отметить, что к ГЗШ подключаются естественные и искуственные заземлители, металлическая крыша здания. Искуственным заземлителем в Вашем случае является закопанная Вами металлическая конструкция, которая не соответствует требованиям ПУЭ и должна быть приведена в соответствии с ними. Естественные зеземлители это водопроводные трубы проложенные в земле, арматура железобетонных конструкций, обсадные трубы скважин, различные металлические конструкции в земле, кроме трубопроводов огне-взрывоопасных веществ, канализации и центрального отполения.

От ГЗШ Вы проводите отдельно на всем протяжении (!!!) рабочий ноль и защитный проводник, который подключается к защитным контактам розеток.

После выполнения данных рекомендаций описанная Вами проблема будет устранена.

С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума  
Непрочитано 25.04.2010, 20:42  
spballiance
Вид на жительство
 
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 372
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

ALEX__A, все верно, а PEN проводник разделяется сейчас на РЕ и N с помощью УЗО
spballiance вне форума  
Непрочитано 25.04.2010, 20:50  
spballiance
Вид на жительство
 
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 372
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

mtit, выравнивание потенциалов служит для того, чтобы привести в соответствующее состояние все металлические проводники в одинаковое состояние.
далее эти предметы уже соединяются с защитным проводником, чтобы выравненный потенциал стал нулевым.
spballiance вне форума  
Непрочитано 25.04.2010, 21:05  
baiderin
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для baiderin
 
Регистрация: 10.12.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2,739
Сказал спасибо: 2,487
Сказали Спасибо 897 раз(а) в 584 сообщении(ях)
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

Такое ощущение, что пробило, в каком-то из потребителей, фазу на корпус.И получается шаговое напряжение от растекания тока по земле.
baiderin вне форума  
Сказали "Спасибо" baiderin
true71 (29.08.2010)
Непрочитано 25.04.2010, 22:18  
mtit
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для mtit
 
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,398
Сказал спасибо: 2,192
Сказали Спасибо 1,780 раз(а) в 1,012 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление

Собственно говоря имелл ввиду это:
Цитата:
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ — снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу (или на поверхности) и присоединенных к заземляющему устройству, либо путем применения специальных покрытий. При распределенном заземляющем устройстве безопасность обеспечивается не только уменьшением потенциала заземлителя, но и В. п. на защищаемой территории до такого значения, чтобы максимальные напряжения прикосновения и шага не превышали допустимых.
Изменение потенциала в пределах площадки, на которой размещены электроды заземлителя, происходит плавно. При этом напряжение прикосновения Uпр и напряжение шага Uш имеют небольшие значения по сравнению с потенциалом заземлителя φ3. Однако за пределами контура по его краям наблюдается крутой спад φ. Чтобы исключить в этих местах опасные напряжения шага, которые особенно высоки при больших токах замыкания на землю, по краям контура за его пределами (в первую очередь в местах проходов и проездов) укладывают в землю на различной глубине дополнительные стальные полосы, соединенные с заземлителем. Тогда спад потенциала в этих местах происходит по пологой кривой.
Внутри помещений В. п. происходит благодаря металлическим конструкциям, трубопроводам, кабелям и подобным им проводящим предметам, связанным с разветвленной сетью заземления. Арматура железобетонных зданий также способствует В. п.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
mtit вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заземление ansmir Электроника - это просто 34 07.02.2010 00:05


Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.