Как подключиться к ППК Сигнал-20М по RS485.

Непрочитано 22.10.2009, 10:52  
DSerge
Прописка
 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 208
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
По умолчанию Как подключиться к ППК Сигнал-20М по RS485.

Подключил комп к ППК Сигнал-20М через самодельный адаптер 232-485.
В uprog.exe выбрал "Чтение конфигурации", выбрал COM1.
Прибор не обнаруживается.
-Нужно ли устанавливать скорость порта?
-В сигнале-20 есть что-нибудь для включения порта?
-Может прога другая нужна?
Реклама:
DSerge вне форума  
Непрочитано 23.10.2009, 06:27  
russo_turisto
Прописка
 
Регистрация: 16.01.2007
Адрес: Astana KZ
Сообщений: 243
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
russo_turisto на пути к лучшему
По умолчанию

Программу используете верную, скорость обмена у Болида по RS485 составляет 9600, поэтому можете попоробовать выставить в настройках эту скорость.
Я сам пользуюсь С2000ПИ, а ваш переходник нужно проверить на работоспособность.

Или в качестве переходника, я думаю, можно использовать max232 (RS232- в TTL уровни) и подпаяться к СИГНАЛ-20 после микросхемы 485 интерфейса.

Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2021 в 13:22. Причина: 6.6
russo_turisto вне форума  
Непрочитано 23.10.2009, 09:42  
DSerge
Прописка
 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 208
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к ППК Сигнал-20М по RS485.

А какие сигналы по RS232 использует ваш адаптер?
Настройки СОМ-порта:
скорость - ?
биты данных -?
Четность - ?
Стоп-бит - ?
Управление потоком - ?
DSerge вне форума  
Непрочитано 23.10.2009, 21:00  
redbet
Прохожий
 
Регистрация: 29.07.2005
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
redbet на пути к лучшему
По умолчанию

uprog то что надо, простая схемка преобразователя интерфейса
Нажмите на изображение для увеличения
Название: RS232_RS485[1].gif
Просмотров: 807
Размер:	6.6 Кб
ID:	1397
проверял работает. Для RS-485 имеет значение полярность проводов А-В

и по моему, на плате сигнала (около выхода RS) должен стоять джампер, подключающий резистор (обычно впаянный на плате) параллельно RS-у. Без резистора прибор может не определиться. У нас Сигнал 20П, может в 20М по другому. Если надо, могу уточнить на работе.

Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2021 в 13:23. Причина: 6.6
redbet вне форума  
Непрочитано 23.10.2009, 23:45  
DSerge
Прописка
 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 208
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к ППК Сигнал-20М по RS485.

Спасибо за помощь. На "20М" перемычка тоже есть, но не работает ни с ней, ни без неё.
DSerge вне форума  
Непрочитано 23.10.2009, 23:52  
Nikopol
Вид на жительство
 
Аватар для Nikopol
 
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: Украина, г. Макеевка
Сообщений: 407
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
По умолчанию

redbet, этот резистор называется терминатором и включаются они на самых дальних узлах, для улучшения помехозащиты, также еще могут подключатся подтягивающие резисторы порядка 5к от + к B и от - к А. А схему приведенную Вами выше, где проверяли? Лично для меня вообще остается загадкой, как она может работать, ведь там деффренциальный метод кодирования. И подключаются устройства параленльно, а не как у Вас на схеме паралельно. Для 485 есть еще нюанс, это определение направления передачи, люди для этого целые устроства разрабатывают, куда сложнее Вашего, в общем в работоспособость мне верится с трудом, уж простите. Помимо направления еще и скорость учитывать тоже надо. Я считаю, что необходимо взять промышленный образец преобразователя и проверить работоспообность, например ПИ-232 от Элемер или подобный от Advantech, можно еще что либо поискать, таких вещей просто пруд пруди.
Да, и полярность линий, как Вы правильно заметили, тоже должа соблюдатся.

DSerge, а где Вы собрались настраивать параметры порта, я только что слил новую версию программы, но там кроме выбора номера порта ничего нет. Вот ссылка http://www.bolid.ru/news/2007/08/03/news_211.html
__________________

____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...

Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2021 в 13:24. Причина: 6.6
Nikopol вне форума  
Непрочитано 24.10.2009, 08:29  
DSerge
Прописка
 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 208
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к ППК Сигнал-20М по RS485.

Параметры COM-порта настраиваются в "Диспетчере устройства" в свойствах COM-порта.
Нельзя ли повторить схемку с лучшим качеством (не могу посмотреть).
Может вилку для СОМ неправильно распаял (перемычки, сигнал управления адаптером).
Не имею возможности в ближайшее время приобрести промышленный адаптер, да и сам процесс интересен.
DSerge вне форума  
Непрочитано 24.10.2009, 09:49  
profi1973
Прохожий
 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
profi1973 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к ППК Сигнал-20М по RS485.

Извените за банальный вопрос, а Вы питание к Сигналу подключаете? Потому что все остальное верно правда иногда программа не видит приборов с более поздними версиями прошивки чем сама программа.
profi1973 вне форума  
Непрочитано 24.10.2009, 10:12  
DSerge
Прописка
 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 208
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к ППК Сигнал-20М по RS485.

uproge взял у Болида на днях.
DSerge вне форума  
Непрочитано 24.10.2009, 10:54  
AlexIz60
Частый гость
 
Регистрация: 04.02.2009
Сообщений: 20
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
AlexIz60 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к ППК Сигнал-20М по RS485.

У Болида есть штатный преобразователь ПИ-ГР. там со стороны RS-232 используются три сигнала Тх,Rx,RTS. Без RTS прибор не определяется.
AlexIz60 вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.