Re: Управление подвальным вентилятором в зависимости от погоды
Если цель — убрать влажность, а не просто «проветривать днём», то включать вентилятор лучше по разнице абсолютной влажности (или точки росы) внутри и снаружи, а не по свету и температуре. Тёплый наружный воздух летом часто содержит больше влаги, чем воздух в холодном подвале, и при попадании в подвал он охлаждается и отдаёт влагу в виде конденсата на стенах. Вентилировать имеет смысл тогда, когда точка росы наружного воздуха ниже, чем в подвале (обычно это холодная сухая погода, осень и зима). Для этого нужны два датчика температуры и влажности (например SHT3x или DHT22/BME280) и простой контроллер, который считает точку росы по обоим датчикам и включает вентилятор с гистерезисом 1–2 °C. Если нужна просто защита от сырости без автоматики — гигростат с порогом около 60–65 % и вытяжка с постоянной малой скоростью. Скорость вентилятора лучше менять не обычным симисторным диммером, а подходящим регулятором или конденсатором/резистором в цепи, которые указаны для данного типа двигателя: диммер у ряда вентиляторов даёт гул и нагрев.
|