Сообщение от zoog
|
|
Из 42х?
|
Да, из 42. На второй плате установлен впускной PNP и на этой плате готовятся 12 и 5В из 42, пришедшие с платы БП 220-›42. 3.3 для процев готовятся каждый на своей материнке через LDO.
Причём на плате БП 220-›42, можно в выходном разъёме на выходной шине "+В" заставить выдавать 16.5В или 3.3В, соединив нужные пины либо с "+" либо с "землёй". То есть это может делать нагрузка.
Сообщение от zoog
|
|
Как минимум можно было тестером проверить соответствие.
|
Как? Нагрузка не работает и с неё не получить указаний на этот момент. А сам БП по #PS_ON позволяет выполнять манипуляции по "линейному" закону изменение напряжения на выходной шине в режиме "SB". И что мне думать? Был бы на входе 431, где есть компораторный режим, то вопросов не было бы. А тут NPN, в коллекторе которого светодиод.