Заодно напомню свою старую тему: сервостаб Уелкин на 20кВА начинал подгорать уже при нагрузке в 700Вт. Причина - плохой прижим щётки, перекос держателя (китаянцы поставили симметричный с 2мя винтами вместо асимметричного с 3мя).
Случай №2: спонтанно перезагружается мощный дорогой красивый сервостаб на 30кВА. Сделан вроде умно и надёжно - 10 графитовых роликов вместо щёток, мотор приличный, а не 9-вольтовый от магнитофона, МК-управление. Причина - поставленный мощный (50Вт при средней нагрузке в 3..5Вт) красивый испульсный БП при запуске сервомотора (сопротивление обмотки - около 1Ом) в целях самозащиты уходил в нокдаун на 2..3с.
№3: горят мощные красивые дорогие стабилизаторы, просто горят при нагрузке в 30..50% от номинала. Причина - перепутали обмотки трансформатора - усилителя тока щётки, из-за чего он не усиливает её ток в 1,5..2 раза, а ослабляет. То есть ток через щётку в 2..4 раза больше расчётного, а нагрев даже считать страшно. Причём перепутали не при сборке, а при намотке - нормально должны быть первичка на 200В сечением 10кв.мм и вторичка на 100В/20кв.мм, а тут - первичка на 100В/10кв.мм, вторичка - 200В/20кв.мм, пизнес.

Ещё немного ‹del›брюзжания‹/del› размышлений о вечном. Мы все уже как-то привыкли не ожидать ничего хорошего от ‹del›мигрантов‹/del› китайцев, вот ,например, как сделан узел регулировки в норотных сервостабах:
как видно, транзисторы 90% времени, когда отклонение невелико, всё равно приоткрыты, через них (и мотор) течёт ток порядка 50..100мА - транзисторы греются, отпаиваются, иногда горят, ведь питание там ±15В, щётки застопоренного мотора тоже от такого деградируют - но это стабильно работает годами.
А вот инициативные дураки (это те, от которых никакая защита не помогает), что проектируют для Уелкин - эти глупые детские ошибки переросли и приступили ко взрослым. Из последнего: дорогой помпезный 3-фазный стабилизатор весом в пол-тонны. Спонтанно выбивает входной автомат при заведомом отутствии перегрузки. Что эти лукавые китайские гении сделали:
0) на большом ЛСД табло отображается только одно межфазное напряжение: из 8 кнопок работает одна и лишь переключает на другие межфазные; обработка/логгирование и даже отображение ошибок не предусмотрено в принципе.
1) стабилизатор с 1м совмещённым приводом по всем фазам - перекос со входа спокойно идёт на выход
2) нет защиты выхода. Даже у субЛЭ китаянцев за 30 баксов она почти всегда есть - если стаб по любым причинам не может поддерживать вых. напряжение в безопасном диапазоне - выход отключается, сюда же - таймаут. Здесь же стабилизатор болтами прибит к потребителю.
3) но зато всё же защиту изящно имплементировали во входной автомат - в нём есть обмотка сброса и при первом же шухере весь этот агрегат отрубается от сети и ждёт, когда его взведут вручную. Ну то есть вот например по одной фазе приходит 180, а по другой - 230, лэхчайшый режим для любого гетеросексуального стабилизатора - наш поциэнт говорит "мы отклонились от баланса, прощай, жестокий мир".
4) но проблема таки была даже не в этом - на плате контроллера в самом низу притаился переключатель man-auto, который с завода был настроен быть мужиком. Почему так думаю - местные мудро боятся лезьть в дорогое оборудование, делегируя ответственность при любой возмоности.

Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.09.2023 в 09:03. Причина: 6.6
zoog вне форума  
Непрочитано 14.09.2023, 19:40  
zoog
Заблокирован
 
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,615
Сказал спасибо: 953
Сказали Спасибо 1,258 раз(а) в 1,018 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ишшо раз про стабилизаторы Welkin

Вот упрощённая схема сервоприводных стабилизаторов:

Как видно, на обмотке самого автотрансформатора АТ всегда 220В±2% - это хорошо, можно работать на грани насыщения (жаль, не актуально, ибо там по конструкции всегда несколько сотен витков), на первичку т.н. вольтодобавочного трансформатора СТ, являющегося усилителем тока щётки, приходит от -40 до +180В (знак тут соответствует фазе) и с соответствующим к-том трансформации поступает на его вторичку, складывается с входным для получения 220ти на выходе.
Что же сделали сумрачные геи из поднебесной? Опять попутали обмотки:

Теперь при пониженном входном на первичку трансформатора приходит максимум 160...90В (в зависимости от параметров устройства), а это значит, что у 160-вольтового стабилизатора к-т трансформации будет (160*0,/(220-160)=2,1 (вместо 3,6), а у 90-вольтового - аж 0,55 (вместо 1,7). Почему это суперхерово? Да потому, что этот трансформатор усиливает ток щётки, который является бутылочным голышком для всей сервоприводной категории. Ставят их одинаковые в стабилизаторы от 5 до 30кВи, в мощных на них висят индивидуальные пропеллеры. И получается, что инжекитайцы на ровном месте потеряли от 70 до 200% мощности (впрочем, мне так уделанные попадались только 160-вольтовые).
С учётом перепутанности обмоток из №3 - вполне возможно, что это были 110-вольтовые стабилизаторы, продаваемые как 160-вольтовые. Трансформатор ослаблял ток щётки как раз в нужное число раз, но и при этом - наложилась 2я ошибка проектирования - обмотка с бОльшим числом витков была намотана проводом 3*2,5, а с меньшим - 2*2,5.

Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.09.2023 в 18:09. Причина: 7.11,…
zoog вне форума  
Сказали "Спасибо" zoog
ForcePoint (14.09.2023)
Непрочитано 10.12.2024, 14:27  
zoog
Заблокирован
 
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,615
Сказал спасибо: 953
Сказали Спасибо 1,258 раз(а) в 1,018 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ишшо раз про стабилизаторы Welkin

Схема силовой части стабилизатора SVC-D30kVA, SVC-30000VA schematics.
Искал такое в сети, не нашёл, сам нарисовал, пусть хоть тут будет.
zoog вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гравитационное замедление времени alder Отвлекитесь, эмбеддеры! 775 15.11.2013 16:45
Про работающий хлам: "Лучше никогда . В следующий раз за поднятие старья получите бан... " OldAlex Отвлекитесь, эмбеддеры! 17 20.04.2012 22:08
Ещё раз про стабилизатор оборотов ДПТ richi4 Автоматика и аппаратура связи 23 21.06.2011 08:00
про паралельные стабилизаторы тока в фонарике с процом igel_izh2126 Источники питания и свет 4 16.01.2010 22:57
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26


Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.