| Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
Симистор c грелкой напрямую от MCU - как проще всего?
14.12.2019, 20:40
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,459
Сказал спасибо: 3,227
Сказали Спасибо 3,513 раз(а) в 2,394 сообщении(ях)
|
Re: Симистор c грелкой напрямую от MCU - как проще всего?
Х.З. ... от помех по сети прилетающих?
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
|
|
|
|
14.12.2019, 20:51
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 23.10.2007
Адрес: Великие Луки
Сообщений: 2,936
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,854 раз(а) в 880 сообщении(ях)
|
Re: Симистор c грелкой напрямую от MCU - как проще всего?
Сообщение от p_v
|
|
С варистором аналогично - не понятно от каких пиков собрались симистор спасать.
|
Никто никого не собирается спасать.
Варисторы и рисуют в схемах, чтобы их покупали.
Что мешает собрать без всех защит?
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" georg65
|
|
|
14.12.2019, 20:54
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 30.09.2006
Сообщений: 1,557
Сказал спасибо: 157
Сказали Спасибо 660 раз(а) в 430 сообщении(ях)
|
Re: Симистор c грелкой напрямую от MCU - как проще всего?
Сообщение от p_v
|
|
насколько точно я при этом смогу удерживать температуру?
|
какая точность интересует? С инерционностью нагревателей без обратной связи про слово "точность" можно сразу забыть.
|
|
|
|
14.12.2019, 21:01
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 07.05.2019
Сообщений: 795
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
|
Re: Симистор c грелкой напрямую от MCU - как проще всего?
Сообщение от ForcePoint
|
|
Х.З. ... от помех по сети прилетающих?
|
Единственное что пока смог придумать - момент втыканиния вилки в розетку, там бросок напряжения реален. Но это один полупериод. Помехи, если разовые, грелке пофик.
С огромными натяжками я мог бы понять минимальный снаббер. Но варистор и фильтр на УЭ - пока все еще выше моего разумения.
Сообщение от georg65
|
|
Что мешает собрать без всех защит?
|
Ничего не мешает. Но интересно же разобраться. Да и создать тему на форуме намного дешевле чем плату патчить  .
|
|
|
|
14.12.2019, 21:10
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 07.05.2019
Сообщений: 795
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
|
Re: Симистор c грелкой напрямую от MCU - как проще всего?
Сообщение от Ara41
|
|
какая точность интересует? С инерционностью нагревателей без обратной связи про слово "точность" можно сразу забыть.
|
Обратная связь есть, ее пока в покое оставим. Вопрос был в том, насколько точно при zero-cross управлении можно выдавать мощность на нагреватель, чтобы за счет инерции итоговая погрешность была в пределах пары градусов.
Вот представьте, что у вас MCH нагреватель 200 ватт. И вы точно знаете (заранее померили), что для 120 градусов надо подать ровно 40 ватт. При этом можно либо полностью включиться на 20мс, либо не включиться на 20мс. Включаться или нет выбираем по алгоритму Брезенхема, как любезно отметил @LazyEd.
Последний раз редактировалось p_v; 14.12.2019 в 21:13.
|
|
|
|
14.12.2019, 21:29
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 30.09.2006
Сообщений: 1,557
Сказал спасибо: 157
Сказали Спасибо 660 раз(а) в 430 сообщении(ях)
|
Re: Симистор c грелкой напрямую от MCU - как проще всего?
Сообщение от p_v
|
Обратная связь есть, ее пока в покое оставим. Вопрос был в том, насколько точно при zero-cross управлении можно выдавать мощность на нагреватель, чтобы за счет инерции итоговая погрешность была в пределах пары градусов.
Вот представьте, что у вас MCH нагреватель 200 ватт. И вы точно знаете (заранее померили), что для 120 градусов надо подать ровно 40 ватт. При этом можно либо полностью включиться на 20мс, либо не включиться на 20мс. Включаться или нет выбираем по алгоритму Брезенхема, как любезно отметил @LazyEd.
|
почему именно 20мс? Для нагревателя можно спокойно пропускать и несколько периодов. Без ОС, которую Вы хотите оставить в покое, всё равно ничего не получится.
|
|
|
|
14.12.2019, 21:42
|
|
|
Заблокирован
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 5,879
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
|
Re: Симистор c грелкой напрямую от MCU - как проще всего?
Сообщение от p_v
|
|
можно либо полностью включиться на 20мс,
|
На 10мс. Время выключения не ограничено.
Сообщение от p_v
|
|
насколько точно при zero-cross управлении можно выдавать мощность на нагреватель,
|
Десятые доли градуса, легко.
Вы не поверите, но для стабилизации температуры , важен не способ включения нагревателя...
|
|
|
|
14.12.2019, 22:22
|
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,300
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,025 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
|
Re: Симистор c грелкой напрямую от MCU - как проще всего?
Нагреватель с фазовым регулированием и без электромагнитных помех
http://radiostorage.net/2354-nagreva...yh-pomekh.html
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
14.12.2019, 22:28
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 23.10.2007
Адрес: Великие Луки
Сообщений: 2,936
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,854 раз(а) в 880 сообщении(ях)
|
Re: Симистор c грелкой напрямую от MCU - как проще всего?
VladimirIvan, вспомнилось электрогрелка - онли один диод (и лампочка). )))
|
|
|
|
15.12.2019, 07:58
|
|
|
Прописка
Регистрация: 19.02.2008
Адрес: г. Иркутск
Сообщений: 278
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
|
Re: Симистор c грелкой напрямую от MCU - как проще всего?
ПИД с правильно настроенными коэффициентами решит проблемы с точностью.
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" andron007
|
|
|