| Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
Помеха от инвертора
30.08.2016, 14:09
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,606 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
|
Re: Помеха от инвертора
Я о резисторах не писал, потому что считал их наличие само собой разумеющимся. А на их отсутствие на приведенной схеме я не удивлялся, потому что схема более чем упрощенная, на ней приведено лишь основное, и такая мелочь, как резисторы, запросто могла подразумеваться внутри квадратиков.
Как бы там ни было, но параллельно входам триггера должны стоять не только резисторы, но и конденсаторы. Точнее, сигналы с концевиков должны подаваться на входы триггера хотя бы через простейшие RC цепочки.
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" Alex9797
|
|
|
30.08.2016, 14:20
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 15.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 841
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
|
Re: Помеха от инвертора
Сообщение от Alex9797
|
Я о резисторах не писал, потому что считал их наличие само собой разумеющимся. А на их отсутствие на приведенной схеме я не удивлялся, потому что схема более чем упрощенная, на ней приведено лишь основное, и такая мелочь, как резисторы, запросто могла подразумеваться внутри квадратиков.
Как бы там ни было, но параллельно входам триггера должны стоять не только резисторы, но и конденсаторы. Точнее, сигналы с концевиков должны подаваться на входы триггера хотя бы через простейшие RC цепочки.
|
Ну, конденсаторы я думаю не обязательно. Задержка не обязательна, а дребезг по каналу, который переключается уже не может изменить состояние триггера, так, как он уже переключен. А вот резисторы на корпус - чем меньше сопротивление, тем выше помехозащищенность. Конечно, в разумных пределах, чтобы не посадить источник или не попалить контакты.
Сообщение от Alex9797
|
|
потому что считал их наличие само собой разумеющимся.
|
Об этом мы можем только предполагать, а что там на самом деле одному ТС известно.
Последний раз редактировалось МВА; 30.08.2016 в 14:26.
|
|
|
|
30.08.2016, 14:37
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,606 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
|
Re: Помеха от инвертора
Сообщение от МВА
|
|
Ну, конденсаторы я думаю не обязательно. Задержка не обязательна, а дребезг по каналу, который переключается уже не может изменить состояние триггера, так, как он уже переключен.
|
Дело не в задержке, она там погоду не делает. И не в дребезге - для RS триггера понятие дребезга неведомо. Дело в другом - в помехозащищенности. Конденсатор после резистора - задавит кратковременные иголки, которые способны вызвать несанкционированное переключение триггера. Одних резисторов на землю для этого не всегда достаточно.
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" Alex9797
|
|
|
30.08.2016, 15:33
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,609
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Помеха от инвертора
На рисунке не предусмотрен реверс.
Надо ведь как-то вернуться к начальной позиции.
...
Или 360 ?
...
|
|
|
|
30.08.2016, 16:28
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 25.08.2006
Сообщений: 378
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
|
Re: Помеха от инвертора
Всем спасибо.
Конечно это упрощённая схема.Входы и выход притянуты на + через 10к.
Реверс для возврата через реле,в схеме нет.
Включением триггера управляет таймер через ключ на n-p-n.
Выключением оптопара на крыше.
Кажется я сегодня победил его, поставил 1мкф как на схеме.
Ни одного сбоя после этого небыло.
Посмотрим что будет дальше.
Последний раз редактировалось sergic62; 30.08.2016 в 16:31.
|
|
|
|