Защита МК от перенапряжения...
21.03.2016, 12:57
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 05.07.2009
Адрес: Запорожье
Сообщений: 1,531
Сказал спасибо: 309
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 48 сообщении(ях)
|
Re: Защита МК от перенапряжения...
Сообщение от Someone
|
|
2) На все входы кнопок (лучше все используемые, но хотя бы кнопки и, хорошо бы, ТТ, на случай замыкания сети) поставить диодную защиту от перенапряжения, например на bav99, или специальную микросхему для защиты от статики, их много от разных компаний.
|
Подскажите в качестве защиты входов вот это подойдет?? http://voron.ua/catalog/020292
и что можно или что лучше из этого?
http://voron.ua/files/pdf/protect/CDNBS08-SRDAxx-6.pdf или http://voron.ua/files/pdf/protect/CDSOD323-TxxC.pdf
Я так понял первая 8-ножка просто многоканальная. Аналог диода ограничительного что по второй ссылке. Ну и надо выбирать 5-вольтовые я так понял??
|
|
|
|
22.03.2016, 20:19
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 16.06.2005
Сообщений: 942
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
|
Re: Защита МК от перенапряжения...
Сообщение от miwutka
|
|
Подскажите в качестве защиты входов вот это подойдет??
|
Смотря от чего защищать. Здесь есть и от перенапряжения, и от статики. А в так, в общем, да, это всё специализированные защитные элементы.
Сообщение от miwutka
|
|
Я так понял первая 8-ножка просто многоканальная. Аналог диода ограничительного что по второй ссылке. Ну и надо выбирать 5-вольтовые я так понял??
|
Нет. Стабилитрон в первой сборке ограничивает напряжение питания (включен между землёй и питанием), а диоды защищают вводы-выводы от статики. Второй же элемент - супрессор, он только ограничивает напряжение (превращается в проводник, когда напряжение между выводами станет больше классификационного).
|
|
|
|
22.03.2016, 20:30
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 16.06.2005
Сообщений: 942
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
|
Re: Защита МК от перенапряжения...
ЗЫ: Вообще же, в случае AVR, защитные диоды в портах присутствуют, поэтому, в большинстве случаев для защиты их от статики достаточно ограничивающего резистора (подключается последовательно, сигнал -› резистор -› порт).
|
|
|
|
22.03.2016, 22:03
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 05.07.2009
Адрес: Запорожье
Сообщений: 1,531
Сказал спасибо: 309
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 48 сообщении(ях)
|
Re: Защита МК от перенапряжения...
мне надо от всего защищать. Значит надо и то и то ставить.....? Будет на заводских панелях стоять где куча всяких пускателей и т.д. Уже проверил - работает без сбоев моя плата. Но надо перестраховаться...
|
|
|
|
22.03.2016, 22:26
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 16.06.2005
Сообщений: 942
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
|
Re: Защита МК от перенапряжения...
Сообщение от miwutka
|
|
Значит надо и то и то ставить.....?
|
С умом надо ставить. Потому что слишком хорошо может нехорошо получиться.  Вот допустим кнопки. Которые, грубо говоря, подают землю на пин контроллера. Очевидно, что повлиять на контроллер через эти пины может статика, через прикосновения к кнопке, или импульсная помеха, прошедшая по земле. Т.е. нужна защита от статики и развязка контроллера. Как вариант, кнопка заводится на оптрон, ну а с оптрона уже сигнал идёт в контроллер, не требуя уже защиты. В общем надо подумать над возможными путями проникновения помех и статики. И перекрывать именно их.
|
|
|
|
22.03.2016, 23:09
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 05.07.2009
Адрес: Запорожье
Сообщений: 1,531
Сказал спасибо: 309
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 48 сообщении(ях)
|
Re: Защита МК от перенапряжения...
Someone, суть понял, спасибо. Если я использую энкодер то его пины тоже можно через оптроны подключать? По идее ж скорости включения оптрона хватит?... У меня энкодер ,кнопка и два ТТ. С тт сигнал идет на ОУ. Вот этот сигнал нужно защитить BAV99? А кнопки значит через оптрон хватит.... Ну оптрон будет комутировать землю на пин МК через резистор 100 Ом. Думаю так нормально будет...?
|
|
|
|
23.03.2016, 20:41
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 15.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 841
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
|
Re: Защита МК от перенапряжения...
Сообщение от miwutka
|
|
Someone, суть понял, спасибо. Если я использую энкодер то его пины тоже можно через оптроны подключать? По идее ж скорости включения оптрона хватит?... У меня энкодер ,кнопка и два ТТ. С тт сигнал идет на ОУ. Вот этот сигнал нужно защитить BAV99? А кнопки значит через оптрон хватит.... Ну оптрон будет комутировать землю на пин МК через резистор 100 Ом. Думаю так нормально будет...?
|
Всем привет.
Вообще-то статика опасна для деталей пока они не впаяны. Как только деталь впаяна в схему - она уже не боится статики. Так как в схемах всегда присутствуют элементы ограничивающие напряжения. Даже, как правило, в сенсорных выключателях на полевиках всегда ставят сопротивление с затвора на исток.
Я делал блок управления тиристорного выпрямителя на коксовый электровоз на attyni 13, там стоит энкодер, подключеный прямо к портам и без сопротивлений. И уже второй год работает без поломок.
|
Цитата:
|
|
Нет. Стабилитрон в первой сборке ограничивает напряжение питания (включен между землёй и питанием), а диоды защищают вводы-выводы от статики.
|
Не совсем так. Стабилитрон создает опорное напряжение, а диоды,совместно с этим источником напряжения, образуют ограничитель максимального напряжения, который ограничивает напряжение на уровне Uстаб.+Uдиод.
PS Обычно детали, которые боятся статики, хранятся и продаются с закороченными выводами. И закоротка снимается уже после впаивания в плату.
Последний раз редактировалось МВА; 23.03.2016 в 20:52.
|
|
|
|
25.03.2016, 21:03
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 16.06.2005
Сообщений: 942
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
|
Re: Защита МК от перенапряжения...
Сообщение от МВА
|
|
Вообще-то статика опасна для деталей пока они не впаяны. Как только деталь впаяна в схему - она уже не боится статики.
|
Дело не в том, боится или нет деталь статики, а в том что из-за статических разрядов возникают сбои, в частности, в микроконтроллерах.
Сообщение от miwutka
|
|
По идее ж скорости включения оптрона хватит?
|
Ну, оптроны разные бывают. И например при развязке уарта через оптроны, на скорость оптрона смотреть надо обязательно. Ну, а для энкодера, с его скоростью должно хватать любого. Ну, разве что какой-то совсем экзотический оптрон попадётся.
Сообщение от miwutka
|
|
Вот этот сигнал нужно защитить BAV99?
|
Ну да, можно бав99, можно теми сборками, что ты приводил. Диоды кстати защитят и от скачков напряжения с амплитудой больше питания, и от отрицательных, амплитуда помехи (как и статический разряд) бывает не только положительной.
Сообщение от miwutka
|
|
А кнопки значит через оптрон хватит
|
При контроллере, развязанном гальванически и по питанию, и по земле - да.
Сообщение от miwutka
|
|
Ну оптрон будет комутировать землю на пин МК через резистор 100 Ом.
|
При наличии развязки, резистор между выходом оптрона и пином МК, как правило уже не нужен - оптрон же уже развязал цепь. Однако, если дорожка, ведущая от выхода оптрона до пина МК будет длинной (я считаю длинной 10-15 см), небольшой резистор, ом этак 50-150, не помешает. Совместно с монтажной ёмкостью вывода получается RC-фильтр, который неплохо режет высокочастотные иголки и наводки (так называемый звон).
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" Someone
|
|
|
25.03.2016, 21:04
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 16.06.2005
Сообщений: 942
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
|
Re: Защита МК от перенапряжения...
Сообщение от МВА
|
|
там стоит энкодер, подключеный прямо к портам и без сопротивлений.
|
Оптический наверно?
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" Someone
|
|
|
25.03.2016, 21:40
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 16.02.2012
Сообщений: 440
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
|
Re: Защита МК от перенапряжения...
Сообщение от miwutka
|
|
кренка
|
смотря какая, у некоторых может завышаться вых.напряжение от недогруза
Сообщение от miwutka
|
|
керамика 4,7 мкф 4 шт вокруг Мк
|
опять же кренка может генерить из-за слишком низкого ESR
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
|
|