| Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
Опыт работы с LM2769
09.01.2011, 14:56
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 20
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Опыт работы с LM2769
День добрый, Уважаемые!
Суть вопроса в следующем:
Есть около 40 шт блоков питания, где стабилизатор сделан на этой микросхеме. Схема включения типовая, данные дросселя неизвестны, на входе моста переменка 24в на выходе схемы должно быть 12в, а проблема заключается в том, что схема при подключенной нагрузке (что-то около 1-1,5 а) очень неохотно выходит в режим, а иной раз остается вообще в непонятном сосотоянии (на выходе дергающееся 7-9в, причем проработав в таком состоянии минут 5-10 схема может выйти в нормальный режим, а может и ни выйти). Чисто эмпирически было вычислено что когда резистор R11 уменьшаешь до 800-750, а у отдельных экземпляров и до 390 Ом, схемка начинает типа нормально работать. В даташите указано, что этот резистор определяет ограничение тока через ключ микросхемы и рекомендуемое значение ›= 5,6 кОм, а здесь получается серьезно меньше. Можь кто имел дело с этой микрухой и подскажет в каком месте надо гвоздиком ковырять?
|
|
|
|
10.01.2011, 14:05
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 1,716
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
|
Re: Опыт работы с LM2769
...такое может быть если импульсный источник запускается без нагрузки...попробуйте подключить нагрузку ...
__________________
С уважением Vlad
|
|
|
|
10.01.2011, 15:15
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 1,993
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,695 раз(а) в 556 сообщении(ях)
|
Re: Опыт работы с LM2769
опыта работы с LM2769 у меня нет, но я поизучал ДШ.
из ДШ видно, что стоят параллельно 2 ключа на 5 Ампер.
а также указано, что ток ограничения равен 37125 / Radj. в вашем случае Radj = R11.
при указанном в ДШ значении 5,6 кОм имеем ток ограничения 6,63 Ампера.
при установке 750 Ом получается ток примерно 50 Ампер, что явно не допустимо.
уменьшать номинал этого резистора не правильно. надо искать другую причину.
|
|
|
|
10.01.2011, 18:31
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 20
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Сообщение от vlad3156
|
|
...такое может быть если импульсный источник запускается без нагрузки...попробуйте подключить нагрузку ...
|
День добрый!
Но я же пишу "схема при подключенной нагрузке (что-то около 1-1,5 а) очень неохотно выходит в режим," . При отключенной она как раз на него вылетает и при подключении продолжает работать...
Сообщение от Starichok51
|
при указанном в ДШ значении 5,6 кОм имеем ток ограничения 6,63 Ампера.
при установке 750 Ом получается ток примерно 50 Ампер, что явно не допустимо.
|
Я тоже читал даташит, и тоже был обескуражен цифрами, тем более что с резисторами 750 Ом блоки пришли от производителя.
Последний раз редактировалось mikes357; 25.01.2019 в 23:07.
|
|
|
|
11.01.2011, 00:27
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 796
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
|
Re: Опыт работы с LM2769
Такая проблема бывает в импульсных конвертерах. Контроллер "не успевает" обнаружить под наргузкой на выходе напряжение выхода через делитель и вход вольтедж фидбэк (нога 6), и воспринимает это как перерузку схемы по току (выходному, не путать с током через дроссель) или как некорректное выходное напряжение (андервольтейдж локаут). При этом он переходит в режим защиты и "тестирования", периодически "пускает" напряжение и проверяет, не сняли ли перегрузку. Уменьшением задатчика токоограничителя вы "загрубляете" очень сильно токоограничение и тем самым частично снимаете проблему. Конечно же 50А - это никуда не годится и это не выход. Попробуйте уменьшить емкость выходного конденсатора. Хтя возможно проблемма в дросселе. Мож брак в серии. Такое может быть, если индуктивность дросселя выше необходимой для расчетного номинального выходного тока, дроссель не "выдает" необходимой энергии в нагрузку, и мощность конвертера падает. Кроме того, в дросселе может быть из-за брака занижен немагнитный зазор. Из-за этого индуктивность дросселя будет больше расченой. Кроме того при этом существенно уменьшается максимальный ток через дроссель, при котором он может входить в насыщение. При номинальной нагрузке ток через дроссель не достигает величины, при которой наступает насыщение дросселя, а вот при пуске, когда выходной конденсатор разряжен, т.е. по сути к.з. на выходе, контроллер "пытается" выдать напряжение на выход максимально быстро, и выдает максимальную длительность импульса, к дросселю прикладывается максимальное напряжение (т.к. Uвых=0), в итоге в первый момент через дроссель течет максимальный ток, и он входит в насыщение. При этом ток резко вырастает до критического и контроллер отрубается по токоограничению. Когда нагрузки нету, выходной С заряжается до номинального напряжения при циклах "прощупывания" выхода контроллером (цмыкает с частотой 0,5-4Гц) . А когда нагрузка есть, не успевает, и, отключение по "андервольтейдж", см выше. Хотя, это конечно все лишь предположения, без осциллограм и результатов замеров сложно давать объективные оценки. Хотя я с таким сталкивался во флайбэках при недостаточно просчитанном трансформаторе.
Последний раз редактировалось Nickey232; 11.01.2011 в 01:47.
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" Nickey232
|
|
|
11.01.2011, 00:37
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 796
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
|
Re: Опыт работы с LM2769
Сообщение от madderyaba
|
|
Я тоже читал даташит, и тоже был обескуражен цифрами, тем более что с резисторами 750 Ом блоки пришли от производителя.
|
А, ну возможно таким образом производитель просто "отключил" токовое ограничение.
|
|
|
|
11.01.2011, 09:47
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 04.06.2007
Сообщений: 15
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Опыт работы с LM2769
А где вы даташит на неё нашли? Может LM2679?
|
|
|
|
11.01.2011, 10:59
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 13.10.2007
Адрес: Беларусь
Сообщений: 8,026
Сказал спасибо: 60
Сказали Спасибо 3,941 раз(а) в 2,302 сообщении(ях)
|
Re: Опыт работы с LM2769
Фото платы.
Большие подозрения что там косяки с землями и обратной связью
Входной/выходной электролиты на полной нагрузке не греются (иначе однозначно менять конденсаторы)
Конденсатор софтстарта заменить на 0,1...1 мкф
|
|
|
|
11.01.2011, 19:28
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 20
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Опыт работы с LM2769
Сообщение от VictorXX
|
|
А где вы даташит на неё нашли? Может LM2679?
|
Конечно же LM2679, прошу прощения за очепятку
|
|
|
|
11.01.2011, 19:38
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 20
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Опыт работы с LM2769
Сообщение от niXto
|
Фото платы.
Большие подозрения что там косяки с землями и обратной связью
Входной/выходной электролиты на полной нагрузке не греются (иначе однозначно менять конденсаторы)
Конденсатор софтстарта заменить на 0,1...1 мкф
|
Конденсаторы теплые, но не горячие. Скорее всего это нагрев внешний, а не внутренний - там рядом радиаторы теплые, мост так вообще градусов 45-50...
С софтстартом попробую, тем более доводы, которые приводит Nickey232 то же к этому подталкивают.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
|
|