Добрый день уважаемые.

Хотелось бы услышать вашего мнения по поводу одного решения.

Имеется GSM сигнализация на даче BM 8039. для питания 12 вольт был куплен блок питания который в придачу может выступать как UPS. То есть к нему подключен небольшой аккумулятор на 0.7 A/час. И в случае падения напряжения он может переключить питание от аккумулятора. Но в этом блоке питания нет логического выхода на предмет откуда питается нагрузка. С 220v или от аккумулятора. А мне хотелось бы контролировать в зимней период продолжительность отключений. Ну и если ближе к теме, решил собрать придуманную мною схему (аналогов не нашёл)
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: opto_control_220.jpg
Просмотров: 345
Размер:	94.1 Кб
ID:	32981  
Реклама:
demjura вне форума  
Непрочитано 22.03.2012, 13:26  
Yurkin2007
Заблокирован
 
Регистрация: 27.03.2007
Сообщений: 1,327
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 576 раз(а) в 460 сообщении(ях)
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: сопряжение МК и 220v через оптопару

Лучше так: в этом случае диоды защищают друг друга от высокого обратного напряжения. Ну, и сопр R3 выбрать побольше номиналом и не забыть про мощность резистора = U*U/R, где U=220В
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: kazus_sopryaj1.JPG
Просмотров: 287
Размер:	67.9 Кб
ID:	32983  
Yurkin2007 вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
avignatov (27.12.2012), demjura (23.03.2012)
Непрочитано 22.03.2012, 13:53  
suriCat
Прописка
 
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 139
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
suriCat на пути к лучшему
По умолчанию Re: сопряжение МК и 220v через оптопару

Резистор R3 надо выбирать исходя из значения тока, необходимого для включения оптрона.
suriCat вне форума  
Сказали "Спасибо" suriCat
demjura (23.03.2012)
Непрочитано 22.03.2012, 13:56  
suriCat
Прописка
 
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 139
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
suriCat на пути к лучшему
По умолчанию Re: сопряжение МК и 220v через оптопару

И на коллекторе транзистора при такой схеме включения будут импульсы.
suriCat вне форума  
Сказали "Спасибо" suriCat
demjura (23.03.2012)
Непрочитано 23.03.2012, 14:04  
demjura
Частый гость
 
Регистрация: 22.09.2007
Сообщений: 26
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
demjura на пути к лучшему
По умолчанию Re: сопряжение МК и 220v через оптопару

постарался учесть замечания.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: opto_control_220_v1.jpg
Просмотров: 507
Размер:	133.7 Кб
ID:	33019  
demjura вне форума  
Непрочитано 23.03.2012, 14:29  
Yurkin2007
Заблокирован
 
Регистрация: 27.03.2007
Сообщений: 1,327
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 576 раз(а) в 460 сообщении(ях)
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сопряжение МК и 220v через оптопару

В Вашем новом варианте к светодиоду D2 будет приложено большое обратное напряжение амплитудой 300В. Это недопустимо.
Поставьте сначало мост, а потом - всё остальное.
А если нужно избавиться от пульсаций, то лучше конденсатор поставить в базовую цепь транзистора.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: kazus_sopryaj2.JPG
Просмотров: 158
Размер:	54.0 Кб
ID:	33028  

Последний раз редактировалось Yurkin2007; 23.03.2012 в 14:42.
Yurkin2007 вне форума  
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
demjura (24.03.2012)
Непрочитано 23.03.2012, 14:53  
V_andre
Вид на жительство
 
Аватар для V_andre
 
Регистрация: 09.10.2010
Сообщений: 397
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сопряжение МК и 220v через оптопару

Импульсы с частотой 50Гц могут быть полезны для упрощения программы МК. Если их отправить на прерывание. Если прерывания прекратились, то счетчик переполнился, значить сеть пропала.
V_andre вне форума  
Сказали "Спасибо" V_andre
demjura (24.03.2012)
Непрочитано 23.03.2012, 15:09  
Sinthez
Прописка
 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 158
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Sinthez на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сопряжение МК и 220v через оптопару

Можно и авторскую схему, но ставить два диода, до и после светодиода.
Sinthez вне форума  
Сказали "Спасибо" Sinthez
demjura (24.03.2012)
Непрочитано 23.03.2012, 21:44  
кустомер
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для кустомер
 
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 4,380
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 918 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сопряжение МК и 220v через оптопару

А я сделал бы вот так.
Зачем городить мощный выход? У МК полевые входы, их даже от диодного оптрона запитать можно, не только от транзисторного...
И не стал бы связываться с прерываниями. Кондёр проще и надежнее.
Изображения:
 
кустомер вне форума  
Сказали "Спасибо" кустомер
demjura (24.03.2012)
Непрочитано 27.03.2012, 08:20  
demjura
Частый гость
 
Регистрация: 22.09.2007
Сообщений: 26
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
demjura на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сопряжение МК и 220v через оптопару

Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
А я сделал бы вот так.
Зачем городить мощный выход? У МК полевые входы, их даже от диодного оптрона запитать можно, не только от транзисторного...
И не стал бы связываться с прерываниями. Кондёр проще и надежнее.
воспользовался вашим советом уважаемый кустомер. Буду собирать по приведенной вами схемой. Но у меня вызывает большое затруднение как рассчитать сопротивление R1 для двух светодиодов. Ток я понимаю нужно брать из datasheets, но диодный мост как учитывать ? сопротивление в переменной части а светодиоды в постоянной. (это за областью моих познаний и понимания) или ткните где можно почитать.

МК стандартно запрограммирован и лазить в его мозги не хочется. Есть удобный интерфейс для конфигурирования охранной зоны и контроля температуры в помещение. Хотя есть нарекания на работу GSM модуля. Часто терял связь. Хотя это может быть связано с антеной которая была в поставки данного набора. Так, что вариант с прерыванием отпадает.

можно выстроить логический в ход, где единица от 5 - 24 вольт (стабилитроны на входе МК). К нему и хочу привязаться.

R2 добавил в схему, что бы ограничить ток коллектора оптопары при заряде конденсатора.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: opto_control_220_v4.jpg
Просмотров: 274
Размер:	117.7 Кб
ID:	33135  
demjura вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нет модели на оптопару P521 svn69 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 28.06.2009 11:49
подскажите оптопару 150-200мА crazz Автоматика и аппаратура связи 0 09.06.2006 15:13
сопряжение intel 8051 и PC через шину ISA Skobl Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.05.2006 23:25
[Решено] RS-485. Какую оптопару лучше использовать? AlexWeb Информация по радиокомпонентам 2 23.03.2006 13:40
Хочу быструю оптопару CD_Eater Информация по радиокомпонентам 3 09.09.2004 13:18


Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.