Портал для радиолюбителей и разработчиков электроники · с 2003 годаРеклама на сайте
Найти компонент, схему или даташит

Даташиты, справочник отечественных приборов, схемы с разбором и живой форум

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы

Симисторное регулирование тенами

Непрочитано 18.01.2012, 15:50  
strnikol
Вид на жительство
 
Регистрация: 22.05.2006
Сообщений: 300
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
strnikol на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Вообще задача не такая простая.
Масло обладает довольно низкой теплопроводностью и приличной теплоемкостью.
Здесь нужно решить где точно располагать термопару.
Из-за низкой теплопроводности температура вблизи нагревателя и на периферии может сильно отличаться, т.е. будет большой градиент.
Реклама:
strnikol вне форума  
Непрочитано 18.01.2012, 17:54  
adaser
Временная регистрация
 
Регистрация: 19.09.2007
Адрес: Белорусь Гродно
Сообщений: 44
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
adaser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Вот чаво в OMRONe китайском симисторный силовой блок управления G3NA-225B и за ету штуку просят 50$ на фотке ошибочка сори варистор не 401 а 471
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: omron1.jpg
Просмотров: 242
Размер:	214.8 Кб
ID:	30632   Нажмите на изображение для увеличения
Название: omron2.jpg
Просмотров: 363
Размер:	565.2 Кб
ID:	30633  

Последний раз редактировалось adaser; 18.01.2012 в 18:01.
adaser вне форума  
Непрочитано 18.01.2012, 18:10  
alvadep
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,042
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Ну так 50$ за надпись OMRON.

P.S. BTA26+MOC3061(2,3) где-то 3-4$.
alvadep вне форума  
Непрочитано 18.01.2012, 19:20  
alex6002
Прописка
 
Регистрация: 07.08.2006
Адрес: Оренбург
Сообщений: 176
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
alex6002 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Сообщение от clawham Посмотреть сообщение
в компьютерах стоит полный двухполупериодный выпрямител + в некоторых APFC компенсирующее скачки тока на вершине синусоиды

а вот у меня даже киловатт включенный через диодл уже приводит к тому что все трансы в квартике начинают гудеть как ненормальные, греться как ненормальные и микроволновка вместо пол секунды - секунд 5 запускает магнитрон...не думаю что всё это хорошие последствия...потому у меня в регуляторе симистор открывается только в момент перехода через ноль и только на два полупериода...раньше tue просто некому будет выключить
А это не проблема дохлой сети? Попросил своих - после обеда зацепили осцил (цифра 1042) за фазу.. Рядом работают 2 ЧПУ (как минимум 3 могучих моста в приводах), чуть дальше несколько полуавтоматов (минимум 1 с симисторным регулятором в первичке) там же установка полимеризации(тиристорный пускатель) .. Плазма- не знаю, работала -нет.. Вокруг всего этого штук 5 неглючащих компов... Просадки по напряжению есть, помехи импульсные(если растянуть ) пролетают.. искажений синусоиды не увидел. Или ее ИНИ надо мерить ? Тогда откуда рычащие трансы ?
alex6002 вне форума  
Непрочитано 18.01.2012, 19:47  
strnikol
Вид на жительство
 
Регистрация: 22.05.2006
Сообщений: 300
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
strnikol на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Сообщение от alex6002 Посмотреть сообщение
А это не проблема дохлой сети? Попросил своих - после обеда зацепили осцил (цифра 1042) за фазу.. Рядом работают 2 ЧПУ (как минимум 3 могучих моста в приводах), чуть дальше несколько полуавтоматов (минимум 1 с симисторным регулятором в первичке) там же установка полимеризации(тиристорный пускатель) .. Плазма- не знаю, работала -нет.. Вокруг всего этого штук 5 неглючащих компов... Просадки по напряжению есть, помехи импульсные(если растянуть ) пролетают.. искажений синусоиды не увидел. Или ее ИНИ надо мерить ? Тогда откуда рычащие трансы ?
Я не претендую на роль спеца по силе, но в вашем случае нет перекоса по амплитуде полуволн.
Но если одна полуволна меньше по амплитуде чевм вторая может возникнуть проблема с потребителями имеющими индуктивный характер.
Может появиться постоянная составляющая, что приведет к увеличению мощности движками. Если есть на форуме теоретики я думаю, что они смогут объяснить это более профессионально.
Что касается синусоиды в силовой сети, то при работе тиристоров по синусоиде походит просечка в момент открытия тиристора.
Мерзкая штука. Еле отделался при разработке схемы сифу тиристорами.
При работе нескольких установок синусоида похожа на треугольник.
strnikol вне форума  
Непрочитано 18.01.2012, 20:02  
Gladkih
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 694
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

У нас на работе тиристорный привод шахтной подъемной установки мощностью около 1МВт синусоида конечно не идеальная, есть провалы в зависимости от угла управления, но до треугольника ей очень далеко. Форма синусоиды будет зависеть от угла открытия тиристора, от нагрузки на выходе тиристоров и от мощности питающего тр-ра.
Gladkih вне форума  
Непрочитано 18.01.2012, 21:06  
strnikol
Вид на жительство
 
Регистрация: 22.05.2006
Сообщений: 300
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
strnikol на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Мы как то съехали на второстепенные проблемы.
Сделать систему управление под определенный объект, это искусство
и одному человеку это не под силу.
strnikol вне форума  
Непрочитано 18.01.2012, 21:28  
Gladkih
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 694
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

к чему это?? я сделаю под эту простую задачу систему регулирования. ведь точность поддержания не такая космическая
Gladkih вне форума  
Непрочитано 18.01.2012, 21:45  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,300
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Где то попадалась схема пропорционального терморегулятора для инкубатора. Там при включении на максимальную мощность нагреватели включены, а при подходе к точке регулирования начинает пропускать периоды.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Непрочитано 18.01.2012, 21:48  
strnikol
Вид на жительство
 
Регистрация: 22.05.2006
Сообщений: 300
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
strnikol на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
к чему это?? я сделаю под эту простую задачу систему регулирования. ведь точность поддержания не такая космическая
Я сталкиваюсь с подобными задачами постоянно.
Чтобы получить высокую точность регулирования, приходится изучать объект. подключать технологов, конечно если нагреть ведро воды, здесь большого ума не надо, а вот вести процесс при температуре более 2000 градусов, управлять по мощности с вольфрамовым нагревателем мощностью 100 квт, удерживая точность регулирования в районе до 10 вт, понимая, что с ростом, в данном случае кристалла, происходит увеличение отвода тепла и это нужно учесть в алгоритме. Вот это, к этому. и это касается не только высоких технологий.
Если вы хотите получить качественное управление, прежде всего необходимо изучить объект управления, и только в этом случае вы сможете получить качественный результат.
strnikol вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Симисторное управление трехфазным двигателем yar_s Источники питания и свет 36 13.05.2012 20:14
Оптореле 220 Вольт 2А (симисторное) ua_gruzin Делимся опытом 6 14.06.2008 23:51
Симисторное оптореле+МК idmg Источники питания и свет 13 13.06.2007 23:37
PID регулирование greyzzz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.03.2007 20:41
регулирование температуры mishutka Измерительное оборудование 2 23.09.2006 08:25


Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.