Портал для радиолюбителей и разработчиков электроники · с 2003 годаРеклама на сайте
Найти компонент, схему или даташит

Даташиты, справочник отечественных приборов, схемы с разбором и живой форум

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы

Симисторное регулирование тенами

Непрочитано 13.01.2012, 01:55  
Gladkih
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 694
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Греть будут масло (промышленное). а датчиков будет два. один будет мерять непосредственно температуру масла (в первом приближении самих тенов), а второй датчик будет мерять температуру среды которую нагревает масло. Масло залито в пластиковую трубу.
Реклама:
Gladkih вне форума  
Непрочитано 13.01.2012, 02:04  
alvadep
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,042
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Если я правильно понимаю, то особая точность поддержания температуры по первому датчику не нужна, т.е. может быть значительное перерегулирование (в пределах разумного, чтоб масло не закипело). Или нет?
alvadep вне форума  
Непрочитано 13.01.2012, 02:08  
Gladkih
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 694
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Да правильно поняли. Тут даже не то чтобы масло не закипело а то что бы температура масла на превысила предел +/- 5 градусов. А второй датчик меряет температуру очень инерционной среды. Я просто пока не пойму каким выбрать период изменения скважности. Пока просится 1с т.к. это равняется 100 полупериодам.
Gladkih вне форума  
Непрочитано 13.01.2012, 02:17  
alvadep
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,042
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Тогда как советовал jump. 10 градаций вполне будет достаточно, а то и 5.
alvadep вне форума  
Непрочитано 13.01.2012, 02:19  
jump
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,011
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,955 раз(а) в 2,379 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Gladkih,
ПИД и ответит
нужно определиться с инерционностью на градус, мощность ТЭНов брать с запасом, т.к. есть двойной переход тэн-масло и масло-жидкость и разные объем/масса составляющих
jump вне форума  
Непрочитано 13.01.2012, 02:26  
Gladkih
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 694
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

спасибо за ответы. пока остановлюсь не на ПИД. а насчет мощности тенов то нагрев масла я контролирую, а нагрев второй среды не нужно очень форсировать. тем более что тены могут дать и 150градусов масла а у меня условие нагрева масла до 80градусов.
Gladkih вне форума  
Непрочитано 13.01.2012, 04:05  
Falconist
Супер-модератор
 
Аватар для Falconist
 
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 8,017
Сказал спасибо: 434
Сказали Спасибо 3,981 раз(а) в 1,714 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Уважаемый Gladkih, IMHO лучше остановитесь, как Вы и предполагали, на периоде порядка 1 с. Дело в том, что при 0,1 с у Вас будет ситуация, когда в 50% шагов регулирования на ТЭН будет подаваться нечетное к-во полупериодов, что приведет к "перекосу" питающего напряжения. При 1-секундном периоде это тоже произойдет, но с частотой в 10 раз ниже. А если подходить "по-взрослолму", то при больших мощностях желательно бы отслеживать целые периоды (по 2 последовательных полупериода). Я как-то спроектировал подобную схему, но до "железа" так и не довел пока что.
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
Falconist вне форума  
Непрочитано 13.01.2012, 10:02  
alvadep
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,042
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Как-то странно! Никто о нечеткой логике не заговорил.

А регулировать можно двухпозиционным способом (нагрев - одна скважность, остывание - другая). Разумеется разогрев до определенной температуры на полной мощности. Подобрать оптимальное соотношение скважностей, по-моему, не проблема.
alvadep вне форума  
Непрочитано 13.01.2012, 22:20  
Gladkih
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 694
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

народ еще вот что хотел спросить а что в качестве силы используется в терморегуляторах теплых полов - симистор или реле???
Gladkih вне форума  
Непрочитано 16.01.2012, 22:40  
Watsen
Прописка
 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 146
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Watsen на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторное регулирование тенами

Gladkih, В качестве силового элемента Вашей схемы есть готовое решение, называется "твердотельное реле" (SSR). Есть на разные напряжения\токи, и с разными принципами управление. Особенно важно, что в некоторых моделях сделан механизм, когда силовой элемент открывается\закрывается в момент перехода через ноль. Это позволяет снизить коммутационные помехи. Т. е. выход МК подключаем напрямую на вход SSR, т. к в ней имеется гальваническая развязка. Всё. О моментах вкл\выкл силового элемента думает уже сама SSR.
Из Ваших пояснений не ясно, какой объем масла будет греться. Если больше литра, то время интеграции ПИД можно смело делать 2-4 секунды.
Наиболее распространены SSR с напряжением управления DC 3-30в и AC 90-240в.
Время интеграции ПИД-регулирования в 2 секунды позволяет с легкостью держать температуру на инерционной нагрузке с точностью до 0.1*С.
__________________
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса

Последний раз редактировалось Watsen; 16.01.2012 в 22:42.
Watsen вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Симисторное управление трехфазным двигателем yar_s Источники питания и свет 36 13.05.2012 20:14
Оптореле 220 Вольт 2А (симисторное) ua_gruzin Делимся опытом 6 14.06.2008 23:51
Симисторное оптореле+МК idmg Источники питания и свет 13 13.06.2007 23:37
PID регулирование greyzzz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.03.2007 20:41
регулирование температуры mishutka Измерительное оборудование 2 23.09.2006 08:25


Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.