Сваял для дома, для семьи сабж, может быть, кому-нибудь и пригодится. Если не весь, то узлы.

Суть в том, что у меня в квартире удаление воздуха из ванной происходит "сквозняком" через туалет. Отсюда проблема: при включении вентилятора в ванной весь насыщенный парами воздух нагнетается в туалет, где также пришлось поставить вентилятор, который должен включаться одновременно с "ванным". В то же время, для удаления запахов из туалета он должен самостоятельно включаться при включени лампы.

Поставлены два вентилятора "Домовент", причем в ванной - с таймером, включающийся при нажатии кнопки в конце купания (поскольку насасывать холодный воздух в ванную при купании - б-р-р-р!).

Стояла задача обеспечить следующую логику работы: при включении света в туалете должен включаться только "туалетный" вентилятор, а при запуске "ванного" - оба и работать до окончания отработки времени задержки (минут 7...10). При этом свет в туалете гореть не должен.

Схема представлена на рисунке. Печатная плата, на которой размещены элементы, обведенные пунктирной рамкой, в формате sPrintLayout - в прикрепленном файле.

Сабж был полностью собран из имеющихся в наличии компонентов. Определенная сложность заключалась в параметрах датчика тока, проходящего через "ванный" вентилятор, мощностью всего 14 Вт. Громоздить холловские датчики тока не хотелось, поэтому использован обычный понижающий трансформатор (T1). Вторичная обмотка включена в качестве токосъемной, сетевая - как выходная. Перебрав около десятка имевшихся в наличии малогабаритных трансформаторов, остановился на завалявшемся в загашниках трансформаторе от древнего совдеповского ИИП 220/24 В, выдающего на сетевой (выходной) обмотке 8,5 мА, потребные для работы оптрона МОС3043. При нагрузке - 40 ваттной лампе снималось порядка 26...27 мА. Другие трансформаторы, с меньшими напряжениями вторичной обмотки (6...9...12 В), давали с сетевой всего 2...5 мА. К вентилятору подводится порядка 210 В, что на его работе практически не сказывается.

Эти цифры могут быть полезными при расчетах трансформаторов тока на другие значения токов.

Сабж размещен в распредкоробке в туалете. Светодиоды VD4 и VD5 поставлены исключительно в качестве "выпендрежа" (ну нравятся мне световые эффекты) . Есть мысль поставить и в туалете вентилятор в таймером (минут на 2...4), тогда симистор из схемы можно исключить и на сигнальный вход вентилятора подавать 220 В прямо с оптронов.