Re: Вольтметр сетевого напряжения
На схеме конденсаторов на входах АЦП не видно. Поэтому вполне естественно, что показания будут "хаотично" меняться от 0 до 280 вольт. Ведь после однополупериодного выпрямителя на вход АЦП подается 10 миллисекунд ноль, а потом 10 миллисекунд положительная половинка синусоиды. Так как период измерения АЦП не синхронизирован с частотой сети, то моменты измерения попадают на разные участки синусоиды, и поэтому показания меняются в таком широком диапазоне.
Чтобы этого не было, надо на входы АЦП подключить конденсаторы, емкостью пару десятков микрофарад.
|