Переделка ИБП PowerMan BackPro 600 Plus на 230 В

Непрочитано 25.07.2011, 08:28  
pan29
Прохожий
 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
pan29 на пути к лучшему
По умолчанию Переделка ИБП PowerMan BackPro 600 Plus на 230 В

Помогите решить проблему!
Есть ИБП PowerMan BackPro 600 Plus с заводской установкой номинала на 220 В.
В электросети стабильно 230-238 В., а при такой заводской установки в 220 В , происходит частое переключение на 12 % понижение от номинала. Щелчки, просто достали.
Как перенастроить ИБП на номинал 230 Вольт?
Реклама:
pan29 вне форума  
Сказали "Спасибо" pan29
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.08.2011, 19:30  
Ефимов Алексей
Прохожий
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 8
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Ефимов Алексей на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ИБП PowerMan BackPro 600 Plus на 230 В

Резюк врезать последовательно ибп 5ватт 3-4 ома
Ефимов Алексей вне форума  
Сказали "Спасибо" Ефимов Алексей
warel (28.06.2019)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.