Переключение режима таймера STM32F100 в процессе работы

Непрочитано 17.11.2017, 17:47  
busannovmail
Прохожий
 
Регистрация: 17.11.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
busannovmail на пути к лучшему
По умолчанию Переключение режима таймера STM32F100 в процессе работы

Здравствуйте. Программирую СТМки и в силу своих скудных знаний столкнулся с проблемой.
Контроллер STM32F100C6(на RB на плате Discovery аналогичное поведение).
Подаю, к примеру, на ETR 200 герц скважность 2.
1. Настраиваю Таймер Т2 на счет импульсов со входа ETR (частотомер), период задается таймером Т3 1 сек(мастер для Т2). Счет работает.

Код:
void EXT_FrequencyCounterConfig(void)                                 
{
	// TIM3 master counter, period 0.1, 1, 10, 100 sec
	EXT_Timer2_ResetRegisters();

	RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN;
	TIM3-›CR1 &= ~TIM_CR1_CEN;
  NVIC_DisableIRQ(TIM3_IRQn);
	TIM3-›PSC = 2400-1; // TIM3 clock 10 kHz
	TIM3-›ARR = 10000-1; // TIM3 count 10000 so period 1 sec
	TIM3-›CR1 |= TIM_CR1_DIR; // count down to 0
	TIM3-›CR1 |= TIM_CR1_OPM; //counter stops counting at the next update event
	TIM3-›CR2 |= TIM_CR2_MMS_0; //COUNTER_ENABLE signal to TIM1, used as trigger output (TRGO)
	TIM3-›DIER |= TIM_DIER_UIE; //enable interrupt
	
	// TIM2 slave counter, count impulses from TIM2_ETR
	RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
	TIM2-›CR1 &= ~TIM_CR1_CEN;
  NVIC_DisableIRQ(TIM2_IRQn);
  TIM2-›PSC = 0;
  TIM2-›ARR = 0xFFFF; //counter max value
	TIM2-›CR1 = 0 ;
  TIM2-›CR2 = TIM_CR2_MMS_1; //update event is selected as trigger output to TIM1
  TIM2-›SMCR = TIM_SMCR_ECE | TIM_SMCR_TS_1 | TIM_SMCR_SMS_0 | TIM_SMCR_SMS_2; //ext. clock mode2 enabled, counter is clocked by ETRF signal
	// TIM1 additional counter for TIM2 to make 32 bit counter
	RCC-›APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN;
	TIM1-›CR1 &= ~TIM_CR1_CEN;
	TIM1-›PSC = 0;
  TIM1-›ARR = 0xFFFF; //counter max value
  TIM1-›CR1  &= ~TIM_CR1_DIR; //used as upcounter
  TIM1-›SMCR &= ~TIM_SMCR_ETPS; //no external trigger prescaller
  TIM1-›SMCR &= ~TIM_SMCR_ETF; //no external trigger filter
	TIM1-›SMCR |=TIM_SMCR_TS_0;
  TIM1-›SMCR |= TIM_SMCR_SMS_0 | TIM_SMCR_SMS_1 | TIM_SMCR_SMS_2; //TIM1 (TRGI) clock the counter
	
	return;
}
//

void EXT_FrequencyCounterRun(void)
{
  NVIC_DisableIRQ(TIM2_IRQn);
  NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
  TIM1-›CR1       |= TIM_CR1_CEN;
  TIM2-›CR1       |= TIM_CR1_CEN;
  TIM3-›CR1       |= TIM_CR1_CEN;
}
//

2. Пробую запустить таймер Т2 для измерения периода между импульсами и заполнение(скважность) - работает.

Код:
void EXT_PeriodCounterConfig(void)
{
	EXT_Timer2_ResetRegisters();
	// TIM2 count period and duty on TI1 input
	RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
	TIM2-›CR1 &= ~TIM_CR1_CEN;
	TIM2-›PSC = 240-1; // TIM2 clock 100 kHz
	TIM2-›ARR = 0xffff;
//	TIM2-›CR1 |= TIM_CR1_OPM; //counter stops counting at the next update event
	TIM2-›CCMR1 |= TIM_CCMR1_CC1S_0 | TIM_CCMR1_CC2S_1;
// TIM2-›SMCR |= TIM_SMCR_TS_2 | TIM_SMCR_TS_0 | TIM_SMCR_SMS_2; //
 TIM2-›SMCR |= TIM_SMCR_TS_2 | TIM_SMCR_TS_0 ; //
 TIM2-›SMCR |=  TIM_SMCR_SMS_2; //
	TIM2-›CCER  |= TIM_CCER_CC2P | TIM_CCER_CC2E | TIM_CCER_CC1E ;
	TIM2-›DIER |= TIM_DIER_CC1IE;//enable interrupt

	return;
}
//

void EXT_PeriodCounterRun(void)
{
  NVIC_DisableIRQ(TIM3_IRQn);
  NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
  TIM3-›CR1       &= ~TIM_CR1_CEN;
  TIM1-›CR1       &= ~TIM_CR1_CEN;
  TIM2-›CR1       |= TIM_CR1_CEN;
	RCC-›APB1ENR &= ~RCC_APB1ENR_TIM3EN;
	RCC-›APB2ENR &= ~RCC_APB2ENR_TIM1EN;
	RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
	
	
}

Обработчики прерываний таймеров 2 и 3:

Код:
void TIM3_IRQHandler(void)
{
  TIM3-›SR &= ~TIM_SR_UIF; //reset interrupt flag

  RawFreq = ((u32)(TIM1-›CNT) ‹‹ 16) | ((u32)(TIM2-›CNT));
  DataReady = SET;
  TIM2-›CNT = 0;
  TIM1-›CNT = 0;

  TIM3-›CR1 |= TIM_CR1_CEN; //another circle
	iii++;
}
//
void TIM2_IRQHandler(void)
{
	if((TIM2-›SR & (TIM_SR_CC1IF | TIM_SR_CC1OF))==(TIM_SR_CC1IF))
	{
		if(TIM2-›CCR1 !=0)
		{
			RawPeriod = (uint32_t)TIM2-›CCR1;
			RawDuty = (uint32_t)TIM2-›CCR2;
			DataReadyP = SET;
			error = 0;
			jjj++;
		}
	}
	else if ((TIM2-›SR & TIM_SR_CC1OF) != 0)  /* Check the overflow */
	{
		error = ERROR_OVERFLOW;
		DataReadyP = SET;
		TIM2-›SR &= ~(TIM_SR_CC1OF | TIM_SR_CC1IF); /* Clear the flags */
		return;
	}
	else
  {
    error = ERROR_UNEXPECTED_IT; /* Report an error */
  }
	return;
}
//
3. При попытке переключить таймер Т2 из режима измерения периода на режим измерения числа пришедших импульсов таймер считает, но гораздо медленнее(как будто включается скрытый делитель на входе ЕТR). В отладчике регистр TIM2-›CNT принимает значение 1, хотя в случае (1) показывает значения в районе 200.

для запуска счета импульсов (1) в основном коде запускаю
Код:
EXT_FrequencyCounterConfig();
  EXT_FrequencyCounterRun();
для вычисления периода (2)запускаю
Код:
EXT_PeriodCounterConfig();
  EXT_PeriodCounterRun();

Когда стал разбираться, в начале программы попробовал настроить таймер на режим (2), через некоторое время перенастраивал на режим (1).
Код:
	EXT_PeriodCounterConfig();
  EXT_PeriodCounterRun();
	countFnotT=FALSE;
	
	Delay_us(14030);	
	
	EXT_FrequencyCounterConfig();
  EXT_FrequencyCounterRun();
	countFnotT=TRUE;

	__enable_irq();
При этом если задержку (в коде выше функция Delay_us()) делать небольшую - таймер считает правильно, если увеличивать задержку - включается непонятный "делитель и измеренное количество импульсов оказывается гораздо меньше"
В отладчике при сравнении значений регистров таймеров режима 1 и режима 3 (переключение из режима 2 в режим 1) они одинаковы.
Вопрос - подскажите, кто может, где я неправильно меняю настройки таймера Т2.
Программу пишу в кейл 4.73, проект прилагаю.
Вложения:
Тип файла: zip Project01_s6d0129_FcounterTestTimers.zip (978.2 Кб, 0 просмотров)
Реклама:
busannovmail вне форума  
Непрочитано 18.11.2017, 17:10  
STM32F0
Заблокирован
 
Регистрация: 22.04.2014
Сообщений: 0
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
STM32F0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переключение режима таймера STM32F100 в процессе работы

Так у вас везде одна и та же ошибка - вы упорно игнорите наличие теневых регистров и нигде не юзаете бит UG, после которого ещё и флаги прерываний чистить надо.
STM32F0 вне форума  
Непрочитано 19.11.2017, 10:50  
busannovmail
Прохожий
 
Регистрация: 17.11.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
busannovmail на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переключение режима таймера STM32F100 в процессе работы

Почитал про UG в аппноте4776, сегодня попробую на работе исправить.
B RM0041 я фразу "PSC contains the value to be loaded in the active prescaler register at each update event
(including when the counter is cleared through UG bit of TIMx_EGR register or through
trigger controller when configured in “reset mode”)." не прочитал )

Флаги прерываний чистятся в обработчиках прерываний и прерывания разрешены только для тех событий, флаги которых я проверяю.Или Вы имеете ввиду чистку между разными режимами работы таймера? Хотя даже если флаг и выставится между переключением, просто первое прерывание случится сразу после разрешения прерываний, а не после переполнения счетного регистра таймера.

Дополнение:
Вопрос решился, в конце инициализации (функция EXT_xxxxxxxxxCounterConfig()) добавил установку бита UG и переключение режима в ходе выполнения основного цикла заработало.

Последний раз редактировалось busannovmail; 20.11.2017 в 10:58. Причина: Вопрос решен
busannovmail вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Контроллер температуры и освещения террариума dmitry.shagin Делимся опытом 24 03.12.2016 12:14